Просмотр полной версии : Газоанализаторы
Peresvet
09.07.2026, 16:15
Добрый день.
Увидел в анонсе появились датчики газа СО2 и датчики аммиака.
И вот вопрос а будут ли делать такие но только с пороговыми реле? Потому что все системы в которых датчики газа с токовым сигналом требуют поверки всей системы не только самих датчиков. А это сами понимаете придется демонтировать щит и отправить в другой город.
У нас есть щиты которые запускают вентиляцию по таким датчикам и это неудобно. Проще обычный щит вентиляции и плюс к нему датчик с пороговыми релею
А проверка входа контроллера, модуля ввода калиброванным задатчиком тока, который прошел поверку разве не позволяет не снимать сам щит?
чисто спросил....
Peresvet
03.08.2026, 13:49
А проверка входа контроллера, модуля ввода калиброванным задатчиком тока, который прошел поверку разве не позволяет не снимать сам щит?
чисто спросил....
Позволяет, но во первых калибровочный задатчик тоже денег стоит и требует регулярной поверки, а ещё нужно акты оформлять , но это ещё и не для всех поверителей годится, государственный цсм например просит дать им весь щит чтобы они его увезли в москву.
Вот никогда не поверю, что нет собственных лабораторий (в городе), которые имеют калиброванный задатчик и могут выполнить прОверку с выездом. Ну как минимум, что ЩИТ сам в норме и не требует снятия. В отправку идет только газоанализатор.
Eugene.A
03.08.2026, 16:50
Газосигнализаторы поверяются баллоном с поверочной газовой смесью на месте, без всякого демонтажа щитов. Иначе где гарантия, что вы при монтаже не накосячите, и вентиляция не сработает, и вы не потравите людей?
IIIolibden
05.08.2026, 10:38
Есть ПОВЕРКА приборов, это со снятием прибора и отправкой в ЦСМ с последующей выдачей акта о поверке прибора и постановке клейма поверителя. 1 раз в год.
Есть ПРОВЕРКА приборов, без снятия, техническими газовыми смесями. (определенный газ, конкретная концентрация его в баллоне) Делается на месте. Обычно 1 раз в месяц с выдачей технического отчета о проверке сигнализаторов.
Eugene.A
05.08.2026, 11:02
У предприятия может быть своя метрологическая служба с лицензией на поверку средств измерения. Может частная компания с лицензией заниматься поверкой приборов с выездом метролога на объект. Со штампом, пломбиром и баллоном.
Мы как-то метрологу из ЦСМ перевозили мебель на дачу в обмен на его выезд на котельную для поверки манометров на месте, без снятия и отправки в ЦСМ.
Сергей0308
06.08.2026, 13:06
У предприятия может быть своя метрологическая служба с лицензией на поверку средств измерения. Может частная компания с лицензией заниматься поверкой приборов с выездом метролога на объект. Со штампом, пломбиром и баллоном.
Мы как-то метрологу из ЦСМ перевозили мебель на дачу в обмен на его выезд на котельную для поверки манометров на месте, без снятия и отправки в ЦСМ.
Без снятия это проблематично сделать!
Eugene.A
06.08.2026, 13:39
Без снятия это проблематично сделать!
Манометры, естественно, снимали, метролог продавливал их прессом с образцовым манометром, и ставили на место без остановки котельной. Главная проблема - закисшие трёхходовые краны на манометрах.
Eugene.A
06.08.2026, 13:45
Однажды наш наладчик понял инструкцию буквально, и проверил газосигнализатор с отсечкой газового клапана. Встало производство с отправкой продукции в брак и застывшими в фильерах и трубопроводах материалами. Спасла нас ссылка на инструкцию. Но убытки были немалые.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot