Просмотр полной версии : Помогите с подключением термопреобразователся сопротивления



Иван Костюкевич
08.12.2025, 16:13
Доброго времени суток. Недавно устроился работать на производство, где используются термопреобразователи сопротивления с ТРМ202, чтобы отслеживать температуру сыпучих материалов.

Как оказалось, ни один "градусник" не работает. Дошли руки до их замены, на складе как раз лежат новые термопреобразователи, но встал вопрос, как же "поженить" между собой термопреобразователь с ТРМ202? Прошу сильно не ругать, я далеко не электрик, но разобраться в вопросе нужно.

Имею термопреобразователь ТС 012 НВ3-D 100П -189 +500 , и ТРМ202.

Судя по схеме подключения, поправьте пожалуйста если не так, плюсовой провод вставляется в 10-ю колодку, а минусовой в 11. Тогда куда вставляется 3-й провод заземления и что вставляется в 9-ю колодку? Так же вопрос, какой параметр выбрать в ТРМ202 для моего термопреобразователя?

EFrol
08.12.2025, 16:42
Эх, Ваня, Ваня. ТРМ202 (https://owen.ru/uploads/rie_trm202_1924.pdf)

Sulfur
08.12.2025, 16:52
Иван Костюкевич
87146
То, что выделено красным, находится в головке датчика. Надо найти два контакта, которые между собой имеют сопротивление ноль. Третий контакт к двум другим будет иметь сопротивление около 100 ом. Первые два равнозначны для подключения (9-10 и 13-14).
В параметре Int1 (Int2) ставить r.385 или r.391, в стакане с кипящей водой будет видно какой именно правильный. Ну или по контрольному термометру.

Sulfur
08.12.2025, 21:16
Видимо мне попалась не очень корректная (старая) редакция мануала.
87150

Сергей0308
08.12.2025, 22:58
Так какой смысл гадать, если можно РЭ посмотреть:

87152

Насколько понимаю 100П - это проволочные ТС, они более дорогие и надёжные(как считают) чем Pt100, более дешёвые, сделанные путём напыления.

Товарищ для надёжности не пожалел кабеля ПВС, наверно 2,5 мм2, мне так кажется.

Вроде есть для этих целей специальный кабель:
https://owen.ru/product/kabeli_k_termopreobrazovatelyam_soprotivleniya/price
Но хотят добавить свое слово в этой области.

Иван Костюкевич
09.12.2025, 08:57
Иван Костюкевич
87146
То, что выделено красным, находится в головке датчика. Надо найти два контакта, которые между собой имеют сопротивление ноль. Третий контакт к двум другим будет иметь сопротивление около 100 ом. Первые два равнозначны для подключения (9-10 и 13-14).
В параметре Int1 (Int2) ставить r.385 или r.391, в стакане с кипящей водой будет видно какой именно правильный. Ну или по контрольному термометру.

Спасибо за ответ. То есть мне нужно найти два контакта, которые между собой имеют сопротивление ноль, подключить их в 9-10 или 13-14 колодку, а третий подключить в 11 или 12?

kondor3000
09.12.2025, 09:01
Спасибо за ответ. То есть мне нужно найти два контакта, которые между собой имеют сопротивление ноль, подключить их в 9-10 или 13-14 колодку, а третий подключить в 11 или 12?

На схеме нарисовано всё, как подключить, перемычка это около 0 Ом, сопротивление 100 Ом (при 0 градусов),
при 25 градусах примерно 110 Ом

Иван Костюкевич
10.12.2025, 16:04
Спасибо большое за ответы. Подключил, всё заработало.
Еще вопрос возник: Нужно ли в ТРМ202 выставлять диапазон измерения температур, которые указаны на датчике термопреобразователя (в моём случае указано -189 +500 ) ?

kondor3000
10.12.2025, 16:17
Спасибо большое за ответы. Подключил, всё заработало.
Еще вопрос возник: Нужно ли в ТРМ202 выставлять диапазон измерения температур, которые указаны на датчике термопреобразователя (в моём случае указано -189 +500 ) ?

Не нужно, датчик будет работать в заявленном пределе.

Sulfur
10.12.2025, 17:49
Иван Костюкевич
Обычно выставляют лимиты уставки (задания), чтобы операторы не поставили непотребное значение.