Добрый день!
Подскажите, как сбросить историю тренда в СПК107 не имея проекта CoDeSys.
Есть оборудование, в котором используется СПК107. В нем села батарейка, из-за чего сбросились часы. Пробовали устанавливать время через вэб-конфигуратор, после чего теперь при записи тренда происходит зависание панели.
Также панель зависает, если без записи перемотать историю тренда в самое начало.
Я полагаю, что проблема в том, что в истории тренда теперь много разных дат: 1970, 2000, 2025.
Поставщик оборудования проект CoDeSys не оставил. Есть ли возможность сбросить историю тренда, например, через терминал?
Евгений Кислов
05.08.2025, 07:38
Добрый день.
В вашем случае - хороших способов нет.
История тренда сохраняется в виде файла .sqlite по пути /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/trends
Вы можете подключиться к контроллеру через WinSCP (https://winscp.net/eng/download.php) и выкачать этот файл на ПК.
Далее как-то обработать его на ПК (например, удалить некоторые или все записи) - см. документацию на SQLite - после чего загрузить отредактированный файл обратно в СПК.
С некоторой вероятностью (не 100%-ой) это может решить вашу проблему.
Добрый день.
В вашем случае - хороших способов нет.
История тренда сохраняется в виде файла .sqlite по пути /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/trends
Вы можете подключиться к контроллеру через WinSCP (https://winscp.net/eng/download.php) и выкачать этот файл на ПК.
Далее как-то обработать его на ПК (например, удалить некоторые или все записи) - см. документацию на SQLite - после чего загрузить отредактированный файл обратно в СПК.
С некоторой вероятностью (не 100%-ой) это может решить вашу проблему.
Полагаю, простое удаление файла ни к чему хорошему не приведет?
Евгений Кислов
05.08.2025, 09:14
Полагаю, простое удаление файла ни к чему хорошему не приведет?
Я думаю, после этого тренд перестанет записываться. Но можете попробовать, предварительно сделав резервную копию файла истории.
Вот меня интересует: за столько лет уж можно починить архивные тренды. Любой сбой по времени, обесточивание в ненужный момент вешает СПК. И далее только сброс на заводские с переустановкой. Безобразие. Библиотека трендов овена то же не подарок к сожалению.
Евгений, подскажите, пожалуйста, в версии CDS 3.5.17.3 изменилось что-нибудь относительно CDS 3.5.16.3 (с последними прошивками для указанных версий) в плане порчи файла БД при записи в него информации в момент обесточивания СПК или нет?
Евгений Кислов
23.10.2025, 08:55
Евгений, подскажите, пожалуйста, в версии CDS 3.5.17.3 изменилось что-нибудь относительно CDS 3.5.16.3 (с последними прошивками для указанных версий) в плане порчи файла БД при записи в него информации в момент обесточивания СПК или нет?
Добрый день.
Нет, никаких существенных изменений не произошло.
Добрый день.
Нет, никаких существенных изменений не произошло.
Евгений, а если сконфигурировать СПК на запись трендов в внешний накопитель то когда в нем создается пустая база? При первом подключении? В момент конфигурирования? Или? Я к чему, если сделать копию пустой базы на флешку, то если что можно вставить этот начальный дубликат и продолжить работу. Пускай даже с потерей архивных данных. Прокатит?