Имеется частотный преобразователь Delta VFD-E необходимо пульт частотного преобразователя вынести на расстояние 50 метров от частотного преобразователя. подскажите , возможно ли это реализовать и если да, то подскажите маркировку кабеля для сие действия.
8380983810
Для Delta существует выносной блок https://kipservis.ru/delta_electronics/chastotnie_preobrazovateli_acsessuari_rc-01.htm
Eugene.A
19.05.2025, 17:55
А можно спросить, зачем?
Имеется частотный преобразователь Delta VFD-E необходимо пульт частотного преобразователя вынести на расстояние 50 метров от частотного преобразователя. подскажите , возможно ли это реализовать и если да, то подскажите маркировку кабеля для сие действия.
8380983810
Судя по фото, достаточно взять 10-ти пиновый плоский шлейф (https://www.chipdip.ru/catalog-show/flat-cable?x.1262=2mK&ps=x3) (шаг 1,27 мм.) нужной длины и 2 разъёма IDC10 (https://www.chipdip.ru/product0/8133533259) и IDM10 (https://www.chipdip.ru/product0/8007168078) и обжать их согласно "ключа" (красной жилой к ключу - стрелка) на корпусах разъёмов.
Снять имеющуюся панель и поставить изготовленный шлейф с разъёмами между панелькой и "тушкой" самого ПЧ.
P.S. Возможно шлейф придётся поместить в экран, во избежание наводок.
Стандартный кабель для этого частотника вроде 5 метров максимум, EG5010A.
На 50 м. лучше не рисковать с самодельным шлейфом, а подобрать недорогую панельку с модбасом. Samkoon на 4.3″ или ИПП120, на любителя.
----------
Короткий самодельный шлейф на полметра работает.
In_Da_Cher_A
20.05.2025, 01:11
А можно спросить, зачем?кому то лень, либо просто не знает как сделать оператору удалённое управление частотником, поэтому из-за невозможности притащить частотник к оператору или посадить оператора у шкафа с пч, чел решил задачу тупо в лоб - выдрать съёмную панельку и растянуть кабель
но 50 метров для интерфейса типа 232 или 422 и плоским шлейфом - это бред, но поразвлекаться бесполезной ерундой на работе - почему бы и нет, может и прокатит если будут стараться и им может повезёт
Сергей0308
20.05.2025, 01:18
Вероятно человек - БМП!
Зачем вот сразу кАками кидаться?
Иногда достаточно вынести панельку на дверь шкафа и это нормальная, стандартная, оговоренная мануалом ситуация.
Да, нет под руками фирменного кабеля для этого. Либо его ценник как крыло от Боинга. Но это не значит что нет выхода.
Да и длина порой не превышает 1 - 1,5 м.
50 метров для интерфейса типа 232 или 422 и плоским шлейфом - это бред
Интерфейс 422 до 1200 метров.
83865
In_Da_Cher_A
20.05.2025, 20:54
Интерфейс 422 до 1200 метров.
83865я не встречал плоских шлейфов длиной 1200 метров и диаметром жилы 1 квадрат
Имеется частотный преобразователь Delta VFD-E необходимо пульт частотного преобразователя вынести на расстояние 50 метров от частотного преобразователя. подскажите , возможно ли это реализовать и если да, то подскажите маркировку кабеля для сие действия.
Без шуток - обратитесь к официальным представителям. Когда-то обращался к одним из них со сложным вопросом - очень оперативно помогли советом.
Если существует штатное решение - подскажут и модель назовут.
Если штатного решения нет - ставьте панель оператора и связывайте по Modbus.
FPavel
обратитесь к официальным представителям.
Нет у них ничего такого.
Сергей Фенев
Давать в руки операторам родной пульт от частотника - такое себе. По незнанке могут накрутить непотребство.
Выносить предложенный RC-01 на 50 метров совсем не оптимально, могут помехи мешать нормальной работе.
Да и за такую стоимость их можно самостоятельно склепать штуки три-четыре.
Оптимальным будет применить панель управления по модбасу.
А если кроме отображения параметров нужны еще и аппаратные кнопки\крутилки, то есть всё-в-одном ПЛК+ОП. Пример из продукции Овен - ПР225.
maximov2009
21.05.2025, 12:34
Добрый день. А не проще сам ПЧ перенести на 50м. Пусть он стоит там, где им удобно управлять, а двигатель будет там, где им удобнее крутить. Для проводов к двигателю это не критично. А есть есть трудностями с помехами на другое оборудование, сделайте эти провода экранированными. Тоже никаких особых проблем сейчас с этим нет.
А вообще согласен с предыдущими коллегами, если часто пользоваться пультом, ему быстро приходит кирдык. Это из личного опыта. Хорошо он у этой модели вполне доступен.
Здесь скорее всего у инициатора этой темы сложности с организацией дистанционного управления ПЧ. Просто для начала нужно определиться какие функции ПЧ должен дистанционно выполнять.
Если просто пуск/стоп, реверс. Тут вообще элементарно. И электрик с нашими подсказками справится. Задание скорости - чуть сложнее, но с использованием токового задатчика 4-20ма тоже сейчас не сильно большая проблема для 50 метров.
С уважением.
Задание скорости - чуть сложнее
Многие ПЧ имеют функцию "электронный потенциометр": 2 входа назначаются на функции частота больше/меньше и ставится либо 2 кнопки, либо поворотный переключатель на 3 положения без фиксации в крайних.