Просмотр полной версии : Как правильно обжать экранированную витую пару
Сергей Фенев
15.09.2025, 21:56
Подскажите, как правильно обжимается экранированная витая пара , экран заземляется с одной стороны или с двух, если с одной , то имеет ли значение с какой стороны заземлять? Витой парой будет произведена связь между СПК110 и основным шкафом управления с модулями расширения Mx210 , расстояние 30-35 метров.
Petrovi4
16.09.2025, 09:32
Вопрос интересный. Но ответ больше будет зависеть от конкретной реализации примененных железок.
Чаще всего за счет того, что все сетевое оборудование, соединяемое медными кабелями, находится в пределах единой питающей сети и имеет общей контур заземления, допускается заземление с обоих сторон.
В случае одностороннего заземления, точка подключеная экрана малозначительна.
In_Da_Cher_A
16.09.2025, 10:25
как правильно обжимается экранированная витая паравы серьёзно это спрашиваете ?
In_Da_Cher_A
16.09.2025, 10:28
экран заземляется с одной стороны или с двухоткройте учебник по электротехнике и прочтите для чего делается экран кабеля и как он заземляется
Сергей Фенев
В случае передачи аналогового сигнала в приоритете заземление со стороны приемника.
В данном случае со стороны мастера сети было бы логично.
В РЭ обычно имеются схемы заземления.
Трасса от мастера до слейвов насколько длинная?
Сергей Фенев
16.09.2025, 19:27
Длина трассы указана в вопросе - 30-35 метров
Сергей Фенев
16.09.2025, 19:28
Вы так всем отвечаете?
Сергей Фенев
Вот (https://www.cta.ru/articles/cta/spravochnik/v-zapisnuyu-knizhku-inzhenera/125138/) хорошая статья про заземление, в том числе и цифровых интерфейсов.