PDA

Просмотр полной версии : Регулировка разряжения частотным преобразоватилем



дрю
07.06.2025, 08:39
Добрый день! Есть ЧП с регулировкой частоты по интерфейсу 4-20мА который вращает дымосос_Дымосос создает разряжение в газаходе которое контролирует датчик с выходом 4-20мА_ оператор(человек) который будет устанавливать его величину. Задача - поддержание необходимой величины разряжения установленной оператором. Ни когда не делал подобного какой регулятор посоветуете?
(на борту будет 110 контроллер и панель оператора для решения прочих задач.) Хотелось бы более понятный вариант, чтобы когда прийдет дежурный электрик и не упал в обморок от не понимания почему дымосос не крутиться. Спасибо.

In_Da_Cher_A
07.06.2025, 10:37
какой регуляторзачем спрашивать какой регулятор, если сами говорите что

будет 110 контроллер и панель оператора как бы вариант только один либо штатный из библы кодесис
либо, учитывая ваще заявление

Ни когда не делал подобноговоспользоваться встроенным в ПЧ регулятором
из минусов - трудно настраивать через интерфейс ПЧ
из плюсов - за ПЧ обычно отвечают электрики, всегда все косяки можно свалить на них

но учитывая, что это критически важный параметр, то просто так схемку с учётом всяких защит и блокировок собрать не удастся
это проще делать на ПЛК
то садитесь писать программу, соскочить влёгкую не удастся
и было бы неплохо либо найти сразу человека, который шарит в настроке ПИД регуляторов, либо учиться самому

IVM
07.06.2025, 11:28
Добрый день! Есть ЧП с регулировкой частоты по интерфейсу 4-20мА который вращает дымосос_Дымосос создает разряжение в газаходе которое контролирует датчик с выходом 4-20мА_ оператор(человек) который будет устанавливать его величину. Задача - поддержание необходимой величины разряжения установленной оператором. Ни когда не делал подобного какой регулятор посоветуете?
(на борту будет 110 контроллер и панель оператора для решения прочих задач.) Хотелось бы более понятный вариант, чтобы когда прийдет дежурный электрик и не упал в обморок от не понимания почему дымосос не крутиться. Спасибо.

ПИД - регулятору без разницы что регулировать.

In_Da_Cher_A
07.06.2025, 11:30
ПИД - регулятору без разницы что регулировать.как вариант подозреваю, он мог иметь в виду "коробочный" вариант типа ТРМ

IVM
07.06.2025, 11:39
как вариант подозреваю, он мог иметь в виду "коробочный" вариант типа ТРМ

Можно и ТРМ. Главная проблема - это подбор коэффициентов. В случае с ПЛК и панелью возни будет меньше. Но нужен ПЛК с аналоговыми входами/выходами.

дрю
07.06.2025, 12:00
Ну да , хотелось ,,из коробки,,

дрю
07.06.2025, 12:05
В КДС 2.3 в библиотеки Util.lib 2 варианта: PID_FIXCYCLE и PID . Какой из них ? И если есть ткните пример с их обяснением работы.

дрю
07.06.2025, 12:10
зачем спрашивать какой регулятор, если сами говорите что
как бы вариант только один либо штатный из библы кодесис
либо, учитывая ваще заявление
воспользоваться встроенным в ПЧ регулятором
из минусов - трудно настраивать через интерфейс ПЧ
из плюсов - за ПЧ обычно отвечают электрики, всегда все косяки можно свалить на них

но учитывая, что это критически важный параметр, то просто так схемку с учётом всяких защит и блокировок собрать не удастся
это проще делать на ПЛК
то садитесь писать программу, соскочить влёгкую не удастся
и было бы неплохо либо найти сразу человека, который шарит в настроке ПИД регуляторов, либо учиться самому

Чере ПЧ не вариант, они имеют неприятное свойство выходить из строя и наши электрики, даже стандартные параметры ввести бояться, да и интерфейс ПЧ не прост - вы правы.

In_Da_Cher_A
07.06.2025, 12:31
Можно и ТРМ. Главная проблема - это подбор коэффициентов. В случае с ПЛК и панелью возни будет меньше. Но нужен ПЛК с аналоговыми входами/выходами.это тогда 160, там гораздо проще, не надо париться с промежуточными элементами, что для регулятора бывает важно

Сергей0308
07.06.2025, 12:33
Добрый день! Есть ЧП с регулировкой частоты по интерфейсу 4-20мА который вращает дымосос_Дымосос создает разряжение в газаходе которое контролирует датчик с выходом 4-20мА_ оператор(человек) который будет устанавливать его величину. Задача - поддержание необходимой величины разряжения установленной оператором. Ни когда не делал подобного какой регулятор посоветуете?
(на борту будет 110 контроллер и панель оператора для решения прочих задач.) Хотелось бы более понятный вариант, чтобы когда прийдет дежурный электрик и не упал в обморок от не понимания почему дымосос не крутиться. Спасибо.

Надеюсь, датчик правильный взяли, в смысле, избыточно-вакуумметрического давления?

84214

дрю
07.06.2025, 12:42
Надеюсь, датчик правильный взяли, в смысле, избыточно-вакуумметрического давления?

84214

Нет датчик еще не приобретался, а почему ИЗБЫТОЧНО вакуметричиский, а не просто вакуметричиский?. Вот ПЛК уже купили 110-60

дрю
07.06.2025, 12:53
Помниться лет 10 назад, в лабораторию требовалось сделать печь с точнам поддержанием параметров, попробовали ОВЕН PID регулятор - не смогли добиться точности. Приобрели термодат - даже настраивать не пришлось, по двухпозиционному закону работает досих пор, как часы...

Сергей0308
07.06.2025, 13:26
Нет датчик еще не приобретался, а почему ИЗБЫТОЧНО вакуметричиский, а не просто вакуметричиский?. Вот ПЛК уже купили 110-60

У вас будет ручной режим, в смысле, как Вы хотите менять режимы, переходить в режим розжига, вентиляции?
Короче, тогда не мудрено и перерегулировать, что может привести к повреждению датчика, у датчиков овен маленькая перегрузочная способность по сравнению с другими, дело конечно ваше, но я бы не рисковал.

дрю
07.06.2025, 13:46
Нет, только дымоудаление продуктов работы печи. За розжиг и .т.д. отвечает оборудование горелки. Спасибо за совет по датчику, но избыточное давление там исключено, показывает опыт соседних установок.

По самые по...
07.06.2025, 14:40
Добрый день! Есть ЧП с регулировкой частоты по интерфейсу 4-20мА который вращает дымосос_Дымосос создает разряжение в газаходе которое контролирует датчик с выходом 4-20мА_ оператор(человек) который будет устанавливать его величину. Задача - поддержание необходимой величины разряжения установленной оператором. Ни когда не делал подобного какой регулятор посоветуете?
(на борту будет 110 контроллер и панель оператора для решения прочих задач.) Хотелось бы более понятный вариант, чтобы когда прийдет дежурный электрик и не упал в обморок от не понимания почему дымосос не крутиться. Спасибо.

Ну, проще и правильнее, задействовать регулятор ПИД в частотнике. А уставку в него и сам режим пуска-останова - вводить с ПЛК.. Оператора посадить на диету..

In_Da_Cher_A
07.06.2025, 15:23
Вот ПЛК уже купили 110-60сначала покупаем плк, а потом думаем как будем им управлять? л-логика

Stentor
07.06.2025, 15:38
проще и правильнее, задействовать регулятор ПИД в частотнике.
Согласен. Главное, что, скорее всего, регулирование будет точнее.

Alexey_Palich
08.06.2025, 22:18
датчик в зависимости какое разрежение нужно поддерживать берите +-200па или +-800па ДИВ, контроллер 160 там аналоговые выхода есть, ПИД библиотечный нормально работает. Частотником можно и по дискретным входам управлять типа больше меньше.