Просмотр полной версии : Подскажите по выбору электросчетчика с ModBus RTU
Подскажите, какие трехфазные счетчики (60А прямое включение) с протоколом Modbus RTU сейчас можно купить и с ними не будет проблем при подключении к местным сетям? Просто все марки каки-то незнакомые.
Появилась нужда поменять на автономных насосных станциях счетчики и заодно решили считывать от них данные без нужды в поездках.
Нужно обязательно продергивать данные через установленные ПЛК100[M02], т.к. есть корпоративная wifi и оптоволоконная сеть и данные из ПЛК можно загнать только туда.
в России кажется нет счетчиков с Modbus протоколом, по крайней мере я не встречал. Ну если вы не собрались ставить какой-нибудь Binom в котором оно присутствует. Только боюсь не по Сеньке шапка будет.
для ПЛК100 посмотрите вроде Меркурии читали, были библиотеки для CodeSys 2.3
А так ли нужно читать именно через ПЛК ? параллельно читать через преобразователи интерфейса есть возможность? скажем так, какое построение сети непосредственно на объекте ?
параллельно ПЛК в сети преобразователь интерфейса с 485-м портом рубля за 4-5 если найдете, можно и дешевле найти.
Задумкин Сергей
29.12.2025, 14:28
в России кажется нет счетчиков с Modbus протоколом, по крайней мере я не встречал
Есть такие. СЭБ-1ТМ, ПСЧ-4ТМ - это от Фрунзе. Может быть у них еще какие то есть. У Меркурия есть счетчики с функциями телемеханики (там есть Modbus).
У Меркурия есть счетчики с функциями телемеханики (там есть Modbus) дайте ссылку, не видел ни одного.
Да и на счет СЭТ и ПСЧ вы явно лукавите, наличие Modbus и какой-нибудь адаптер в Modbus это разные вещи
Счетчик через любой интерфейс связи поддерживает ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол и обеспечивает возможность чтения архивных дан-ных и измеряемых параметров, считывания, программирования и перепрограммирования параметров, указанных в таблице 3.
а за такое производителей к стенке ставить надо. У того же Меркурий, кроме расчета CRC от Modbus нет больше ничего.
Задумкин Сергей
29.12.2025, 14:52
дайте ссылку, не видел ни одного.
Меркурий 234 ARTM с функциями телемеханики. В качестве контроллера телемеханики счетчик выполняет функции удаленного сбора данных от других счетчиков, от реле контроля напряжений и MODBUS устройств, подключенных по линиям RS485. Может работать в режимах MODBUS RTU Slave, MODBUS RTU Master. Обмен данными с системами верхнего уровня производится по протоколам MODBUS TCP, МЭК 870-5-104 и OPC UA.
Это те, которые ставили мы (по требованию заказчика).
Да и на счет СЭТ и ПСЧ вы явно лукавите, наличие Modbus и какой-нибудь адаптер в Modbus это разные вещи
Со счетчиками Фрунзе лично не работал с такими, чтоб Modbus RTU был на борту, то судя по сайту производителя как и писал выше: СЭБ-1ТМ.05, ПСЧ-4ТМ.07
Еще в свое время находил ТЕ2000 и ТЕ3000 от Техноэнерго.
Короче варианты есть.
https://www.incotexcom.ru/catalogue/234artm#modification
и где же оно где? :)
Меркурий 225.4 контроллер телемеханики - если вы про это, то непосредственно к счетчику это никаким боком, еще заставите человека приплатиться.
ааа, нашел Меркурий 234 ARTM с функциями телемеханики - только ценник там будет мама не горюй, на насосную, ога :) всего-то 75 косарей деревянных :)
Задумкин Сергей
29.12.2025, 15:53
только ценник там будет мама не горюй
А про цену разговора не было :rolleyes: Понятное дело ради одного Modbus на борту никто такой брать не будет :)
Party3AH
29.12.2025, 17:19
Посмотрите эти - finder 6m.tf.9.024.1200 modbus, не трёхфазные, но зато номиналы большие, параметров много.
Где-то на сайте производителя даже удалось найти к ним описание протокола.
Правда я столкнулся с постоянными ошибками связи, скорее всего дело не в этих датчиках, а в преобразователе TCP-RTU.
Всем спасибо за подсказки. Дело в том что диспетчерской нет, все на удаленке, у каждого веб-страничка в смарте. Т.е. каждый сотрудник отвечает за свой участок. Все уже работает хорошо и ставить какое-то другое ПО типа аскуэ просто некуда. Да и нет смысла. ПЛК прочитали текущие счетчики расхода, человек их записал, все остальное - лишнее. Да и других линий связи кроме существующей инфраструктуры уже не будет - в половине мест установки насосных просто нет мобильного интернета, там wifi и оптоволокно.
По существу тогда - а на сегодняшний день протокол меркурий на ПЛК110[M02] будет работать стабильно?
Ну попробуйте один купить Меркурий 236 прямого включения и прочитать его при помощи ПЛК.
Это наверное самый дешёвый на рынке с интерфейсом.
Ещё Энергомеры есть, но там протокол или тоже свой или МЭК 61107, тоже можно научить читат с ПЛК в принципе, но библиотек для CDS 2.3 не видел.
На счёт стабильности как раз расскажете :)
Для 236-го можно такой
https://tractavt.ru/products/elektronnye-ustroystva/adapter-elektroschetchika-merkuriy/
, например, адаптер взять. Не так уж и дорого. вместе со счётчиком меньше 20 тыр получится.
Посмотрите там рядом, там и в Modbus TCP есть.
На моей практике данный адаптер Г полное, встречался с ним, люди в Ханивел скаду пытались прочитать и не смогли. Поделка не стоит своих денег.
Конкретно с этим дела не имел, наши ихние преобразователи для СПТ961/СПГ761 брали - нормально работают, в ПР-ку данные читаются.
Такие или подобные коллеги ставили, тоже вроде как работают.
ЗЫ: да, точно - 301-е. Про конкретную модификацию и модель меркурия ничего не скажу. Опрашиваются сегнетиковским матриксом.
Ну, я не разбирался с ним, подключился тогда напрямую к счётчику и оставил на ночь мониторить ноут прямо возле щита.
У счётчиков есть нюансы по протоколу, в зависимости от наличия/отсутствия тарификатора.
Да и откровенно десятка для задачи, где должен спокойно справляться ПЛК как-то дорого.
Особенно при наличии доступа к программе ПЛК.
In_Da_Cher_A
30.12.2025, 09:18
На моей практике данный адаптер Г полное, встречался с ним, люди в Ханивел скаду пытались прочитать и не смогли. Поделка не стоит своих денег.они просто не умеет его ""готовить".
как и любой умный прибор, требует программирования и некоторого понимания логики работы микроконтроллера конвертера.
люди в ханивел тупо не справились с примтивным устройством
люди в ханивел тупо не справились с примтивным устройством там другое было, и не в ханивел, к ней притензий не было, сам конвертер не хотел читать счетчик. Уже не помню почему, но проблема была в нем.
Счетчик то требует авторизации периодической, это если про Меркурий речь.
...Нужно обязательно продергивать данные через установленные ПЛК100[M02], т.к. есть корпоративная wifi и оптоволоконная сеть и данные из ПЛК можно загнать только туда.
Satec PM130 PLUS
ну и всякие там есть 130...335
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot