Здравствуйте!
Овен ПЧВ 3 2К2-В, подскажите пожалуйста как настроить аналоговые входа 4-20мА и 0-10В чтобы было переключение между входами.
В автоматическом режиме был задействован вход 4-20мА, а в ручном 0-10В с (потенциометра).
Спасибо!
Сергей0308
01.04.2026, 15:19
Здравствуйте!
Овен ПЧВ 3 2К2-В, подскажите пожалуйста как настроить аналоговые входа 4-20мА и 0-10В чтобы было переключение между входами.
В автоматическом режиме был задействован вход 4-20мА, а в ручном 0-10В с (потенциометра).
Спасибо!
А как ПЧВ3 узнает в каком он режиме?
Может это подойдёт: https://owen.ru/product/uzs1_m01
88686
В смысле, будет более удобным?
По самые по...
01.04.2026, 17:41
Здравствуйте!
Овен ПЧВ 3 2К2-В, подскажите пожалуйста как настроить аналоговые входа 4-20мА и 0-10В чтобы было переключение между входами.
В автоматическом режиме был задействован вход 4-20мА, а в ручном 0-10В с (потенциометра).
Спасибо!
Используете два канала управления: канал А и канал В. Переключение между каналами осуществляете через дискретный вход: F05.0x=13
Настраиваете каналы А и В так, как вам хочется, назначая их функцию и выбирая масштаб подаваемого на них сигнала, диапазон сигнала..
Здравствуйте!
После сброса на заводские настройки, получилось настроить.
Спасибо!!!