Просмотр полной версии : Управление МУ110-224.8И
Здравствуйте!
Как часто необходимо обновлять регистры, если значение не должно изменяться?
Достаточно только при изменении один раз передать значение?
Какая в модуле память RAM, EEPROM? Если EEPROM, то вроде как вредно в нее постоянно писать.
kondor3000
26.03.2026, 16:11
Здравствуйте!
Как часто необходимо обновлять регистры, если значение не должно изменяться?
Достаточно только при изменении один раз передать значение?
Какая в модуле память RAM, EEPROM? Если EEPROM, то вроде как вредно в нее постоянно писать.
Постоянно писать и не надо, достаточно один раз по изменению.
Александр Пинэко-Скворцов
26.03.2026, 16:28
Здравствуйте!
Как часто необходимо обновлять регистры, если значение не должно изменяться?
Достаточно только при изменении один раз передать значение?
Какая в модуле память RAM, EEPROM? Если EEPROM, то вроде как вредно в нее постоянно писать.
Добрый день.
Достаточно записать 1 раз.
Однако учитывайте параметр "Максимальный сетевой таймаут". При отсутствии запросов от мастера в течение этого времени выходы будут переведены в заданное безопасное состояние (по умолчанию 0). Чтобы отключить это поведение, задайте Максимальный сетевой таймаут = 0.
Регистры значений, подаваемых на выход, являются оперативными параметрами и не записываются в EEPROM. Поэтому при отключении/включении питания модуля выходы будут находиться в безопасном состоянии.
Если потом постоянно читать эти регистры, таймаута не должно быть? В случае несовпадения с заданием, повторно записать.
Если потом постоянно читать эти регистры, таймаута не должно быть? В случае несовпадения с заданием, повторно записать.
В принципе - да
Александр Пинэко-Скворцов
27.03.2026, 11:43
Если будут производиться любые запросы чтения/записи к этому модулю, то таймаут возникать не будет, всё верно.
Если потом постоянно читать эти регистры, таймаута не должно быть? В случае несовпадения с заданием, повторно записать.
Если хотите постоянно читать и иногда писать - не проще будет вместо этого постоянно писать?
Если будут производиться любые запросы чтения/записи к этому модулю, то таймаут возникать не будет, всё верно.
Поправьте в полном РЭ на этот модуль (H/W2.0):
88621
Александр Пинэко-Скворцов
27.03.2026, 12:38
Поправьте в полном РЭ на этот модуль (H/W2.0):
88621
Поправим, спасибо.
Если хотите постоянно читать и иногда писать - не проще будет вместо этого постоянно писать?
Если не работать с портом самому, то способ ТС проще в плане обнаружения и регистрации моментов "ой, что-то случилось"
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot