Ребята подскажите.
Переустановил виндус с 8 на 11 и теперь не могу соединить комп с плк драйвера с оф.сайта перепробовал , то вообще не появляется ком порт в диспетчере то появиться но с восклицательным знаком. Вот такой плк 84773
Проект рабочий надо изменения внести а тут вот что.
kondor3000
10.07.2025, 18:19
Ребята подскажите.
Переустановил виндус с 8 на 11 и теперь не могу соединить комп с плк драйвера с оф.сайта перепробовал , то вообще не появляется ком порт в диспетчере то появиться но с восклицательным знаком. Вот такой плк 84773
Проект рабочий надо изменения внести а тут вот что.
IP знаете? подключайтесь по изернет.
МихаилГл
10.07.2025, 18:21
Ну ip можно попробовать через wireshark определить...
Александр Пинэко-Скворцов
10.07.2025, 18:37
Ребята подскажите.
Переустановил виндус с 8 на 11 и теперь не могу соединить комп с плк драйвера с оф.сайта перепробовал , то вообще не появляется ком порт в диспетчере то появиться но с восклицательным знаком. Вот такой плк 84773
Проект рабочий надо изменения внести а тут вот что.
Удивительно, что работало на Windows 8.
USB-драйвер для старой линейки ПЛК1хх точно работает на XP и иногда на Windows 7 32 bit.
На Windows 11 из вариантов остаётся подключение через Ethernet либо через RS-232 Debug с кабелем КС1.
Хз, я без проблем по usb на Win10 подключался к ПЛК 100. Не думаю, что этот кардинально отличается.
Лосев Олег
10.07.2025, 19:18
А можно по подробнее "либо через RS-232 Debug с кабелем КС1."
kondor3000
10.07.2025, 19:37
А можно по подробнее "либо через RS-232 Debug с кабелем КС1."
5 видео, Подключение ПЛК к ПК по RS-232 Debug и USB
https://owen.ru/product/plk110_m02/video
Видео 4. Подключение ПЛК к ПК по Ethernet
Лосев Олег
10.07.2025, 20:10
Спасибо. Завтра попробую
Лосев Олег
10.07.2025, 20:13
А еще вопрос: Я могу подключиться в момент работы ПЛК . Я не нарушу работу программы
Александр Пинэко-Скворцов
10.07.2025, 20:37
А еще вопрос: Я могу подключиться в момент работы ПЛК . Я не нарушу работу программы
Если у Вас в CODESYS открыт именно тот проект, который загружен; без каких либо изменений, и файлы компиляции на месте, тогда среда подключится без каких-либо сообщений. Сразу увидите программу в отладке.
В противном случае среда предложит загрузить изменения "на лету" (кнопка Да) или загрузить всё. Если что-то существенное меняли - добавляли переменные/ФБ, первой кнопкой лучше не пользоваться :)
Если нажать Загрузить всё, ПЛК остановится. Программа загрузится, как новая, и после команды Онлайн - Старт начнёт выполнение.
Спасибо. Завтра попробую
Одно маленькое уточнение по кабелю КС1. Во- первых, его надо подключать к RS232 DEBUG, а во-вторых, ПЛК определяет его присутствие и переходит в режим связи с CODESYS при старте, то есть сразу после подачи питания.
Иными словами, для того, чтобы подключенный КС1 увиделся, контроллер нужно выключить и снова включить. А на работающей установке это может быть неприемлемо.
Так что ориентируйтесь на Ethernet. Если никто ничего не менял, то заводской IP должен быть 10.0.6.10