Просмотр полной версии : Как к порту RS485 на ПР200 добавить еще одно устройство?
Добрый день! Хочу подключить на ПР200 к порту RS485 к которому подключена панель IPP еще и ТРМ212. Но не совсем понимаю где в Овен Лоджике это настроить? В настройках прибора, в интерфейсе порта, уже прописан IPP. И есть только удалить интерфейс, изменить интерфейс. А как добавить еще одно устройство к этому порту?
Все понял. Похоже ПР200 в режиме Slave, а IPP мастером является поэтому больше не добавить.
А что вам нужно, чтобы ПР200 был мастером для ТРМ? Поставьте еще одну плату порта в ПРку
А что вам нужно, чтобы ПР200 был мастером для ТРМ? Поставьте еще одну плату порта в ПРку
Там уже 2 платы стоят.Через другой порт на Скаду еще выходят данные. Не обязательно наверное чтобы мастером был ПР по отношению к ТРМ . Главное чтобы данные с регистров ПР-кой считывать. А вот IPP должен быть мастером как я понимаю, так как с панели записываются уставки в ПР
Александр Пинэко-Скворцов
16.12.2025, 11:36
Там уже 2 платы стоят.Через другой порт на Скаду еще выходят данные. Не обязательно наверное чтобы мастером был ПР по отношению к ТРМ . Главное чтобы данные с регистров ПР-кой считывать. А вот IPP должен быть мастером как я понимаю, так как с панели записываются уставки в ПР
Тогда остаётся вариант подключить ТРМ в линию с ИПП. ИПП читает данные из ТРМ и записывает их в ПР.