PDA

Просмотр полной версии : Подключение трех однофазных тт реле к трм500



Александр13011975
29.07.2025, 12:17
Здравствуйте. Как подключить три однофазных тт реле к одному выходу трм500? Потребление тока в цепи управления одного тт реле 16 ма. А выход трм500 всего 40 ма. Соответственно три реле будут потреблять 48ма. Как решить вопрос?

IVM
30.07.2025, 19:25
Здравствуйте. Как подключить три однофазных тт реле к одному выходу трм500? Потребление тока в цепи управления одного тт реле 16 ма. А выход трм500 всего 40 ма. Соответственно три реле будут потреблять 48ма. Как решить вопрос?

Поставь внешний транзисторный ключ.

Sulfur
30.07.2025, 19:58
Александр13011975
Если нет желания возиться с транзисторными ключами, то есть миниатюрные ТТР на дин-рейку, DC-DC. Типа 34.81.7.024.9024 или аналоги.
Если ТРМ500 выдает на выход больше 15 Вольт, то управляющие входы ТТР можно попробовать включить последовательно. Во всяком случае для управляющего напряжения 24В вполне нормально работает цепочка из трех ТТР.

IVM
30.07.2025, 20:48
Александр13011975
Если нет желания возиться с транзисторными ключами, то есть миниатюрные ТТР на дин-рейку, DC-DC. Типа 34.81.7.024.9024 или аналоги.
Если ТРМ500 выдает на выход больше 15 Вольт, то управляющие входы ТТР можно попробовать включить последовательно. Во всяком случае для управляющего напряжения 24В вполне нормально работает цепочка из трех ТТР.

Питание выхода ТРМ500 - не выше 5 В. Включить входные цепи ТТР последовательно не получится.

Sulfur
31.07.2025, 07:01
Ну тогда микро-ттр DC-DC и внешний БП.

Сергей0308
31.07.2025, 08:16
Насколько понимаю там на выходе для ТТР стоит транзистор структуры n-p-n с открытым коллектором, в смысле коммутация по минусу, плюс на прямую подаётся на выход через ограничительный резистор, короче, можно дополнительный проводок вывести от эмиттера транзистора и применив внешнее питание 24 В последовательно три ТТР подключить, но мне кажется правильнее применить трёхполюсное ТТР вместо трёх однополюсных, это будет не только правильно, но ещё и денег сэкономите на ТТР и месте в шкафу!
А так, если всё стремитесь через заднее место сделать, ставьте оптрон и вперед с песней, ещё и гальваническую развязку получите!

Sulfur
31.07.2025, 08:52
мне кажется правильнее применить трёхполюсное ТТР
Это стратегически не оптимально. При поломке одной из фаз трехфазного реле его придется менять целиком, в отличии от одной пострадавшей однофазной. Трехфазные стоят куда как дороже однофазных.

Сергей0308
31.07.2025, 09:37
Это стратегически не оптимально. При поломке одной из фаз трехфазного реле его придется менять целиком, в отличии от одной пострадавшей однофазной. Трехфазные стоят куда как дороже однофазных.

Это мне напоминает песенку: если у тебя нет собаки - её не отравит сосед!
В смысле, три однополюсные ТТР выйдут гораздо дороже одного трёхполюсного и если сделать по-человечьи(коммутация по "0", тогда ТТР не сгорит при К.З. ТЭН-а на корпус(землю) и т. д. и т. п., тогда всё будет работать 100 лет!

Sulfur
31.07.2025, 09:43
Сергей0308
У меня в эксплуатации несколько сотен ТТР разных размеров. Экономия на тратах при конструировании часто вылетает большими тратами при эксплуатации.

Сергей0308
31.07.2025, 09:59
Сергей0308
У меня в эксплуатации несколько сотен ТТР разных размеров. Экономия на тратах при конструировании часто вылетает большими тратами при эксплуатации.

Так я и предлагаю разумно сделать, у ТС изначально условия!

АлексКИП
14.08.2025, 07:16
Вообще никаких проблем! Подключайте смело! Если изучить ВАХ управляющего входа ТТР, то увидим что при входном напряжении 4-6В потребляемый ток будет не более 10мА. А максимальный ток 18мА по даташиту указан для управляющего напряжения 32В, которого на выходе ТРМ500 нет и в помине. Поэтому подключайте три штуки в параллель смело и не переживайте. Я так делал не раз.

Сергей0308
16.08.2025, 22:47
Сергей0308
У меня в эксплуатации несколько сотен ТТР разных размеров. Экономия на тратах при конструировании часто вылетает большими тратами при эксплуатации.

У вас то разумно сделано, в смысле, коммутация по "0", а фаза идёт с автоматического выключателя(предохранителя) на а ТЭН-ы?
Я про то что трёхполюсные ТТР это не причина их выхода из строя, а причина выхода ТТР из стоя может быть ошибки в проекте или уход от проекта в процессе эксплуатации, например замена быстродействующих предохранителей на обычные небыстродействующие!
У вас какова причина, Вы разбирались или тупо меняете сгоревшие ТТР, и почему Вам не кажется странным, что у Вас ТТР горят как свечки?

Sulfur
17.08.2025, 11:23
ТТР у меня не горят как свечки, я не говорил такого. Никакой коммутации по нулю. Фаза>отсекающий автомат>ТТР>aR-предохранитель>ТЭН. ТЭНов полно 400В, там в принципе не получится коммутацию по нулю делать.

Сергей0308
20.08.2025, 03:25
ТТР у меня не горят как свечки, я не говорил такого. Никакой коммутации по нулю. Фаза>отсекающий автомат>ТТР>aR-предохранитель>ТЭН. ТЭНов полно 400В, там в принципе не получится коммутацию по нулю делать.

Я же спрашивал что у вас, а ни что бывает в соседней галактике, в смысле, никогда не встречал ТЭН-ы на 380 В, хотя не исключаю, что могут быть такие!
Тогда в принципе речи ни о чём не может быть, если Вы сами ничего не решаете, в смысле, вам всё диктуют!

borush
25.08.2025, 22:46
Привет! Подключить три однофазных ТТР (16 мА каждое, итого 48 мА) к одному выходу ТРМ500 (40 мА) напрямую не выйдет — перегрузка. Вариант: использовать промежуточное реле с током управления до 40 мА, которое замыкает цепь управления всех трёх ТТР. Схема: выход ТРМ500 → катушка промежуточного реле → параллельное подключение управляющих входов ТТР. Проверь мануал ТТР на совместимость (например, Kippribor требуют 6-35 мА). Радиаторы для ТТР не забудь, и автомат для защиты цепи. Если что, пиши, накидаю схему!2