Всем привет.
Имеется нормирующий преобразователь НПТ-1.00.1.1.
Проблема в том, что не меняется ток на выходе при изменении температуры (напряжения) на входе.
При подаче сигнала в милливольтах от 0 до 47 на вход, на выходе стоит 3,22 мА на всём диапазоне.
Установил на комп программу Конфигуратор НПТ. Подключил прибор, прибор видится параметры считываются. Прибор настроен на термопару ТНН (N). Считал данные, попробовал их же записать, выдало ошибку, что значения выходного сигнала при аварии должно быть от 20 до 24 мА. Хорошо, исправил считанное значение 0 на 20,5 мА. Записал конфигурацию в прибор.
Теперь поведение такое - на выходе также осталось 3,22 мА при наличии входного сигнала, но при отключении входа прибор уходит в аварию, начинает мигать светодиод на лицевой панели и ток на выходе 20,5 мА. Т.е. получается что микросхема ЦАП AD5410 вроде как живая.
Проверил линии от входа до микросхемы АЦП AD7792. Напряжение на выводах 7 и 8 (аналоговый вход AIN2) микросхемы меняется также как на входе. Подключил осциллограф на цифровой интерфейс (15 вывод DOUT) этой микросхемы. Видно, что при изменении входного напряжения меняется форма сигнала передаваемой информации.

В чём может быть проблема? Может кто подскажет, схему бы ещё глянуть.

kondor3000
23.12.2025, 09:33
Проверьте тоже самое на ТСП, перепрограммируйте например на Pt100 (1.385) схема 3-х проводная,
Если поведение такое же, то попробуйте откалибровать Магазином сопротивлений, типа МСР-63 (точность до 0.001 Ом), пределы указаны в Конфигураторе.
18,52 Ом это -200 градусов (4 мА), 390,48 Ом это +850 градусов (20 мА)
Откалибруете ТСП, будут работать и термопары. Для термопар компенсацию холодного спая надо включить.

Светодиод мигает при обрыве термопары или ТСП, это норма.

leonvn
23.12.2025, 09:54
Проверьте тоже самое на ТСП, перепрограммируйте например на Pt100 (1.385) схема 3-х проводная,
Если поведение такое же, то попробуйте откалибровать Магазином сопротивлений, типа МСР-63 (точность до 0.001 Ом), пределы указаны в Конфигураторе.
18,52 Ом это -200 градусов (4 мА), 390,48 Ом это +850 градусов (20 мА)
Откалибруете ТСП, будут работать и термопары.
Это всё попробую проделать, но сначала надо резистор заменить, который подгорел из-за моей неосторожности. Резистор R3. Стоит в цепях питания. Цветовая маркировка почернела. Сейчас показывает 15 Ом. Сколько в реальности должно быть? У кого есть возможность посмотрите по схеме.

kondor3000
23.12.2025, 10:28
R3 у меня показывает 20,1 Ом в обе стороны. По маркировке 20 Ом +/- 5% 87355
Маркировка красный, чёрный, чёрный, золотой.