Здравствует.
Проект – блочная котельная. СУНА – алгоритм 02, управляет насосами циркуляции. Насосы подключены через частотники ПЧВ3. Нужно реализовать мониторинг (только код состояния и код ошибки) и управление (только «сброс аварий») по RS-485. Как я понял из руководства
Код состояния – Modbus регистр 0x2002
Код ошибки – Modbus регистр 0x2010
Управление – Modbus регистр 0x2001
Вопросы:
1. Для мониторинга достаточно настроить параметры RS-485 и параметры Modbus, чтобы получить «код состояния» и «код ошибки» в регистрах Modbus 0x2002 и 0x2010. Или нужно выполнить еще какие-нибудь действия.
2. Для управления (только «сброс аварий») достаточно настроить параметры RS-485 и параметры Modbus, чтобы управлять ПЧ через Modbus регистр 0x2001. Или нужно выполнить еще какие-нибудь действия.

kondor3000
21.09.2025, 18:03
Вы сделайте и выложите скрины настроек, так будет проще, чем вам перечислять всё что надо сделать.

И не создавайте по 2 одинаковых темы. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41934

monteg
21.09.2025, 18:08
темы разные одна про СУНА, другая по ПЧВ3

monteg
21.09.2025, 18:10
Вы предлагаете сделать фотографии всех настроек ПЧ, или что?

EFrol
21.09.2025, 18:44
На счёт сброса аварии не уверен. Будет ли выполнен сброс, если канал управления "дискретный вход"?
У меня отдельный вход с 50-й функцией, которая разрешает принимать команды управления с RS-485.
При активном сигнале на таком входе сброс точно работает, а вот без - неизвестно!

monteg
21.09.2025, 19:00
На счёт сброса аварии не уверен. Будет ли выполнен сброс, если канал управления "дискретный вход"?
У меня отдельный вход с 50-й функцией, которая разрешает принимать команды управления с RS-485.
При активном сигнале на таком входе сброс точно работает, а вот без - неизвестно!

Спасибо.
А не знаете значения регистров 0x2002 и 0x2010 соответствуют руководству ("код состояния" и "код ошибки")