Добрый день! Не получается получить данные OPC UA через порт Ethernet2 ПЛК200-02-CS. Через порт Ethernet1 все получается. В вебконфигураторе выбрал 2-ую схему сети без сетевого экрана. В чем может быть проблема?

Евгений Кислов
23.06.2026, 15:30
Добрый день! Не получается получить данные OPC UA через порт Ethernet2 ПЛК200-02-CS. Через порт Ethernet1 все получается. В вебконфигураторе выбрал 2-ую схему сети без сетевого экрана. В чем может быть проблема?

Добрый день.
Выложите, пожалуйста, скриншот из веб-конфигуратора: вкладка Сеть - Интерфейсы.

Dionis2000
23.06.2026, 16:03
89624 скриншот

Евгений Кислов
23.06.2026, 16:09
89624 скриншот

У вас оба интерфейса настроены на одну и ту же подсеть - в этом случае маршрутизация не будет корректно работать, что вы и наблюдаете.
Переведите один из интерфейсов в другую подсеть - например, в 10.0.6.x или любую другую, не пересекающуюся с первой.

Dionis2000
23.06.2026, 16:39
Благодарю, проблема решилась