PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210+МУ210-502 ошибка связи



kv99
08.07.2025, 09:43
Добрый день, коллеги. Прошу вашей помощи.

Собрал схему ПЛК210+СП310+МУ210-502. Все соединено по протоколу Modbus TCP.
Операторская панель функционирует без проблем. А вот МУ210 раз в 5-10 секунд кидает ошибку связи, потом связь восстанавливается.
Прошивка МУ210 - vg1.2.6

Настройки привожу в скриншотах.

Александр Пинэко-Скворцов
08.07.2025, 10:01
Добрый день, коллеги. Прошу вашей помощи.

Собрал схему ПЛК210+СП310+МУ210-502. Все соединено по протоколу Modbus TCP.
Операторская панель функционирует без проблем. А вот МУ210 раз в 5-10 секунд кидает ошибку связи, потом связь восстанавливается.
Прошивка МУ210 - vg1.2.6

Настройки привожу в скриншотах.

Добрый день.

Установите в модуле IP-адресом шлюза - адрес ПЛК 192.168.0.10

Задумкин Сергей
08.07.2025, 11:16
Добрый день, коллеги. Прошу вашей помощи.

Собрал схему ПЛК210+СП310+МУ210-502. Все соединено по протоколу Modbus TCP.
Операторская панель функционирует без проблем. А вот МУ210 раз в 5-10 секунд кидает ошибку связи, потом связь восстанавливается.
Прошивка МУ210 - vg1.2.6

Настройки привожу в скриншотах.

Скорее всего дело в этом:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32300&p=465202&viewfull=1#post465202

а не в адресе шлюза...

Александр Пинэко-Скворцов
08.07.2025, 12:02
Скорее всего дело в этом:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32300&p=465202&viewfull=1#post465202

а не в адресе шлюза...

При отключенном от Eth1 кабеле работает стабильно?

МихаилГл
08.07.2025, 12:03
Скорее всего дело в этом:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32300&p=465202&viewfull=1#post465202

а не в адресе шлюза...

Такое же творится, но только с 1 модулем дискретного вывода. А остальные при этом без ошибок. Но на другой порт так и не перекидывал, вроде не мешает работе.

kv99
09.07.2025, 02:06
Добрый день, стоило откинуть кабель от Eth1 и ошибка исчезла.