Просмотр полной версии : СПК210 в качестве панели в паре с ПЛК210-04
lahtin_2509
02.12.2025, 10:18
Есть ли возможность реализации проекта на основе СПК210-10-CS и ПЛК210-04, где СПК выступает в качестве панели и в ней реализован проект визуализации, который опрашивает ПЛК210 с основным проектом установки?
Евгений Кислов
02.12.2025, 10:43
Есть ли возможность реализации проекта на основе СПК210-10-CS и ПЛК210-04, где СПК выступает в качестве панели и в ней реализован проект визуализации, который опрашивает ПЛК210 с основным проектом установки?
Добрый день.
Да, конечно.
Но, вероятно, проще будет вместо СПК использовать веб-панель ВП110:
https://owen.ru/product/vp110
Тогда визуализацию можно разработать прямо в проекте ПЛК, и не потребуется настраивать обмен между ним и панелью (панель будет отображать веб-визуализацию ПЛК).
lahtin_2509
02.12.2025, 11:34
Нет понимания как именно настроить обмен между СПК210 и ПЛК210 в таком случае. Может быть есть где об этом почитать? Использование СПК это требование заказчика
Евгений Кислов
02.12.2025, 11:40
Нет понимания как именно настроить обмен между СПК210 и ПЛК210 в таком случае. Может быть есть где об этом почитать? Использование СПК это требование заказчика
Вероятно, самым простым вариантом будет использование сетевых переменных.
См. п. 2:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_PlcCommunication_v3.0.pdf
Вероятно, самым простым вариантом будет использование сетевых переменных.
Евгений, добрый день. У меня как раз такой вариант. Первый раз решил использовать такой прием.
У меня в одном файле проекта на Codesys3.5 ПЛК210 и СПК210 (использую как панель). Настроил обмен данными через сетевые переменные. Загрузил проекты, но связь не работает? Настраивал согласно документу CDSv3.5_PlcCommunication_v3.0.pdf. Связь в одну и в другую сторону настроил по манулу. Все точно сделал как там, 100 раз проверил, но связь не идет. Кстати, у меня еще три модуля МВ210 по Ethernet подключены с адресами из той же подсети.
Дайте совет, как мне все эти соединения настроить, как оптимальнее физически подключить (т.к. у ПЛК четыре порта Ethernet)? Может есть особенности в физическом подключении устройств? Да, где-то на просторах ютуба смотрел импортное видео, так вот в нем в одну сторону используется порт 1202, а в другую 1204. Это верно, так и нужно делать? Почему спрашиваю, просто в мануале в обе стороны используется порт 1202.
Буду очень благодарен за разъяснения в этом вопросе. Если нужны скрины настроек или еще дополнительная информация готов выложить. Не секрет и могу проект прислать. Главное разобраться...
Кстати, в симуляции на ноутбуке гонял проект, тестировал, обмен работал, все сигналы проходили (нажатие кнопок на СПК, состояния с ПЛК и т.д.)
kondor3000
24.12.2025, 21:35
Для работы по ТСР используется обычно порты 502 (503, 504),
а порты 1200 ( 1201... 1217) для связи с Codesys и Gateway , их не надо использовать,
выкладывайте скрины, а лучше проекты
Вот проект. Он один, тут СПК и ПЛК в одном проекте. Для связки между СПК и ПЛК использую сетевые переменные
Евгений Кислов
25.12.2025, 06:33
Евгений, добрый день. У меня как раз такой вариант. Первый раз решил использовать такой прием.
У меня в одном файле проекта на Codesys3.5 ПЛК210 и СПК210 (использую как панель). Настроил обмен данными через сетевые переменные. Загрузил проекты, но связь не работает? Настраивал согласно документу CDSv3.5_PlcCommunication_v3.0.pdf. Связь в одну и в другую сторону настроил по манулу. Все точно сделал как там, 100 раз проверил, но связь не идет. Кстати, у меня еще три модуля МВ210 по Ethernet подключены с адресами из той же подсети.
Дайте совет, как мне все эти соединения настроить, как оптимальнее физически подключить (т.к. у ПЛК четыре порта Ethernet)? Может есть особенности в физическом подключении устройств? Да, где-то на просторах ютуба смотрел импортное видео, так вот в нем в одну сторону используется порт 1202, а в другую 1204. Это верно, так и нужно делать? Почему спрашиваю, просто в мануале в обе стороны используется порт 1202.
Буду очень благодарен за разъяснения в этом вопросе. Если нужны скрины настроек или еще дополнительная информация готов выложить. Не секрет и могу проект прислать. Главное разобраться...
Добрый день.
Свяжитесь, пожалуйста, со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте удаленный доступ по AnyDesk.