Вход

Просмотр полной версии : ТРМ1032М исп. 01.10.Р



Servmn
25.09.2026, 19:04
Здравствуйте. Конфигурация для управление насосами ЦО ГВС и подпиткой (в данном случае К1). Не работают дискретные входы ПРМ 220.-1. Никакие варианты коммутации не запускают ни один из дискретных входов. Не получается соединить с ПК, в конфигураторе просто нет нужной версии (02.02.01, вроде так, самая последняя). Дискретные выходы работают, в тесте все что нужно запускается. Проблема появилась при первом пуске контроллера. ТРМ 1032м работает без замечаний. Какие есть варианты устранения неисправностей, возможных нестыковок оборудования, ошибок в версии и прочего? Заранее благодарен за ответы.

kondor3000
25.09.2026, 19:07
Здравствуйте. Конфигурация для управление насосами ЦО ГВС и подпиткой (в данном случае К1). Не работают дискретные входы ПРМ 220.-1. Никакие варианты коммутации не запускают ни один из дискретных входов. Не получается соединить с ПК, в конфигураторе просто нет нужной версии (02.02.01, вроде так, самая последняя). Дискретные выходы работают, в тесте все что нужно запускается. Проблема появилась при первом пуске контроллера. ТРМ 1032м работает без замечаний. Какие есть варианты устранения неисправностей, возможных нестыковок оборудования, ошибок в версии и прочего? Заранее благодарен за ответы.

Вероятно у вас ТРМ1032М новой версии [M02], в конфигураторе надо скачать обновления для ТРМ1032М [M02]
Есть версии 2.0.4 и последняя 2.0.5

Servmn
25.09.2026, 19:22
Да, прошу извинить за ошибку в предыдущем посте, версия именно 2.0.4. Что может быть с блоком ПРМ 220.1?

kondor3000
25.09.2026, 19:25
Да, прошу извинить за ошибку в предыдущем посте, версия именно 2.0.4. Что может быть с блоком ПРМ 220.1?

В версии 2.0.4 есть настройка ПРМ 220.1, а в версии 2.0.5 исправлены ошибки адресов битов в карте регистров.

Servmn
25.09.2026, 19:26
Конфигуратор обновил, но версий больших чем 1.5.2 в нем нет для исполнения ТРМ 1032 м 01.ХХ.Р

kondor3000
25.09.2026, 19:30
Конфигуратор обновил, но версий больших чем 1.5.2 в нем нет для исполнения ТРМ 1032 м 01.ХХ.Р

Наверху нажмите проверить обновления (верхнюю галку снимите) и скачайте нужное. 90502

Servmn
25.09.2026, 19:34
Спасибо, буду пробовать.

Servmn
26.09.2026, 20:33
Скачал, установил последнюю версию, не помогло. Дискретные входы так и не заработали

kondor3000
26.09.2026, 20:53
Скачал, установил последнюю версию, не помогло. Дискретные входы так и не заработали

Всмысле установили, куда в конфигуратор?
После скачивания новых версий, вы должны подключиться к ПЛК на версии 2.0.4, настроить входы и проверить.
Если не поможет с версией 2.0.4, заливайте прошивку 2.0.5, настраивайте входы и проверяйте с ней.

Servmn
26.09.2026, 21:10
Подключился к прибору, залил новую версию прошивки.Запустил тест вх/вых для прм1. Ничего не изменилось , входы не работают. Выходы работают.

Servmn
26.09.2026, 21:13
И кстати, при записи параметров не изменилось время работы контура к2, что показалось странным. По умолчанию 48 часов, мне было нужно 24 часа. Пришлось с панели контроллера править

kondor3000
26.09.2026, 21:51
И кстати, при записи параметров не изменилось время работы контура к2, что показалось странным. По умолчанию 48 часов, мне было нужно 24 часа. Пришлось с панели контроллера править

Значит вы новые значения не записываете из конфигуратора. Их надо записать.

Servmn
27.09.2026, 00:05
Кнопку записать значения нажал, окно с надписью значения записаны вышло. Значит записано. Контур 1 нормально сохранился, контур 2 время ротации осталось по умолчанию. Но это все ерунда. Почему не работают дискретные входы и какие варианты есть решения проблемы

Servmn
27.09.2026, 07:37
Допустимо ли для обоих пар дискретных входов использовать одну и ту же фазу L. В схеме указано L1 и L2

Servmn
27.09.2026, 07:48
Как поступить если модуль окажется неисправен? Для совместной работы с ТРМ 1032М его следует сконфигурировать в owen logics? Есть ли дистрибутивы для конкретной конфигурации (ТРМ 1032М 01.10.Р?)

Sulfur
27.09.2026, 08:09
В схеме указано L1 и L2
В схеме указано, что для групп входов можно использовать разные фазы. Это совершенно не означает, что нельзя использовать одну и ту же фазу. Объединяйте клеммы СОМх к N, и используйте одну фазу. Обычно входа имеют гальваническую развязку, и разбиваются по изолированным группам. Но это не правило. Например у меня в эксплуатации есть контроллер, 36 входов как одна группа. То есть аналог клеммы СОМ всего один.

Servmn
27.09.2026, 08:24
Для исполнения X2 доступно только такое описание работы модуля прм 1

Servmn
27.09.2026, 08:26
Для исполнения Х1 вот такое описание

Servmn
27.09.2026, 08:29
При этом в кратком описании версии X2 схемы совпадают. Но получается в натуре, что при отключённой , или неисправной группе DI , запустится сценарий подпитки. Но этого не происходит, на DO тишина

Sulfur
27.09.2026, 09:47
Прибор в режим "Тест", проверить реакцию проблемных входов на изменения сигналов. Если реакции нет, то имеет место быть неисправность входа\группы.

Servmn
27.09.2026, 10:18
Первым делом это выполнено.

Servmn
27.09.2026, 10:21
Больше интересует алгоритм прибора, сценарий пуска подпитки. С неисправными входами понятно, перепроверю

Servmn
30.09.2026, 07:11
Господа разработчики, проверьте пожалуйста сборку ТРМ 1032М модификация 01.10.Р. Что в итоге со сценарием подпитки. Действительно ли при отсутствии сигнала на DI на DO также будут ноли в последней и не только версиях прошивки, что на мой взгляд выглядит логично, но не соответствует описанию и сценарию инструкции. И проверьте пожалуйста работу дискретных входов в натуре, видит ли сам контроллер сигнал или есть какой то баг в ПО. Спасибо.