Просмотр полной версии : Не получается подключить счетчик на быстрый дискретный вход
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста примером конфигурации ПЛК 210 для счетчика на быстром входе.
Раньше настраивал это на ПЛК 160, проблем не было, а тут просто в ступоре. Смотрел видео по энкодером, но там нет примера счетчика.
Датчик N-P-N, вход 2. Настроек много и как запустить - не очень для меня понятно.
Помогите пожалуйста.
Спасибо.
Евгений Кислов
01.10.2025, 15:32
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, модификацию ПЛК и версию его прошивки.
OWEN 210-14CS
plc210rk 3.7.0331.0614
В режиме свичера, counter считает. NPN не работает
Евгений Кислов
01.10.2025, 15:48
OWEN 210-14CS
plc210rk 3.7.0331.0614
В режиме свичера, counter считает. NPN не работает
Отправьте схему подключения вашего датчика на support@owen.ru, пожалуйста.
Отправьте схему подключения вашего датчика на support@owen.ru, пожалуйста.
Подскажите пожалуйста по подключению по схеме NPN, именно фраза
"* Для подключения транзисторов типа n-p-n к быстрым дискретным входам FDI1–FDI12 следует использовать отдельный источник питания для входов. Клемма SS1 объединена со входом питания."
Но по схеме подключения, + БП объеденен SS1
85972
Тут может я чего не так понимаю?
Вы используете 2 вход для счётчика ?
По моему, в режиме счётчика и энкодера быстрые входы используются по 2 штуки сразу.
Да, это простой счетчик, не энкодер.
Александр Пинэко-Скворцов
01.10.2025, 18:32
Подскажите пожалуйста по подключению по схеме NPN, именно фраза
"* Для подключения транзисторов типа n-p-n к быстрым дискретным входам FDI1–FDI12 следует использовать отдельный источник питания для входов. Клемма SS1 объединена со входом питания."
Но по схеме подключения, + БП объеденен SS1
85972
Тут может я чего не так понимаю?
Фраза говорит о том, что БП, показанный на схеме - это другой БП, не тот, которым запитан сам ПЛК.
Фраза говорит о том, что БП, показанный на схеме - это другой БП, не тот, которым запитан сам ПЛК.
То есть от одного БП (которым запитан ПЛК) работать не будет?
А есть вариант использовать одно БП(ПЛК + быстрые входы)?
Александр Пинэко-Скворцов
02.10.2025, 09:05
То есть от одного БП (которым запитан ПЛК) работать не будет?
А есть вариант использовать одно БП(ПЛК + быстрые входы)?
Нет, при запитывании от одного БП самого ПЛК и датчиков n-p-n получится короткое замыкание и FDI могут выйти из строя.
Нет, при запитывании от одного БП самого ПЛК и датчиков n-p-n получится короткое замыкание и FDI могут выйти из строя.
Спасибо, подключили 2 БП на датчики, все заработало.
Вопрос:
При замене датчиков npn -> pnp, можно обойтись одним БП?
Александр Пинэко-Скворцов
02.10.2025, 17:03
Спасибо, подключили 2 БП на датчики, все заработало.
Вопрос:
При замене датчиков npn -> pnp, можно обойтись одним БП?
Да, PNP можно подключать с одним БП.
Сергей0308
02.10.2025, 18:43
Так может вариант с нагрузочным резистором прокатит(про дополнительный транзистор структуры p-n-p я молчу), правда сигнал будет инвертирован, но для счётчика это может быть не критично и можно программно поправить, короче, обычно так раньше решали проблему подключения датчиков с n-p-n структурой выходного транзистора с открытым коллектором.
Чуть не забыл, про короткое замыкание входа, в смысле, Вы только школьникам это не рассказывайте, а то они животики надорвут со смеху!
Насколько смог понять по преведущим постам темы, вход должен работать при любой полярности входного сигнала.