Вход

Просмотр полной версии : 2трм1.у2



romanup
26.12.2025, 13:56
Доброго, Вам, времени суток. 2трм1 выходы РР. К первому входу подключен датчик 50м. Температуру показывает правильно, выход регулирует правильно. На втором входе тип датчика настроил off. На втором ВУ настроил fun1, логика нагреватель. Но прибор не реагирует на уставку, мигает ст2. Когда из основного экрана кнопкой вниз переходишь на второй канал на верхнем индикаторе пунктирная линия, на нижнем уставка 30. Подскажите, почему не работает второй канал от первого датчика? Что я делаю не так?

kondor3000
26.12.2025, 14:33
Доброго, Вам, времени суток. 2трм1 выходы РР. К первому входу подключен датчик 50м. Температуру показывает правильно, выход регулирует правильно. На втором входе тип датчика настроил off. На втором ВУ настроил fun1, логика нагреватель. Но прибор не реагирует на уставку, мигает ст2. Когда из основного экрана кнопкой вниз переходишь на второй канал на верхнем индикаторе пунктирная линия, на нижнем уставка 30. Подскажите, почему не работает второй канал от первого датчика? Что я делаю не так?

Вероятно не выбрали сигнал для 2 выхода, надо выбрать источником вход 1 87417

romanup
26.12.2025, 15:22
Да выбрал вход 1 находясь на втором канале. Я это указал в первом посту. ВУ настроен fun1. Но прибор не работает по второму каналу.

romanup
26.12.2025, 15:25
Как понять почему мигает светодиод ст2

romanup
28.12.2025, 05:48
Проблема решена. Просто надо после настройки отключить питание прибора, и не на пару секунд, а гораздо подольше. И прибор заработал. Но почему об этом не сказано в инструкции? И почему не сказано, что когда настраиваешь первый вход OFF, а второй выход от первого входа, то индикация на втором канале прочерки?