Модем Zyxel OMNI 56K подключен к RS-232 теплосчетчика Эргомера-125. Перестал отвечать (не поднимает трубку). Проверена телефонная линия и модем другой ставил. Не отвечает все равно. Длинные гудки. Может ли причина быть связана с неисправностью RS-232 теплосчетчика?
Может, если трубку поднимает не сам модем (регистр S0=0), а получает команду на поднятие от прибора.
Может. Похоже линия RI теплосчётчика неисправна.
Супер, кто-то еще dial-up пользуется.
Лежит такой в шкафу, с 2000-х, так как пришёл ADSL
super100
14.01.2026, 17:13
Опросил сегодня теплосчетчик напрямую с RS-232/COM-порт c нотбука. Порт исправен. Есть подозрение что все-таки слетели настройки модема. Модем не берет трубу и при S=0 и S=1 когда его пробую с обычного телефона набирать. Заведомо исправный с коробки такой-же тоже не отвечает на исправной линии. Я не знаю уже какие ему настройки ставить. Он давно и не мною настраивался.
Бывает сим карты мрут от времени. Другую пробовали?
super100
14.01.2026, 19:27
Бывает сим карты мрут от времени. Другую пробовали?
Это старый dial-up модем. Там не SIM карты:)
МихаилГл
14.01.2026, 19:32
Так может вам телефон отключили)
PS
Проверена телефонная линия и модем другой ставил. Не отвечает все равно.
Тут как то не понятно, проверили и не работает? Или работает но не на этом модеме?
super100
14.01.2026, 20:35
Так может вам телефон отключили)
PS
Проверена телефонная линия и модем другой ставил. Не отвечает все равно.
Тут как то не понятно, проверили и не работает? Или работает но не на этом модеме?
Работает опрос прибора напрямую без модема. Проблемы именно с модемом. Старый накрылся, тот который со стороны прибора, а новый точно такой-же поставили с заводскими настройками по умолчанию - не работает (не поднимает трубку). Вопрос: какие нужно ему настройки ( я выставил ATS0=1 (регистр S0=1), скорость обмена такая как у RS-232 теплосчетчика) что ему ещё нужно Х. З. ?
Вы лучше документацию на тепловычислитель смотрите.
я выставил ATS0=1 (регистр S0=1)
Если s0=1, то обязан поднимать трубу после 1-го гудка. Вы пробовали компом (терминалом) к модему подключаться в момент вызова? Вызов вообще проходит?
Кстати, at&w делали после записи значения s0? Или просто выключили и отвезли на место?
super100
15.01.2026, 17:33
Проблема решилась. Установил s0=1 и значение скорости в регистре S20 такое как в инструкции на тепломер. С модема просто слетели настройки. Сбросил по умолчанию и изменил два регистра S0 и S20.
Работает опрос прибора напрямую без модема. Проблемы именно с модемом. Старый накрылся, тот который со стороны прибора, а новый точно такой-же поставили с заводскими настройками по умолчанию - не работает (не поднимает трубку). Вопрос: какие нужно ему настройки ( я выставил ATS0=1 (регистр S0=1), скорость обмена такая как у RS-232 теплосчетчика) что ему ещё нужно Х. З. ?
Лет много назад работал с такими модемами. Только на выделенные линии. Там море настроек. Кроме скорости, сколько информационных бит (7 или8), четность, сколько стопобых бит. Под DOS вроде гипертерминал программой настраивал. Тот комп медным тазом накрылся. Не посмотреть.