PDA

Просмотр полной версии : МВ110-224.8А



Newcomer
03.10.2025, 22:35
Добрый день

У модуля МВ110-224.8А все токовые входы независимые ?

In_Da_Cher_A
04.10.2025, 00:21
МВ110-224.8А все токовые входы независимые ?с чего бы это им быть независимыми? скорее все токовые входы зависимые, да ещё как

kondor3000
04.10.2025, 08:48
Добрый день

У модуля МВ110-224.8А все токовые входы независимые ?

У всех входов минусы соединены. Хотя разные токовые датчики использовать можно (с резистром 50 Ом), только включить правильно.
Кстати для токовых гораздо лучше подходит МВ110-24.8АС, там резисторы уже встроены и входы быстрые, хотя минусы тоже соединены.

Newcomer
04.10.2025, 11:32
У всех входов минусы соединены. Хотя разные токовые датчики использовать можно (с резистром 50 Ом), только включить правильно.
Кстати для токовых гораздо лучше подходит МВ110-24.8АС, там резисторы уже встроены и входы быстрые, хотя минусы тоже соединены.

Один источник питания для питания токовой петли использовать можно ?
Линии связи с токовыми датчиками имеют длину около 100 м. Не будет ли проблем ?

kondor3000
04.10.2025, 11:42
Один источник питания для питания токовой петли использовать можно ?
Линии связи с токовыми датчиками имеют длину около 100 м. Не будет ли проблем ?

1) Можно, но лучше предусмотреть защиту входов от КЗ. Доп. резисторы, быстрые предохранители.
2) Проблем не будет, если нет сильных помех, тогда провод с экраном. По хорошему, все измерительные цепи надо делать экранированным кабелем с заземлением экрана у блока измерений.

Newcomer
04.10.2025, 13:32
Есть ли трансформаторы тока с выходом 4...20, которые сами питают токовую петлю, т.е. имеют активный выход.

melky
04.10.2025, 13:50
https://market.yandex.ru/card/peredatchik-peremennogo-toka-1-faza-4-20-ma-vykhodnoy-preobrazovatel-postoyannogo-toka-transformator-dlya-upravleniya-plk/4339007901?do-waremd5=IqjlDe9Ap29SAgOuTt0HFA&clid=1651&ogV=-4

Если есть 1, то вероятно есть и другие.

Newcomer
04.10.2025, 13:59
https://market.yandex.ru/card/peredatchik-peremennogo-toka-1-faza-4-20-ma-vykhodnoy-preobrazovatel-postoyannogo-toka-transformator-dlya-upravleniya-plk/4339007901?do-waremd5=IqjlDe9Ap29SAgOuTt0HFA&clid=1651&ogV=-4

Если есть 1, то вероятно есть и другие.

А с чего ты взял, что этот ТТ сам питает токовую петлю ? Я полагаю у него 24В используются для питания электронной начинки ТТ, но не для линии связи. Смотри картинку.

kondor3000
04.10.2025, 14:00
А с чего ты взял, что этот ТТ сам питает токовую петлю ? Я полагаю у него 24В используются для питания электронной начинки ТТ, но не для линии связи.
И что?
Отличается только схема подключения, заводится питание на датчик или нет.

Newcomer
04.10.2025, 14:04
И что?
Отличается только схема подключения, заводится питание на датчик или нет.

Предлагаете использовать этот же источник 24В для питания токовой петли ? На картинке так и сделано.
У меня таких датчиков несколько десятков. Если у входов МВ110-224.8А минус общий, но датчики рассредоточены то что за паутина получится и будет ли это нормально работать.

kondor3000
04.10.2025, 14:11
Предлагаете использовать этот же источник 24В для питания токовой петли ?

Почему нет? Главное чтобы БП всё потянул по току и модуль и датчики, не маломощный на 50 мА.

Сергей0308
04.10.2025, 15:54
Есть ли трансформаторы тока с выходом 4...20, которые сами питают токовую петлю, т.е. имеют активный выход.

Вероятно Вы имели ввиду преобразователи тока, тогда, мне просто интересно, как Вы планировали поддержание тока в 4 мА при отсутствии тока в нагрузке?
Короче, если это для Вас не принципиально существуют с активным выходом 0 - 20 мА не требующие дополнительного питания:

https://www.energopribors.ru/E1842.html

IVM
04.10.2025, 20:41
Вероятно Вы имели ввиду преобразователи тока, тогда, мне просто интересно, как Вы планировали поддержание тока в 4 мА при отсутствии тока в нагрузке?
Короче, если это для Вас не принципиально существуют с активным выходом 0 - 20 мА не требующие дополнительного питания:

https://www.energopribors.ru/E1842.html

И сколько такой стоит ?

Сергей0308
04.10.2025, 21:00
И сколько такой стоит ?

Я такие покупал, они вроде гораздо лучше(даже имеется сертификат средства измерения), короче, проблем с ними не возникало:

https://www.tau2.ru/priceipt

86009

Там выход неактивный(пассивный), в смысле, у меня другие приоритеты!

Короче, тот, с активным выходом по логике должен стоить дешевле, но в мире разное бывает!

И вообще, если на сайте нет прайс-листа, это вызывает у меня подозрения в порядочности продавца, я стараюсь с такими не связываться!

лелик
06.10.2025, 19:36
А техническая поддержка говорит, что необходимы раздельные блоки питания. Я задавал им такой вопрос.

In_Da_Cher_A
06.10.2025, 19:49
необходимы раздельные блоки питанияраздельные от чего? и что значит слово "необходимо"? а если я не буду слушать что говорятто что?

техническая поддержка говорити на что она ссылается?

Я задавал им такой вопроса документацию на модуль открывали*?

melky
06.10.2025, 19:52
А минус у бп все равно в куче :)

1exan
07.10.2025, 06:39
Предлагаете использовать этот же источник 24В для питания токовой петли ? На картинке так и сделано.
У меня таких датчиков несколько десятков. Если у входов МВ110-224.8А минус общий, но датчики рассредоточены то что за паутина получится и будет ли это нормально работать.

В руководстве на МВ110-ХА не видно упоминаний про общий минус.
Написано только что входы AIX-R объединены - но тогда минусы токовых входов (AIХ-1) не могут быть одновременно тоже соединены

In_Da_Cher_A
07.10.2025, 06:48
е видно упоминаний про общий минус.цитата стр19

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вслучае использования активных датчиков следует иметь в виду, что «минусовые» выводы их
выходных сигналов в приборе объединены между собой.

In_Da_Cher_A
07.10.2025, 06:58
этим модулям сто лет, непонятно на что вы надеетесь? вся схемотехника один в один перешла на 210 модуль
я мх штук 50 поставил надоели своими глюками с резисторами, один канал моросит все остальные падают в конфигураторе вечно хрень пишет не поймёшь что происходит при наладке

1exan
07.10.2025, 08:22
цитата стр19

Да, в старом руководстве есть, а вот в руководстве на модули с новой прошивкой эту фразу убрали

лелик
07.10.2025, 08:35
8604086041

лелик
07.10.2025, 08:47
Проверил два модуля 2025 года. 8А и 2А. Входы гальванически развязаны.

In_Da_Cher_A
07.10.2025, 08:58
Да, в старом руководстве есть, а вот в руководстве на модули с новой прошивкой эту фразу убрали

чудесатые чудеса, фразу убрали, только постеснялись объявить что это модуль с изолированными входами и с покер фейсом делают вид что не понимают про что их спрашивают

kondor3000
07.10.2025, 09:01
Проверил два модуля 2025 года. 8А и 2А. Входы гальванически развязаны.

Если питать от одного блока, сам модуль и токовые датчики, то минусы будут соединены, модуль будет работать.
У меня на столе модуль 8А работает от одного БП с разными датчиками, термопары, ТСП, токовые датчик давления и вибрации.
Питание модуля и токовых датчиков от одного БП.

лелик
07.10.2025, 09:21
Получается, представитель поддержки вводит в заблуждение и тем самым заставляет покупать блоки питания?

kondor3000
07.10.2025, 09:23
Получается, представитель поддержки вводит в заблуждение и тем самым заставляет покупать блоки питания?

Скорее всего от не инженер, а менеджер. Это большая разница.

1exan
07.10.2025, 09:24
Если питать от одного блока, сам модуль и токовые датчики, то минусы будут соединены, модуль будет работать.
У меня на столе модуль 8А работает от одного БП с разными датчиками, термопары, ТСП, токовые датчик давления и вибрации.
Питание модуля и токовых датчиков от одного БП.

Да, вроде как работает, но было пару случаев с необьяснимым перекрестным влиянием токовых сигналов на сигналы сопротивления

лелик
07.10.2025, 09:34
Скорее всего от не инженер, а менеджер. Это большая разница.
Я выше ответ прикреплял. Написано "инженер". И тут врут???

EFrol
18.05.2026, 12:15
В таблице как раз WORD.

Юра54
18.05.2026, 13:45
EFrol, спасибо!
89253
Читаю регистры статуса в МВ110-8А, и нахожу в них не совсем те значения, которые указаны в Инструкции по эксплуатации.
Как это можно объяснить? Кто-нибудь сталкивался?

kondor3000
18.05.2026, 13:57
89253
Читаю регистры статуса в МВ110-8А, и нахожу в них не совсем те значения, которые указаны в Инструкции по эксплуатации.
Как это можно объяснить? Кто-нибудь сталкивался?

Руководство от старого МВ, а у вас новый МВ110-8А H/W v2.0, у нового изменены коды и новый Owen Configurator.
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485/documentation_and_software

Юра54
19.05.2026, 06:37
kondor3000, спасибо!
Еще вопрос. В инструкции написано:
Базовый адрес каждого следующего прибора МВ110-8А в сети задается по формуле:
[базовый адрес предыдущего прибора +8]. Таким образом, под каждый прибор резервируется 8
сетевых адресов. Для совместимости принципа адресации с другими модулями семейства
Мх110 рекомендуется задавать сетевой адрес кратным 8.
До сих пор задавал модбас адреса приборов МВ110 подряд (+1) - проблем не замечал.
Какие проблемы возможны при нумерации приборов подряд?

Cs-Cs
19.05.2026, 07:46
Юра54 Для протокола Modbus можно делать адреса подряд (я по приколу делаю с шагом 10, если устройств мало).
А то, что там описано - это для протокола ОВЕН. Это было важно для модулей старой линейки (до H/W 2.0), где конфигуратор работал по протоколу ОВЕН.
Но опять же: если модуль для настройки можно было отключать от основной линии RS-485 и подключать напрямую к конфгуратору - то адрес тоже был не важен.

Валенок
19.05.2026, 08:21
EFrol, спасибо!
89253
Читаю регистрыстатуса в МВ110-8А, и нахожу в них не совсем те значения, которые указаны в Инструкции


статус_в_натуре := SEL(статус_прочитали = 0, статус_прочитали OR 16#FF00, 0);
и вам становится пофиг - старый или новый этот 8А

Юра54
19.05.2026, 08:46
[QUOTE=Валенок;483948]
статус_в_натуре := SEL(статус_прочитали = 0, статус_прочитали OR 16#FF00, 0);
и вам становится пофиг - старый или новый этот 8А[/QUOTE

Изящно! Но я уже сделал "по простому"89259

sergeyart
11.06.2026, 21:51
Настройка модуля МВ110-8А - 4-20мА, диапазон 0-150. Обрыв и КЗ хотел взять из статуса канала, задавая значения токового сигнала (4-20, отрывая и закорачивая вход), но кроме 0х0А (Измеренное значение слишком велико) и 0x0B (Измеренное значение слишком мало), не получал 0x0C (Короткое замыкание датчика) и 0x0D (Обрыв датчика*). Зачем тогда этот статус и как определять КЗ и обрыв?

МихаилГл
12.06.2026, 07:21
Настройка модуля МВ110-8А - 4-20мА, диапазон 0-150. Обрыв и КЗ хотел взять из статуса канала, задавая значения токового сигнала (4-20, отрывая и закорачивая вход), но кроме 0х0А (Измеренное значение слишком велико) и 0x0B (Измеренное значение слишком мало), не получал 0x0C (Короткое замыкание датчика) и 0x0D (Обрыв датчика*). Зачем тогда этот статус и как определять КЗ и обрыв?

А где в инструкции про это:
89522
89523
Для токовых только выход из диапазона, при этом для токового с 0 до Х даже обрыв как выход из диапазона неприменим.

Для ТС эта авария есть ну это и понятно, если сопротивление пропало - обрыв, если 0 - КЗ.

PS Ну пропало в противоположном смысле, стало бесконечностью)

sergeyart
12.06.2026, 10:37
А где в инструкции про это:
89522
89523
Для токовых только выход из диапазона, при этом для токового с 0 до Х даже обрыв как выход из диапазона неприменим.

Для ТС эта авария есть ну это и понятно, если сопротивление пропало - обрыв, если 0 - КЗ.

PS Ну пропало в противоположном смысле, стало бесконечностью)

Значит определяем недостоверность (аварию) токового сигнала по выходу из диапазона? Не совсем корректно.

Сергей0308
12.06.2026, 19:13
Значит определяем недостоверность (аварию) токового сигнала по выходу из диапазона? Не совсем корректно.

Недостоверность можно контролировать создав два(и более) канала измерения одного параметра, сравнивая результаты, например если они отличаются более чем на 5-10%!
Обрыв, КЗ иначе и контролировать невозможно, только как выход из диапазона, например менее 3,8 мА - обрыв, более 22 мА - КЗ!
Может Вы там чего придумали в праздник на новых физических принципах, не таите в себе, поделитесь с народом!

лелик
13.06.2026, 05:18
Значит определяем недостоверность (аварию) токового сигнала по выходу из диапазона? Не совсем корректно.
Вы бы хоть историю прочитали, почему сигнал 0-20мА заменён на 4-20мА...