PDA

Просмотр полной версии : Контролёр ТРМ 1033 -02.00 и Дифференциальное реле давления серии LF32



nvros86
04.04.2026, 14:31
Добрый день! Подскажите как убрать аварию Вп? пытался замкнуть di6 и общий, выставил PDS Откл = 0, пробовал и PDS Вкл = 0, все равно выходит авария Вп. Как мне все же запустить вентиляцию, даже без датчика давления?

МихаилГл
04.04.2026, 14:38
Добрый день! Подскажите как убрать аварию Вп? пытался замкнуть di6 и общий, выставил PDS Откл = 0, пробовал и PDS Вкл = 0, все равно выходит авария Вп. Как мне все же запустить вентиляцию, даже без датчика давления?

Судя по документации надо замкнуть di6, это не значит посадить на общий. Смотрите схему.

nvros86
04.04.2026, 14:58
Судя по документации надо замкнуть di6, это не значит посадить на общий. Смотрите схему.

Ну судя по схеме, Di6 нужно замкнуть с общ.2? Или я не правильно понимаю?

МихаилГл
04.04.2026, 15:01
Ну судя по схеме, Di6 нужно замкнуть с общ.2? Или я не правильно понимаю?

На общ2 минус, на ди6 плюс. А вы похоже из тех, кто совал вилку в розетку отогнув 2 средних жала... Проказник... Ну там же реле, похоже, ему надо дать питание, а вы одну полярность подключаете...

nvros86
04.04.2026, 15:09
На общ2 минус, на ди6 плюс. А вы похоже из тех, кто совал вилку в розетку отогнув 2 средних жала... Проказник... Ну там же реле, похоже, ему надо дать питание, а вы одну полярность подключаете...

Как я понимаю мне нужно замкнуть само реле, просто я не могу понять какие использовать контакты и все же почему у меня не хочет работать с датчиком. Если Вас не затруднит можете поподробнее объяснить? Заранее благодарю! (С вентиляцией впервые связываюсь)

МихаилГл
04.04.2026, 15:13
Как я понимаю мне нужно замкнуть само реле, просто я не могу понять какие использовать контакты и все же почему у меня не хочет работать с датчиком. Если Вас не затруднит можете поподробнее объяснить? Заранее благодарю! (С вентиляцией впервые связываюсь)

https://owen.ru/downloads/kr_trm103302.00.pdf

Я даже не знаю, как вам помочь. Вы похожи схему видите в первый раз. Замкнуть di6, это подать на его вход тот провод, который идёт к клеммнику под маркировкой +. А к общ. 2 идёт провод под маркировкой -.

nvros86
04.04.2026, 15:18
https://owen.ru/downloads/kr_trm103302.00.pdf

Я даже не знаю, как вам помочь. Вы похожи схему видите в первый раз. Замкнуть di6, это подать на его вход тот провод, который идёт к клеммнику под маркировкой +. А к общ. 2 идёт провод под маркировкой -.
Это я то понимаю, но у меня на с датчика есть только сигналы нормально замкнутый и разомкнутый

nvros86
04.04.2026, 15:21
Я понимаю если на di6 я подам + он замкнуться, но почему его датчик не замыкает

МихаилГл
04.04.2026, 15:21
Это я то понимаю, но у меня на с датчика есть только сигналы нормально замкнутый и разомкнутый

Ваш датчик это то, что выделено красным:88739

МихаилГл
04.04.2026, 15:23
Я понимаю если на di6 я подам + он замкнуться, но почему его датчик не замыкает

Сломался, не правильно подключён и т.д. и т.п.

nvros86
04.04.2026, 15:34
Может быть, как я понял через датчик должен проходить плюс, и при перепаде давления он размыкается, этим вызывает аварию на контроллере. Спасибо Вам за помощь, заменю его, посмотрю идёт ли с него что нибудь. Ещё раз спасибо!

лелик
04.04.2026, 21:04
Может быть, как я понял через датчик должен проходить плюс, и при перепаде давления он размыкается, этим вызывает аварию на контроллере. Спасибо Вам за помощь, заменю его, посмотрю идёт ли с него что нибудь. Ещё раз спасибо!

Однако, датчик замыкается при наличии перепада давления. То есть, при работе приточного вентилятора. В исходном состоянии, в отключенном, контакты разомкнуты.

Сергей0308
04.04.2026, 22:12
Однако, датчик замыкается при наличии перепада давления. То есть, при работе приточного вентилятора. В исходном состоянии, в отключенном, контакты разомкнуты.

Там как угодно можно подключить:

88741

И вообще, что за бред, как я понял, делаете коммутацию по плюсу, задержка выключения вероятно уже предусмотрена в контроллере, не идиоты же его делали?!

nvros86
05.04.2026, 14:00
Всем спасибо, завтра попробую, потом отпишусь

лелик
05.04.2026, 17:30
Там как угодно можно подключить:

88741

И вообще, что за бред, как я понял, делаете коммутацию по плюсу, задержка выключения вероятно уже предусмотрена в контроллере, не идиоты же его делали?!

Подключить можно как угодно. Но прибор будет работать с НО контактом.

Сергей0308
05.04.2026, 21:33
Подключить можно как угодно. Но прибор будет работать с НО контактом.

Слава Богу!