Просмотр полной версии : Замена контроллера А-В Micro830
Garik_Perm
05.10.2026, 12:58
Добрый день! На промышленном обьекте установлен контроллер Alen-Bradley Micro830. Задача его считывать данные с инкременентного энкодера Hubner OG9 DN 25 I, и отправлять их по протаколу Modbus на верхний уровень, а также на два местных табло 4-20мА. Можно ли его полнаценно заменить реле ПР205? Прочитал что работать с инкременентным энкодером реле умеет. Сигналы AO и RS-485 в достаточном количестве тоже есть. Если нет, посоветуйте пожалуйста другое оборудование.
Разрешение энкодера какое? Максимальная частота оборотов? Сколько фаз используется? AB или ABZ? Что предполагается измерять - угол поворота энкодера? Частоту?
Емельянов Кирилл
06.10.2026, 04:38
Есть специализированные приборы (https://owen.ru/catalog/schetchiki_tajmeri_tahometri)
Garik_Perm
07.10.2026, 12:32
Разрешение энкодера какое? Максимальная частота оборотов? Сколько фаз используется? AB или ABZ? Что предполагается измерять - угол поворота энкодера? Частоту?
Разрешение (число импульсов на оборот): 25 импульсов/оборот (значение 25 в маркировке). Измеряется длинна лебедки по вращению барабана, на котором установлен энкодер. Используется два канала (фазы). Интересует не способ реализации проекта, а можно ли принципиально подключить данный энкодер к ПР205. т.е. смогу ли я правильно идентефицировать вращение энкодера в программе этого устройчтва.
Garik_Perm
07.10.2026, 12:34
Есть специализированные приборы (https://owen.ru/catalog/schetchiki_tajmeri_tahometri)
К сожалению мне не подойдет т.к. необходимо импульсы пересчитать в длинну лебёдки.
Возможность подключения энкодера заявлена. Сброс счетчика энкодера можно делать из программы. Энкодер должен иметь питание 24В, выход желательно PNP или Push-Pull. В этом случае он подключается напрямую к FDI. Кстати, модификаций много, и не во всех есть FDI (быстрые входы), на что следует обращать внимание при заказе. В любом случае, быстрых входов будет только два, что означает возможность подключения только одного энкодера.
В настройках этих входов следует выбрать функцию "энкодер", и отключить фильтр антидребезга (время = 0).