PDA

Просмотр полной версии : Отключается экран СПК210-07-CS



Aera2021
08.10.2025, 08:57
Здравствуйте! Имеем панель оператора СПК210-07-CS. В процессе работы с разной периодичностью, в среднем раз в 1ч гаснет экран на 2-3 сек, после чего включается обратно. Устройство в данный момент не перезагружается, данные сохраняются. Проблема остается с различными версиями залитой программы.

МихаилГл
08.10.2025, 09:28
Здравствуйте! Имеем панель оператора СПК210-07-CS. В процессе работы с разной периодичностью, в среднем раз в 1ч гаснет экран на 2-3 сек, после чего включается обратно. Устройство в данный момент не перезагружается, данные сохраняются. Проблема остается с различными версиями залитой программы.

Тут вроде:86094

СергейНовосиб
08.10.2025, 09:35
Настройки тут не причем. На ПР200 тоже есть такая фигня, экран не гаснет, но текст пропадает 1-2 секунды и дальше работает.
Это может связано с работой внутренней программы обновления экрана. Я так предполагаю.:)

ZOaZOaZoa
08.10.2025, 09:41
Добрый день.

ПР200 и СПК210 имеют разную аппаратную платформу. Скорее всего, это действительно в соответствии с программой. Лучше проверить, чтобы знать наверняка. Если есть возможность, стоит на эту СПК210 залить пустой проект и понаблюдать, есть ли такое же поведение. Если нет, то ноги растут от самого проекта.

Aera2021
08.10.2025, 09:44
В пустом проекте также проявляется эта проблема.

Евгений Кислов
08.10.2025, 09:49
Добрый день.
Это сознательно реализованное поведение, позволяющее избежать эффекта "пропечатывания" на дисплее изображения статически отображаемого экрана.

Оно описано здесь на стр. 19 (п. 5):
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Targets_v3.4.pdf

Aera2021
08.10.2025, 09:55
Понял. Спасибо.