Просмотр полной версии : Проблема управления ПЧВ по Аналоговому входу 0-10В



Vknyaz
06.02.2026, 09:33
Конфигурация оборудование пр-103 с модулем расширения ПРМ с аналоговым выходом. и ПЧВ Данфосс VLT2800 управляется по 0-10в. Вопросов к связи нет но проблема выглядит так: задаю частоту 5 -частотник выдает 7,3; задаю 12 - частотник выдает 13,3; задаю 45 - чатотник 45,7. То есть чем меньше заданная частота, тем больше разница между заданным и выходом. как это возможно побороть?
В Овенлогик это выглядит вот так рисунок прилагается.

IVM
06.02.2026, 09:39
Конфигурация оборудование пр-103 с модулем расширения ПРМ с аналоговым выходом. и ПЧВ Данфосс VLT2800 управляется по 0-10в. Вопросов к связи нет но проблема выглядит так: задаю частоту 5 -частотник выдает 7,3; задаю 12 - частотник выдает 13,3; задаю 45 - чатотник 45,7. То есть чем меньше заданная частота, тем больше разница между заданным и выходом. как это возможно побороть?
В Овенлогик это выглядит вот так рисунок прилагается.

Режим в ПЧ векторный или скалярный задан ?

Николай Суриков
06.02.2026, 09:44
Очевидно же, что в частотнике проблема. Читайте мануал. Смотрите параметры 309-310, 201-202.

Сергей0308
08.02.2026, 22:16
Конфигурация оборудование пр-103 с модулем расширения ПРМ с аналоговым выходом. и ПЧВ Данфосс VLT2800 управляется по 0-10в. Вопросов к связи нет но проблема выглядит так: задаю частоту 5 -частотник выдает 7,3; задаю 12 - частотник выдает 13,3; задаю 45 - чатотник 45,7. То есть чем меньше заданная частота, тем больше разница между заданным и выходом. как это возможно побороть?
В Овенлогик это выглядит вот так рисунок прилагается.

К какой связи вопросов нет, в смысле, так Вы по аналоговому входу ПЧ задание даёте или по сетевому интерфейсу(RS485), в любом случае, у Вас "связь" работает коль задание меняется, надеюсь назначить нужное соответствие диапазона задания диапазону выходной частоты проблем не составит, я так понимаю Вы в первый раз столкнулись с ПЧ, а читать РЭ ленитесь!
Я бы предпочёл использовать токовый сигнал(4-20 мА), в смысле, более помехозащищён и всякие там плюшки, типа контроль обрыва цепи!

BETEP
08.02.2026, 22:49
Режим в ПЧ векторный или скалярный задан ?
Надо ТС посоветовать посмотреть не только выходную частоту, но и заданную. Вот удивится.

Khedron
09.02.2026, 07:43
Вы сначала убедитесь, что ПРМ у вас заданное напряжение выдаёт. Отключите провода и померяйте на клеммах. Потом подключите провод и померяйте на входе выключенного частотника. Проверите, что наводки на кабель управления нет.