Доброго всем! конфигурация ПР200-24.8.1.0 + МЭ110-224.1Т + токовый трансформатор. Необходимо контролировать ток двигателя.
Настроили Пр200 на Master скорость 9600 привязали шаблон устройства ME110-1T.dvtpe. Вывели на экран прибора переменную In1_I.
Но связь с МЭ не устанавливается (значок RS-485 не горит) и значения не считываются. Может кто подскажет в чем проблема?

melky
03.06.2026, 21:34
С ПК связь устанавливается?

olan_v@rambler.ru
03.06.2026, 21:54
Да, программа в Пр200 загржается. индикация переменной есть. Связь с МЭ не устанавливается

Сергей0308
03.06.2026, 22:04
Зачем вам столь специализированный прибор, в смысле, может обычное ПР200 вам больше подойдёт, оно и дешевле в два раза?

kondor3000
03.06.2026, 22:06
Да, программа в Пр200 загржается. индикация переменной есть. Связь с МЭ не устанавливается

Подключите модуль МЭ110-224.1Т к конфигуратору и проверьте правильность подключения ТТ и настройки сети модуля. Считайте значения.
Потом с теми же настройками сети подключайте к ПР200.
В ПР200 возможно надо поставить галку Старшим регистром вперёд. Выложите скрины настроек.

olan_v@rambler.ru
03.06.2026, 22:54
89427894288942989430

olan_v@rambler.ru
03.06.2026, 23:08
Я так полагаю индикация связи по RS-485 должна быть независимо от правильности подключения ТТ? К сожалению нет сейчас под рукой переходника RS-485-USB. Рассчитывал на заводские настройки.

Dimensy
04.06.2026, 05:50
Я так полагаю индикация связи по RS-485 должна быть независимо от правильности подключения ТТ? К сожалению нет сейчас под рукой переходника RS-485-USB. Рассчитывал на заводские настройки.

Ну, если верить РЭ, то адрес прибора будет 1, а не 16
И In1_I только для чтения, фигли там функция записи активна

Cs-Cs
04.06.2026, 07:39
Модуль настраивался?

Я использую МЭ110-224.1М.
В старых модулях надо было его настроить и потом в конфигураторе выставить протокол Modbus.
После этого модуль переставал определяться в конфигураторе, но работал по Modbus.

olan_v@rambler.ru
04.06.2026, 07:44
89432 это РЭ на МЭ110-1Т

olan_v@rambler.ru
04.06.2026, 07:49
Нет, как раньше писал, рассчитывал на заводские настройки. Попробую с настройками поработать , посмотрим результат.

olan_v@rambler.ru
04.06.2026, 07:54
Нет, как ранее писал, рассчитывал на заводские настройки. Попробую поработать с настройками посмотрю что получится.

kondor3000
04.06.2026, 08:05
Нет, как раньше писал, рассчитывал на заводские настройки. Попробую с настройками поработать , посмотрим результат.
По моему у вас в программе нет ничего вообще, так работать не будет. Сетевые переменные надо вывести в программу и подключить.
Не надо работать с настройками, надо их проверить в конфигураторе, а так же проверить правильность чтения. Поменять протокол на Модбас RTU.
Потом переключите на ПР с перезагрузкой.
В ПР включите режим Онлайн отладки и смотрите, что принимается. Если цифры кривые, значит надо ставить (снять) галки перестановки регистров.

Cs-Cs
04.06.2026, 08:11
Вот ссылка на инструкцию: https://docs.owen.ru/product/moduli_izmereniya_parametrov_elektricheskoj_seti/472/111651#topic-111651
Там явно НЕ написано о том, что надо сменить протокол.
Но в таблице регистров Modbus сказано, что по умолчанию стоит протокол "ОВЕН" (через него работает конфигуратор).

89433

А нужно перевести его в Modbus RTU.

Поэтому ещё раз:
* Подключаемся к модулю через конфигуратор (старой версии)
* Там настраиваем параметры связи (скорость, адрес модуля)
* Настраиваем коэффициент трансформации тока
* Записываем настройки
* Задаём протокол Modbus RTU
* Снова записываем настройки.

После этого модуль перестанет отвечать, но должен будет опрашиваться ПРкой.

Если надо поменять настройки, то дальше будет два варианта:
а) По инструкции скинуть всё на заводские и сделать всё заново
б) Менять их по Modbus (через программу типа Modbus Poll или похожие).

89434

Сожалею, но эти узкие модули все такие кривые по настройке.

olan_v@rambler.ru
04.06.2026, 20:40
Спасибо, буду пробовать