Просмотр полной версии : ПЛК210+МУ210-502 ошибка связи
Добрый день, коллеги. Прошу вашей помощи.
Собрал схему ПЛК210+СП310+МУ210-502. Все соединено по протоколу Modbus TCP.
Операторская панель функционирует без проблем. А вот МУ210 раз в 5-10 секунд кидает ошибку связи, потом связь восстанавливается.
Прошивка МУ210 - vg1.2.6
Настройки привожу в скриншотах.
Александр Пинэко-Скворцов
08.07.2025, 10:01
Добрый день, коллеги. Прошу вашей помощи.
Собрал схему ПЛК210+СП310+МУ210-502. Все соединено по протоколу Modbus TCP.
Операторская панель функционирует без проблем. А вот МУ210 раз в 5-10 секунд кидает ошибку связи, потом связь восстанавливается.
Прошивка МУ210 - vg1.2.6
Настройки привожу в скриншотах.
Добрый день.
Установите в модуле IP-адресом шлюза - адрес ПЛК 192.168.0.10
Задумкин Сергей
08.07.2025, 11:16
Добрый день, коллеги. Прошу вашей помощи.
Собрал схему ПЛК210+СП310+МУ210-502. Все соединено по протоколу Modbus TCP.
Операторская панель функционирует без проблем. А вот МУ210 раз в 5-10 секунд кидает ошибку связи, потом связь восстанавливается.
Прошивка МУ210 - vg1.2.6
Настройки привожу в скриншотах.
Скорее всего дело в этом:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32300&p=465202&viewfull=1#post465202
а не в адресе шлюза...
Александр Пинэко-Скворцов
08.07.2025, 12:02
Скорее всего дело в этом:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32300&p=465202&viewfull=1#post465202
а не в адресе шлюза...
При отключенном от Eth1 кабеле работает стабильно?
МихаилГл
08.07.2025, 12:03
Скорее всего дело в этом:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32300&p=465202&viewfull=1#post465202
а не в адресе шлюза...
Такое же творится, но только с 1 модулем дискретного вывода. А остальные при этом без ошибок. Но на другой порт так и не перекидывал, вроде не мешает работе.
Добрый день, стоило откинуть кабель от Eth1 и ошибка исчезла.
Всем спасибо за помощь.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot