PDA

Просмотр полной версии : САУ-6М ОВЕН



Виталий 74
23.07.2009, 23:13
Добрый вечер !
Купили прибор САУ-6М и возникли вопросы,хотим поставить на советскую воданопорную башню и тут возник вопрос:
Какую максимальную длинну провода можно от блока до датчиков можно делать,
нужно метров 40-50 и какой провод нужен, экранированный или нет:confused: .
Как дачики будут работать зимой ,если обледенеют :rolleyes: .
Спасибо

lara197a
24.07.2009, 08:25
40-50м должно работать,желательно не ложить по силовым. Провод лучше типа МКЭШ-0,75(кол-во жил по усмотрению). Лучше прибор ставить ближе к датчику, а удлиннять провода питания и исп.мех-мов.
Если обледенеют, то кондуктометрические работать не будут, поплавковые тем более.

Николаев Андрей
24.07.2009, 09:04
1. Тут важно понимание кондуктометрического метода. Так же в документации указано максимальное сопротивление (проводность жидкости + сопротивление проводов).
2. При обморожении этот метод действительно слабо работает...

Виталий 74
24.07.2009, 10:59
Спасибо за ответы ,будем пробывать !

Foxer
13.08.2009, 16:43
Подскажите как организовать работу кондуктометрических датчиков с ПЛК, или есть какие-то ещё датчики которые можно устанавливать в бак снаружи

ASo
13.08.2009, 16:51
Подскажите как организовать работу кондуктометрических датчиков с ПЛК, или есть какие-то ещё датчики которые можно устанавливать в бак снаружи

Емкостные датчики. Для воды достаточно эффективны, ибо eps воды ~ 80

Николаев Андрей
13.08.2009, 21:12
Подскажите как организовать работу кондуктометрических датчиков с ПЛК, или есть какие-то ещё датчики которые можно устанавливать в бак снаружи

По меньшей мере 2 способа:
К входам контроллера, используя САУ-М6 или специально разработанный БКК1: http://www.owen.ru/catalog/86129733
Ну или по интерфейсу - МК110-220.4К.4Р: http://kipshop.ru/Documentation/passport/re_MK110-4K.4P_657.pdf

Приборы специально разработаны для подключения кондуктометрических датчиков к контроллерам, причем не только ОВЕН.
До сих пор это самый, простой и не дорогой способ измерять уровень - кондуктометрический способ.

Foxer
14.08.2009, 08:32
Спасибо за ответ, буду ковырять дальше

Александр Петров
14.01.2011, 11:31
По теме производителю САУ-М6 и ТРМ32-Щ4.На схемах пордключения не указано экранирование проводов датчиков.Не заглянув в разделы "монтаж внешних связей" проектанты традиционно забили кабель КВВГ, на согласование не смотрели, проект прошел экспертизу, началась реконструкция котельной. Пытаюсь теперь что-то доказать...