PDA

Просмотр полной версии : КТР121-220.2.20 подключение по ModBus



Васильев
12.10.2025, 12:59
Прошу помощи..
есть связка КТР121-220.2.20 (slave) и панель ИПП120 (master)
Надо реализовать управление через Овен клауд и модема ПМ210 (mastrer).
Понимаю что два мастера будут конфликтовать на одной шине.

В связи с чем вопрос - если установить второй порт rs485 будет ли поддержка в программе КТР121?
(дублируются ли область переменные на второй порт). Смогу ли управлять, мониторить, если подключить к нему модем ПМ210.

Какие типы выходов КТР121 - транзисторные или релейные? Как происходит модуляция пламени?
в инструкции (описание) написано устанавливается 30 процентов, потом 70 процентов.
Если сервоприводом управлять то наверно как ШИМ? но тогда нужны транзисторные выходы.

Спасибо большое!

Егор Конин
13.10.2025, 09:13
Добрый день.
У КТР-121.220.02.20 только первый порт RS-485 Slave, подключить ИПП120 и ПМ210 одновременно не получится.
Типы выходов - электромагнитные реле.
Управление модулируемой горелкой идет по принципу больше/меньше(один выход контроллера ее призакрывает, другой приоткрывает, исходя из полного времени хода сервопривода).

Сергей0308
13.10.2025, 09:30
Прошу помощи..
есть связка КТР121-220.2.20 (slave) и панель ИПП120 (master)
Надо реализовать управление через Овен клауд и модема ПМ210 (mastrer).
Понимаю что два мастера будут конфликтовать на одной шине.

В связи с чем вопрос - если установить второй порт rs485 будет ли поддержка в программе КТР121?
(дублируются ли область переменные на второй порт). Смогу ли управлять, мониторить, если подключить к нему модем ПМ210.

Какие типы выходов КТР121 - транзисторные или релейные? Как происходит модуляция пламени?
в инструкции (описание) написано устанавливается 30 процентов, потом 70 процентов.
Если сервоприводом управлять то наверно как ШИМ? но тогда нужны транзисторные выходы.

Спасибо большое!

Вам нужно устройство с двумя сетевыми интерфейсами, типа ПР200, но тогда возникнет другая проблема, КТР121 станет ненужным, в смысле, его функции можно будет переложить на ПР200, мне так видится.
Ещё можно добавить, что Вы наверно выбрали неправильную модификацию КТР, в смысле, по описанию на сайте, для управления котлом нужна первая модификация, а не вторая:

86140

Васильев
13.10.2025, 19:40
Благодарю! Всё понятно.