Вход

Просмотр полной версии : СП315Р+ПР205 нужны примеры соединения по Ethernet



Stas///
07.10.2026, 10:11
Если у кого есть примеры передачи дискретных и аналоговых сигналов между СП315Р и ПР205 по Ethernet или хотя бы RS-485, поделитесь пожалуйста. Так же интересуют сетевые настройки в панеле и ПРке.

Евгений Кислов
07.10.2026, 10:51
Добрый день.
У нас есть набор примеров на эту тему:
https://owen.ru/uploads/552/sp3xx_pr205_modbus_v1.zip

Там рассматривается общий принцип настройки обмена между этими устройствами.
Регистры ПР, соответствующие ее входам/выходам, приведены в руководстве по эксплуатации ПР205.

Stas///
13.10.2026, 10:53
Спасибо, разобрался. Ещё вопрос появился, как реализовать на панеле и ПРке индикацию на экране "Потеря связи" при отключении кабеля Ethernet? И второй вопрос, не пойму как управлять отображением кнопок, допустим по тумблеру. При переключении тумблера появление одной или другой кнопки?90668

Евгений Кислов
13.10.2026, 11:03
Спасибо, разобрался. Ещё вопрос появился, как реализовать на панеле и ПРке индикацию на экране "Потеря связи" при отключении кабеля Ethernet? И второй вопрос, не пойму как управлять отображением кнопок, допустим по тумблеру. При переключении тумблера появление одной или другой кнопки?90668

1.
На стороне панели - см. информацию в п. 9.12
https://owen.ru/uploads/538/sp3xx_rp_2.3.pdf

На стороне ПР - придется реализовать своими силами.
Если предположить, что ПР работает в режиме Modbus Slave, то можно сделать "heartbeat" - панель будет циклически изменять значение какой-то переменной ПР (например - инвертировать бит), а в программе ПР вы будете отслеживать ее значение.
Если переменная перестала изменяться - связь с панелью потеряна, и можно отобразить на экране ПР соответствующее сообщение.

2. См. в настройках кнопки параметр Бит видимости.

Stas///
13.10.2026, 11:43
Бит видимости как раз пробовал, а как задать для тумблера разные биты для положения ВКЛ. и ВЫКЛ. что бы при одном положении я вызывал одну кнопку при другом другую. Пока у меня получается одновременно только их вызывать.9067190672

Евгений Кислов
13.10.2026, 11:50
Бит видимости как раз пробовал, а как задать для тумблера разные биты для положения ВКЛ. и ВЫКЛ. что бы при одном положении я вызывал одну кнопку при другом другую. Пока у меня получается одновременно только их вызывать.9067190672

Как пример: https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFiles/Example_Stas.txp