Доброго времени суток. Есть необходимость управления током на блоке питания DRA-60-24 через аналоговый выход(напряжение) ПР205. Судя по схеме из примера на сайте (управление задвижкой, вроде), подключение с общим минусом, в примере из паспорта без общего минуса (питание аналоговой части отдельно, нагрузка подключается к выходам 0 и V-). В БП есть диммер, через него как раз и осуществляется ограничение тока, управление через сопротивление/ШИМ/напряжение. При этом в даташите на БП строго указано - не соединяйте DIM- с минусовым выходом блока питания. И вот вопрос, можно ли это как-то реализовать? Подключение контактов 0 и V- от ПР205 к DIM+ и DIM- ни к чему не привело.

kondor3000
02.09.2026, 19:02
Схему нарисуйте как вы соединяете, минусовой выход самого БП и не соединяйте.
Нужно питание для вольтового выхода 0-10 В, от отдельного БП.
А проверить можно подключив на переменный резистор питание отдельного БП и подав со средней ножки на DIM+,
минус на DIM-

Eugene.A
02.09.2026, 19:27
На какой нагрузке вы это опробывали?

EFrol
02.09.2026, 20:44
Питание у самой ПР205 какое?
на 220 - свои ВИП на 100мА
на 24 - отдельный источник (однозначно)

Андрей У
03.09.2026, 13:20
Спасибо, не додумался просто делитель подключить. Подключал напрямую, А0 к DIM+, V- к DIM-. Питание аналоговой части пр205 от того же блока, что и питане самой пр205. В итоге проблема решилась простым добавлением резистора на 1,5 кОм параллельно DIM+ и DIM-

Андрей У
03.09.2026, 13:22
Светодиодная матрица, с мощностью сильно большей чем блок может выдать, цель была управлять мощностью света, при этом чтобы еще БП в защиту не уходил.

Андрей У
03.09.2026, 13:24
ПР205 на 24 В, питание аналоговой части 24 В от того же блока, управление естественно было для другого блока

Сергей0308
03.09.2026, 18:34
Светодиодная матрица, с мощностью сильно большей чем блок может выдать, цель была управлять мощностью света, при этом чтобы еще БП в защиту не уходил.

Странно, в смысле, обычно мощность нагрузки не превышает мощности источника питания.
Кто же Вас надоумил так сделать?
Короче, кто Вас надоумил так сделать, боюсь Вам не друг!

Андрей У
04.09.2026, 10:19
Расчет был, что раз есть ограничение по току, значит уже не важно, какая по мощности нагрузка. Если бы не управлял током, то естественно, не подключал бы так.

EFrol
04.09.2026, 10:25
Если есть ограничение по току, то он начнет снижать напряжение при увеличении нагрузки - это приведет к сбросу ПР.

Сергей0308
04.09.2026, 18:49
Так ограничение по току в блоках питания(если такая функция присутствует) это аварийный режим, чтобы большей беды не было, в смысле, силовые элементы БП не пыхнули, не надо путать со стабилизаторами тока, это совсем разные вещи, мне так кажется.

EFrol
04.09.2026, 19:09
У этого БП (https://www.mean-well.ru/store/DRA-60-24/) есть такой параметр "Регион стабилизации постоянного тока" 3...24v
Что бы это значило?!

Eugene.A
04.09.2026, 19:12
У этого БП (https://www.mean-well.ru/store/DRA-60-24/) есть такой параметр "Регион стабилизации постоянного тока" 3...24v
Что бы это значило?!

Это даже у переводчика бесполезно спрашивать.
Видел как-то:
"металлический диск диаметром 15 мм с отверстием 6 мм толщиной 1 мм". По русски - шайба.

EFrol
04.09.2026, 19:24
В самой инструкции дана диаграмма:
90250
- на которой видно, что если ток не превышает заданный, то стабилизация напряжения
- потом фиксирует заданный ток, снижая напряжение до 3v
- дальше сработает защита

Если запитать от него ПР, при каком напряжении ПР уже отключиться? (20 - 36)
Да и запитывать сами выходные источники AO можно до какого напряжения? (15 - 30)
На питание ПР нужен свой БП!

IVM
04.09.2026, 21:02
У этого БП (https://www.mean-well.ru/store/DRA-60-24/) есть такой параметр "Регион стабилизации постоянного тока" 3...24v
Что бы это значило?!

Ток в нагрузке ограничивается на уровне 100% от номинала путём регулирования выходного напряжения в диапазоне 3...24 V. При КЗ в нагрузке напряжение на выходе падает до нуля.