Вход

Просмотр полной версии : ПР205 быстрый вход - подсчет импульсов



denkz
21.08.2025, 12:01
Здравствуйте,
ПР205 (Овен логик Версия 2.10.367.0,) настройка быстрого входа не сохраняет режим работы "Подсчет импульсов".
ПО переустанавливал.

petera
21.08.2025, 12:27
Может фильтр антидребезга нужно выключить?

denkz
21.08.2025, 12:33
Может фильтр антидребезга нужно выключить?

Не помогло (((.85379

kondor3000
21.08.2025, 13:08
Не помогло (((

Что настроено на 1 входе? Если там энкодер или счётчик импульсов, то используется 2 входа сразу.
Остальные переменные удалите из таблицы переменных.
Крестик на скрине показывает, что сюда нельзя вставить переменную, а вы вставили.

Dimensy
21.08.2025, 16:41
Есть подозрение, что ко второму быстрому входу подключена переменная булева типа. Отсюда и ошибка

denkz
22.08.2025, 03:56
На 1 входе дискретный сигнал.

Сергей0308
22.08.2025, 04:48
Так выложите проект, чтобы все убедились, в смысле, если Вы хотите решить проблему, а не просто поболтать!

kondor3000
22.08.2025, 08:15
На 1 входе дискретный сигнал.

Если используете энкодер или счётчик импульсов, то используется 2 входа сразу. Переменную счётчика привязать в первому входу.

Видео подключения энкодера для ПР103 https://rutube.ru/video/05f60bffe92ef210a549742ad488361a/

denkz
22.08.2025, 08:58
Всем спасибо, вопрос закрыт.
Надо всего было мышку на крестик поставить и подсказка.
Перед изменением работы входа разорвать связь с переменной.