Просмотр полной версии : Программирование ПЛК100.R.M Замкнуть реленый выход



What_is_up
26.01.2026, 16:11
Доброго времени, я на свой ПЛК написал простую программу для того, чтоб замкнуть релейный выход. Проверил в режиме эмуляции и всё было хорошо, но при загрузке в ПЛК и проверке реальной работы, я столкнулся с тем, что лампочки не горят и не слышен щелчок. Подскажите пожалуйста, где я мог допустить ошибку? 87694

kondor3000
26.01.2026, 16:28
Доброго времени, я на свой ПЛК написал простую программу для того, чтоб замкнуть релейный выход. Проверил в режиме эмуляции и всё было хорошо, но при загрузке в ПЛК и проверке реальной работы, я столкнулся с тем, что лампочки не горят и не слышен щелчок. Подскажите пожалуйста, где я мог допустить ошибку?

Во первых, нарушена последовательность работы. По ПКМ сделайте Порядок работы - По потоку данных.
Во вторых, переменные входа и выхода объявлены в программе (локальные), а в конфигурации входы и выходы по умолчанию глобальные.
Ваши локальные надо удалить, они не дают работать глобальным.

What_is_up
26.01.2026, 16:48
А каких локальных данных идёт речь?

Валенок
26.01.2026, 17:44
qRelayOut

Здесь достаточно
87697

kondor3000
26.01.2026, 17:53
Чтобы сработало реле, переменная выхода должна быть только в конфигурации.87698
У меня вход и выход, только в конфигурации, в программе переменных входа и выхода нет.

What_is_up
26.01.2026, 18:57
Спасибо большое! Я понял свою ошибку