Доброго времени суток. Есть необходимость управления током на блоке питания DRA-60-24 через аналоговый выход(напряжение) ПР205. Судя по схеме из примера на сайте (управление задвижкой, вроде), подключение с общим минусом, в примере из паспорта без общего минуса (питание аналоговой части отдельно, нагрузка подключается к выходам 0 и V-). В БП есть диммер, через него как раз и осуществляется ограничение тока, управление через сопротивление/ШИМ/напряжение. При этом в даташите на БП строго указано - не соединяйте DIM- с минусовым выходом блока питания. И вот вопрос, можно ли это как-то реализовать? Подключение контактов 0 и V- от ПР205 к DIM+ и DIM- ни к чему не привело.
kondor3000
02.09.2026, 19:02
Схему нарисуйте как вы соединяете, минусовой выход самого БП и не соединяйте.
Нужно питание для вольтового выхода 0-10 В, от отдельного БП.
А проверить можно подключив на переменный резистор питание отдельного БП и подав со средней ножки на DIM+,
минус на DIM-
Eugene.A
02.09.2026, 19:27
На какой нагрузке вы это опробывали?
Питание у самой ПР205 какое?
на 220 - свои ВИП на 100мА
на 24 - отдельный источник (однозначно)
Андрей У
03.09.2026, 13:20
Спасибо, не додумался просто делитель подключить. Подключал напрямую, А0 к DIM+, V- к DIM-. Питание аналоговой части пр205 от того же блока, что и питане самой пр205. В итоге проблема решилась простым добавлением резистора на 1,5 кОм параллельно DIM+ и DIM-
Андрей У
03.09.2026, 13:22
Светодиодная матрица, с мощностью сильно большей чем блок может выдать, цель была управлять мощностью света, при этом чтобы еще БП в защиту не уходил.
Андрей У
03.09.2026, 13:24
ПР205 на 24 В, питание аналоговой части 24 В от того же блока, управление естественно было для другого блока
Сергей0308
03.09.2026, 18:34
Светодиодная матрица, с мощностью сильно большей чем блок может выдать, цель была управлять мощностью света, при этом чтобы еще БП в защиту не уходил.
Странно, в смысле, обычно мощность нагрузки не превышает мощности источника питания.
Кто же Вас надоумил так сделать?
Короче, кто Вас надоумил так сделать, боюсь Вам не друг!
Андрей У
04.09.2026, 10:19
Расчет был, что раз есть ограничение по току, значит уже не важно, какая по мощности нагрузка. Если бы не управлял током, то естественно, не подключал бы так.
Если есть ограничение по току, то он начнет снижать напряжение при увеличении нагрузки - это приведет к сбросу ПР.
Сергей0308
04.09.2026, 18:49
Так ограничение по току в блоках питания(если такая функция присутствует) это аварийный режим, чтобы большей беды не было, в смысле, силовые элементы БП не пыхнули, не надо путать со стабилизаторами тока, это совсем разные вещи, мне так кажется.
У этого БП (https://www.mean-well.ru/store/DRA-60-24/) есть такой параметр "Регион стабилизации постоянного тока" 3...24v
Что бы это значило?!
Eugene.A
04.09.2026, 19:12
У этого БП (https://www.mean-well.ru/store/DRA-60-24/) есть такой параметр "Регион стабилизации постоянного тока" 3...24v
Что бы это значило?!
Это даже у переводчика бесполезно спрашивать.
Видел как-то:
"металлический диск диаметром 15 мм с отверстием 6 мм толщиной 1 мм". По русски - шайба.
В самой инструкции дана диаграмма:
90250
- на которой видно, что если ток не превышает заданный, то стабилизация напряжения
- потом фиксирует заданный ток, снижая напряжение до 3v
- дальше сработает защита
Если запитать от него ПР, при каком напряжении ПР уже отключиться? (20 - 36)
Да и запитывать сами выходные источники AO можно до какого напряжения? (15 - 30)
На питание ПР нужен свой БП!
У этого БП (https://www.mean-well.ru/store/DRA-60-24/) есть такой параметр "Регион стабилизации постоянного тока" 3...24v
Что бы это значило?!
Ток в нагрузке ограничивается на уровне 100% от номинала путём регулирования выходного напряжения в диапазоне 3...24 V. При КЗ в нагрузке напряжение на выходе падает до нуля.