Просмотр полной версии : Климатическая камера
Добрый день. Пишу диплом на тему переоборудование климатической камеры. Я так понимаю необходимы: ПЛК,панель оператора, термопары( одна для температуры, другая для влажности), модули дискретного ввода-вывода, ПИД-регулятор(выбрал МПР51). Подскажите, пожалуйста, какое оборудование предпочтительнее выбрать?
Сергей0308
07.01.2026, 10:32
Добрый день. Пишу диплом на тему переоборудование климатической камеры. Я так понимаю необходимы: ПЛК,панель оператора, термопары( одна для температуры, другая для влажности), модули дискретного ввода-вывода, ПИД-регулятор(выбрал МПР51). Подскажите, пожалуйста, какое оборудование предпочтительнее выбрать?
Типа, поднимите мне веки, существует такая лабуда: https://owen.ru/product/pvt110
И, мне кажется, при наличии ПЛК(ПР) отдельные ПИД-регуляторы не нужны, в смысле, напрасная трата 35 тысяч рублей. Термопары тем более не нужны, Вы же не планируете поддерживать температуру в камере более 500 градусов Цельсия?!
Модули дискретного ввода-вывода боюсь тоже не пригодятся, даже непонятно для чего они нужны, в смысле, хватит дискретных входов-выходов на самом ПЛК(ПР).
RusLandAuto
08.01.2026, 10:29
Добрый день . В том случае и если под климатической камерой имеется ввиду расстоечный шкаф ( оборудование для выпечки ) напишите в чем то смогу проконсультировать .
Типа, поднимите мне веки, существует такая лабуда: https://owen.ru/product/pvt110
Вот за это спасибо,но термопары нужны для более точного имерения, и по диапозону измерения не совсем подходит этот преобразователь.
И, мне кажется, при наличии ПЛК(ПР) отдельные ПИД-регуляторы не нужны, в смысле, напрасная трата 35 тысяч рублей. Термопары тем более не нужны, Вы же не планируете поддерживать температуру в камере более 500 градусов Цельсия?! ну ту все немного сложнее, нужно описать все комплектующие+построить имитационную модель, и ПИД-руглятор выйдет дешевле нежели ПЛК,разве нет?
ну ту все немного сложнее, нужно описать все комплектующие+построить имитационную модель, и ПИД-руглятор выйдет дешевле нежели ПЛК,разве нет?
А как же задание
Я так понимаю необходимы: ПЛК,панель оператора, термопары( одна для температуры, другая для влажности), модули дискретного ввода-вывода,
Тогда почему отдельный ПИД регулятор будет дешевле того, что уже есть?
Сергей0308
08.01.2026, 12:58
Вот за это спасибо,но термопары нужны для более точного имерения, и по диапозону измерения не совсем подходит этот преобразователь.
ну ту все немного сложнее, нужно описать все комплектующие+построить имитационную модель, и ПИД-руглятор выйдет дешевле нежели ПЛК,разве нет?
Хорошо, какие диапазоны температуры и влажности?
Alga
но термопары нужны для более точного имерения
Зависит от температурного режима. Чем меньше температура, тем больше врут термопары. До 100-120*С я бы предпочел термосопротивления типа Pt100. Если температура процесса выше, то да, термопары.
По регулятору - стоимость МПР51 сопоставима с ПЛК, а на ПЛК можно всё нарисовать гораздо гибче и удобнее под задачу.
Тогда почему отдельный ПИД регулятор будет дешевле того, что уже есть?
Переоборудование иностранного оборудования с заменой на российские комплектующие
Хорошо, какие диапазоны температуры и влажности?
-20+100
30%-98% при 40 градусах
Alga
Зависит от температурного режима. Чем меньше температура, тем больше врут термопары. До 100-120*С я бы предпочел термосопротивления типа Pt100. Если температура процесса выше, то да, термопары.
По регулятору - стоимость МПР51 сопоставима с ПЛК, а на ПЛК можно всё нарисовать гораздо гибче и удобнее под задачу.
Принял,спасибо
Еще смысл в том,что оператор, задающий показатели, находится на удалении от непосредственного оборудования и есть только подобие интернета(по проводу)
Хотя наверное вы и правы, правильнее использовать ПЛК
Alga
Кстати, у Овена есть совмещенные датчики температуры и влажности в одном флаконе, и с интерфейсом RS-485 . Это позволит малость сэкономить на модулях аналогового ввода. Смотрите ПТВ100\110. На счет удаленности - ModbusTCP до 100 метров между панелью и ПЛК, ModbusRTU по 485 - еще больше, но скорость обмена меньше. Я бы предпочел ModbusTCP, в этом случае и панель, и ПЛК должны иметь интерфейс EtherNet. ПЛК и датчики в шкафу климат-камеры, панель где угодно. За сверхскоростными ПЛК гнаться нет смысла, процессы медленные, любой подходящий под задачу ПЛК справится.
Сергей0308
08.01.2026, 21:38
-20+100
30%-98% при 40 градусах
Вот видите, диапазон не превышает 500 градусов Цельсия, а Вы заладили про термопары, короче выбросьте эту дурь(ошибочное мнение) из головы, в смысле здесь больше подходят термосопротивления и точность будет у них выше как минимум раз в пять из-за меньшего диапазона, если даже в относительных единицах она будет одинаковая, но обычно и в относительных единицах у ТС точность выше, так что в данном случае(в реальности) примерно на порядок(в 10 раз) у термопар будет точность меньше в абсолютных единицах(градусах Цельсия), надеюсь ликбез будет полезен?!
Да ещё, чуть не забыл, в смысле, метод определение относительной влажности по разнице температур сухого и мокрого термометра(что Вы хотели использовать) не обладает высокой точностью, плюс-минус лапоть, в смысле, по датчику влажности, что я ссылку давал, будет точнее!
И ещё хотелось бы спросить, в смысле, просветится, где на Земле температура воздуха достигает 100 градусов Цельсия? Вы же климатическую камеру хотите?!
Может Вы на Венере живёте, там да, на поверхности планеты температура почти 500 градусов Цельсия?!
Pioner-KU
10.01.2026, 13:24
Переделывали климатическую камеру Tabai MC-81 (темп. от -70 до +180) с заменой компрессоров
Конфиг был следующим:
1. ТРМ10 ПИД-регулятор с RS-485 (основной регулятор)
2. ПР200 программируемое реле с дисплеем + ПРМ-220.1 (автоматика защиты и управления компрессорным агрегатом)
датчик температуры оставили существующий сдвоенная термопара ТМК (Т) (японская) Поверку камера прошла
Переделывали климатическую камеру Tabai MC-81 (темп. от -70 до +180) с заменой компрессоров
Конфиг был следующим:
1. ТРМ10 ПИД-регулятор с RS-485 (основной регулятор)
2. ПР200 программируемое реле с дисплеем + ПРМ-220.1 (автоматика защиты и управления компрессорным агрегатом)
датчик температуры оставили существующий сдвоенная термопара ТМК (Т) (японская) Поверку камера прошла
Тоже японскую предстоить пересобрать от того же производителя,но уже с влажностью. Как думаете, данный ПИД-руглятор подойдет или стоит посмореть другой?
Сергей0308
12.01.2026, 18:37
Тоже японскую предстоить пересобрать от того же производителя,но уже с влажностью. Как думаете, данный ПИД-руглятор подойдет или стоит посмореть другой?
Если Вы имеете ввиду штатный из ОЛ для ПР200, то будет работать, куда он денется, у всех же работает!
Кроме того много других ПИД-регуляторов на форуме имеется и даже в менеджере компонентов!
Я предпочитаю самопальные ПИД-регуляторы, их можно заточить под техпроцесс, оптимально обработать сигнал с датчика параметра регулирования, по возможности компенсировать недостатки механики и т. д. и т. п., в смысле, техпроцессы бывают разные!
Pioner-KU
12.01.2026, 18:42
Тоже японскую предстоить пересобрать от того же производителя,но уже с влажностью. Как думаете, данный ПИД-руглятор подойдет или стоит посмореть другой?
у нас за температуру отвечает ТРМ10 управляющий твердотельным реле.
Встречные вопросы по влажности:
1. В камере была до этого влажность?
2. Чем измерялось или будете измерять?
3. Генератор пара типа "кипятильник"?
1. В камере была до этого влажность? да
2. Чем измерялось или будете измерять? наверное тем,что тут советутет-термопробразователем сопротивления либо термопарами
3. Генератор пара типа "кипятильник"? кипятильник
Pioner-KU
13.01.2026, 18:20
Если Кипятильник то нужно будет регулировать производительность холодильного агрегата.
тогда скорее всего лучше выбрать контроллер возможностей для маневра будет больше.
Сколько видел камер где есть влага везде шли контроллеры.
Всем спасибо за помощь и подсказки. Пока остановил свой выбор на следующих компонентах:
1. СП307 - панель оператора
2. ПЛК 160 от овена
3. и преобразователь влажности и температуры ПВТ100.
Вроде этого должно хватить?или еще что-то необходимо добавить?либо же все остальные комплектующие можно оставить родные.
Pioner-KU
17.01.2026, 15:39
3. и преобразователь влажности и температуры ПВТ100.
Диапазон измерений температуры окружающего воздуха -40…+80 (+120) °С
главное уточнить какой датчик в комплекте
на одной камере видел вот этот BKF3.TH.F100.A13.00J (https://totalkip.ru/goods/4270691) диапазон измерения среды от -80 до +200, правда цена у него будет в 2 раза выше или использовать измерение влажности по сухому и влажному термометру, помоем в Codesys даже библиотека есть для расчета влажности по двум термометрам (по крайней мере для Codesys 3 точно есть)
Всем спасибо за помощь и подсказки. Пока остановил свой выбор на следующих компонентах:
1. СП307 - панель оператора
2. ПЛК 160 от овена
3. и преобразователь влажности и температуры ПВТ100.
Вроде этого должно хватить?или еще что-то необходимо добавить?либо же все остальные комплектующие можно оставить родные.
Вместо ПЛК160 применение ПР103 не рассматривали ?
Вместо ПЛК160 применение ПР103 не рассматривали ?
Добрый день. а хватит ли аналоговых выходов без доп модулей расширения?в целом, можно и его использовать,дешевле получится
Диапазон измерений температуры окружающего воздуха -40…+80 (+120) °С
главное уточнить какой датчик в комплекте
по верхнему диапозону в аккурат
на одной камере видел вот этот BKF3.TH.F100.A13.00J (https://totalkip.ru/goods/4270691) диапазон измерения среды от -80 до +200, правда цена у него будет в 2 раза выше или использовать измерение влажности по сухому и влажному термометру, помоем в Codesys даже библиотека есть для расчета влажности по двум термометрам (по крайней мере для Codesys 3 точно есть)
а вот этот уже сильно увиличивет стоимость сборки;)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot