PDA

Просмотр полной версии : MB210-202 (n-p-n) продолжает видеть дискретный сигнал при его отсутствии!



LogikASUTP
21.05.2026, 10:33
Добрый день коллеги! Ситуация следующая:
на модуль дискретных входов привожу сигнал с твердотельного реле. Если сигнал есть при отключенном модуле, то при его включении модуль сигнал видит.
После исчезновения сигнала (размыкания твердотелки) модуль продолжает его видеть до тех пор пока не сниму сигнальный провод с клеммы.
Сажаю провод обратно, всё хорошо, модуль сигнал не видит.
После возникновения сигнала (замыкания твердотелки) сигнал не появляется до тех пор пока не сниму провод с клемы и не посажу обратно.
Сажаю провод обратно, всё хорошо, модуль сигнал видит.
При замкнутой твердотелки измеряю U=24V, при разомкнутой U=4,3V. Возможно из за того что твердотелки до конца не закрываются модуль не может корректно отрабатывать. Подскажите можно как ни будь исправить этот момент.
Спасибо.

Eugene.A
21.05.2026, 10:37
Что за твердотелка?

Cs-Cs
21.05.2026, 11:29
Убрать твердотелки. Потому что если это стандартные твердотелки - то они только под переменный ток, так как закрываются при переходе переменного напряжения через ноль.

Сергей0308
21.05.2026, 12:31
Так есть же твёрдотелки для коммутации постоянного тока, у них на выходе транзисторы стоят(ключевой элемент), я такие покупал у Овена ещё при царе Горохе, проблем с ними не возникало:
https://owen.ru/product/hd_hh25dd3

А если на выходе твёрдотелки обычные неуправляемые тиристоры, такие предназначены для коммутации переменного тока, то тиристоры не будут закрываться до снятия напряжения питания(разрыва цепи), так и должно быть, в смысле, неуправляемые тиристоры по другому и не могут работать, много раз об этом писал, в смысле, они при использовании в ФИМ сами по себе закрываются при прохождении тока через ноль, для этого ничего не надо делать!

Rask
21.05.2026, 12:50
Добрый день коллеги! Ситуация следующая:
на модуль дискретных входов привожу сигнал с твердотельного реле. Если сигнал есть при отключенном модуле, то при его включении модуль сигнал видит.
После исчезновения сигнала (размыкания твердотелки) модуль продолжает его видеть до тех пор пока не сниму сигнальный провод с клеммы.
Сажаю провод обратно, всё хорошо, модуль сигнал не видит.
После возникновения сигнала (замыкания твердотелки) сигнал не появляется до тех пор пока не сниму провод с клемы и не посажу обратно.
Сажаю провод обратно, всё хорошо, модуль сигнал видит.
При замкнутой твердотелки измеряю U=24V, при разомкнутой U=4,3V. Возможно из за того что твердотелки до конца не закрываются модуль не может корректно отрабатывать. Подскажите можно как ни будь исправить этот момент.
Спасибо.
Вообще странное конечно техническое решение. Контролировать выход ТТР напрямую на вход модуля. Если важен настолько контроль ставьте интерфейсное реле, а с него уже сигнал на модуль.

LogikASUTP
21.05.2026, 13:46
89300
Интерфейсный модуль. Uуправления 220V AC

Cs-Cs
21.05.2026, 14:04
LogikASUTP Замени твердотелку на обычное реле, а?
Такие реле стандартные под такую колодку. Нужно реле с катушкой на 60V DC, и оно в эту же колодку встанет.
У тебя тут явно написано 2А ~ - переменного тока.

Rask
21.05.2026, 14:43
89300
Интерфейсный модуль. Uуправления 220V AC
Такие же только на 24В.

LogikASUTP
21.05.2026, 15:03
LogikASUTP Замени твердотелку на обычное реле, а?
Такие реле стандартные под такую колодку. Нужно реле с катушкой на 60V DC, и оно в эту же колодку встанет.
У тебя тут явно написано 2А ~ - переменного тока.

да нельзя обычное, срабатываний много, обычное быстро накроется

LogikASUTP
21.05.2026, 15:04
не получится на 24.
220V AC, надо

Rask
21.05.2026, 15:11
не получится на 24.
220V AC, надо

Я запутался)) Приведите схему даже от руки пойдет

Сергей0308
21.05.2026, 16:36
89300
Интерфейсный модуль. Uуправления 220V AC

Так вроде ясно написано что катушка интерфейсного реле на 60 вольт, постоянного(импульсного) напряжения, это оно коммутирует цепи переменного напряжения на 240 вольт и током до 2 ампер!

Sulfur
21.05.2026, 17:56
LogikASUTP
Насколько я понял, вам надо сигнал ~230В конвертировать в =24В? Если да, то предоставленное фото интерфейсного говорит о полном бардаке. Розетка правильная, под задачу. А вот сама твердотелка неправильная. У неё вход (управление) 60В постоянки, а выход (коммутация) переменка 230В. Поэтому и чудесатость в работе.
Я подобные реле (в основном =24В/=24В) иногда использую в качестве гальванической развязки, либо преобразования уровня pnp-npn. Только в вопросу выбора твердотелки надо подходить вдумчиво, читая даташиты на релюшки.
--
В природе существуют специализированные модули гальванической развязки с нужными входами\выходами. И даже гораздо дешевле финдеровских модулей с тветорделкой.

89301

Немного поизучал тему. В данных розетках с управлением 240VAC ставятся реле с управлением 60VDC. Согласование выполнено внутри розетки. А вот коммутация для данного случая должна быть строго постоянка, потому что у коммутации по постоянке силовые элементы транзисторы, в отличии от симисторов\тиристоров для переменки. Особенность работы тиристоров как раз и не позволяет им работать в цепях постоянного тока, ибо после снятия управляющего напряжения тиристор остается открытым до снятия напряжения с его силовых цепей.
Вам под задачу подойдут реле 34.81.7.060.9024 или 34.81.7.060.7048 .