Просмотр полной версии : ПЧВ М01 - Управление временем разгона и торможения
FedosovaLudmila
18.06.2025, 18:08
Здравствуйте!
Прошу подсказать по настройке ПЧВ М01.
Описание поблемы: необходимо разгонять платформу по прямой постоянным ускорением до разных скоростей (от 1 до 8 км/ч): Примерное ускорение: 2 м/с2. Для этого в частотном преобразователе были выставлены следующие настройки:
F01.20: 1 (50 Гц)
F01.21: 2 (0,01 с)
F01.22, F01.24, F01.26, F01.28: 2,05 с
F01.30: 0 (откл.)
Если я правильно понимаю, то мы получили прямую зависимости частоты от времени.
84415
Если я что-то неправильно поняла, прошу подсказать, как добиться подобного графика. Чтобы ускорение для любой частоты было постоянным.
Сергей0308
20.06.2025, 07:58
Здравствуйте!
Прошу подсказать по настройке ПЧВ М01.
Описание поблемы: необходимо разгонять платформу по прямой постоянным ускорением до разных скоростей (от 1 до 8 км/ч): Примерное ускорение: 2 м/с2. Для этого в частотном преобразователе были выставлены следующие настройки:
F01.20: 1 (50 Гц)
F01.21: 2 (0,01 с)
F01.22, F01.24, F01.26, F01.28: 2,05 с
F01.30: 0 (откл.)
Если я правильно понимаю, то мы получили прямую зависимости частоты от времени.
84415
Если я что-то неправильно поняла, прошу подсказать, как добиться подобного графика. Чтобы ускорение для любой частоты было постоянным.
У вас двигатель синхронный?
FedosovaLudmila
Время, указанное в параметрах разгона\замедления есть время разгона от 0 до максимальной частоты (от максимальной частоты до нуля для замедления), указанной в соответствующем параметре.
Например указано время 10 сек, максимальная частота 50Гц. Это значит что двигатель набирает обороты, соответствующие 50Гц, за 10сек. Если например задана частота 20Гц, то время разгона будет 4 сек, 40Гц - 8 сек.
Обычно по умолчанию характеристика разгона линейная. В некоторых ПЧ есть возможность менять линейность характеристики разгона (логарифмическая\экспоненциальная), но обычно это для насосных\вентиляторных применений. Таскать телегу можно на характеристике по умолчанию.
FedosovaLudmila
20.06.2025, 09:58
Электродвигатель АИР 80В2 2,2кВт*3000об/мин (асинхронный)
F01.22, F01.24, F01.26, F01.28: 2,05 с
В данном ПЧ есть возможность менять время разгона по сигналу на дискретных входах Хn, настраивается в параметрах F5.nn.
В ваших настройках все варианты времен одинаковые, смысла в параметрах F01.24, F01.26, F01.28 нет никакого, если не используя функционал смены времени разгона\замедления. Разгон\замедление будет работать только согласно параметру F01.22.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot