PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210+ВП110: Ошибка ERROR_CONNECTION_REFUSED



S#716_0P
17.03.2026, 12:29
Добрый день!
При подключении панели ВП110 к ПЛК210 страница не отображается, выпадает ошибка ERROR_CONNECTION_REFUSED. Если подключится к ПЛК браузером на тот же порт и ввести в адресную строку тот же адрес (например, http://192.168.10.200:8080/webvisu.htm), то в браузере все выводится без ошибок. Панель подключена к ПЛК напрямую, без какого-либо сетевого оборудования.
P.S. Если вывести на панель кнопки навигации и нажать "Обновить", то страница обновляется. Но как потом убрать эти кнопки с панели, чтобы не маячили?

Евгений Кислов
17.03.2026, 13:19
Добрый день!
При подключении панели ВП110 к ПЛК210 страница не отображается, выпадает ошибка ERROR_CONNECTION_REFUSED. Если подключится к ПЛК браузером на тот же порт и ввести в адресную строку тот же адрес (например, http://192.168.10.200:8080/webvisu.htm), то в браузере все выводится без ошибок. Панель подключена к ПЛК напрямую, без какого-либо сетевого оборудования.
P.S. Если вывести на панель кнопки навигации и нажать "Обновить", то страница обновляется. Но как потом убрать эти кнопки с панели, чтобы не маячили?

Добрый день.
Начиная с прошивки 2.2 (сборка 151) в настройки панели добавлен параметр Период повторных попыток загрузки страницы.
Вероятно, ее использование должно решить вашу проблему.

S#716_0P
17.03.2026, 16:15
Спасибо. Т.е. мне нужно обновить прошивку панели? Не нашел на сайте. Откуда ее можно скачать?

Евгений Кислов
17.03.2026, 16:52
Спасибо. Т.е. мне нужно обновить прошивку панели? Не нашел на сайте. Откуда ее можно скачать?

Для обновления прошивки нужно подключить панель к сети с доступом к интернету.
Процедура описана здесь в п. 8.3.7:
https://owen.ru/downloads/re_vp110_hw_2_0.pdf

S#716_0P
03.04.2026, 11:40
Добрый день.
Начиная с прошивки 2.2 (сборка 151) в настройки панели добавлен параметр Период повторных попыток загрузки страницы.
Вероятно, ее использование должно решить вашу проблему.

Обновился до сборки 151. В настройках панели нет пункта Период повторных попыток загрузки страницы.

88725

Евгений Кислов
03.04.2026, 12:38
Обновился до сборки 151. В настройках панели нет пункта Период повторных попыток загрузки страницы.

88725

Эта галочка расположена не в настройках самой панели, а в настройках вкладки.

S#716_0P
04.04.2026, 08:57
Вроде просмотрел все вкладки в настройках :confused:. Наверное не заметил. Спасибо.

Евгений Кислов
04.04.2026, 09:04
Вроде просмотрел все вкладки в настройках :confused:. Наверное не заметил. Спасибо.

См. рис. 8. 13 (стр. 28):
https://owen.ru/downloads/re_vp110_hw_2_0.pdf