PDA

Просмотр полной версии : Тензодатчик -> Тензо-М НУ-420 -> 4..20 мА -> ПЛК



Герыч
15.08.2025, 11:16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Есть конвейерная платформа с 4 тензодатчиками по углам. Надо завести вес в ПЛК.
Рассматриваю 2 варианта.
Использовал сокращения:
ТДi - тензодатчик i-й;
БКС - коробка балансировочная БКС-4-1 Тензо-М;
НУ - нормирующий усилитель НУ-420-1 Тензо-М;
AI - аналоговый вход 4..20 мА контроллера ПЛК, скажем МВ110-224.8А;
1ТД - тензометрический модуль МВ110-224.1ТД
ПЛК - контроллер ПЛК110

1. (ТД1 ... ТД4) -> БКС -> НУ -> 4..20 мА -> AI -> ПЛК

2. (ТД1 ... ТД4) -> БКС -> 1ТД -> rs485 -> ПЛК

Предполагаю, что оба варианта рабочие.
Но у меня вопрос по варианту 1 - какая математика масштабирования входящего тока в единицы веса и какие нюансы возникнут?

Всем спасибо.

Petrovi4
20.08.2025, 11:03
какая математика масштабирования входящего тока в единицы веса
стандартно-линейная.

какие нюансы возникнут
Стандартные. Активная/пассивная токовая петля, гальваническая развязка, наводки питания, штудирование инструкций, феерические логические испытания мозга логикой инжинеров ввода-вывода ОВЕН.

In_Da_Cher_A
21.08.2025, 10:32
какие нюансы возникнут?посмотрите по форуму. Есть особенности работы этого модуля

Pioner-KU
22.08.2025, 19:26
2. (ТД1 ... ТД4) -> БКС -> 1ТД -> rs485 -> ПЛК



для ознакомления https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38576 как я боролся с модулем МВ110-224.1ТД и 4 датчиками проиграл данную битву...