Вход

Просмотр полной версии : Изменение IP-адреса модуля МВ 210-102



Мария Крыжовникова
16.04.2025, 15:57
Всех приветствую, такая проблема, подключаю модуль по USB, захожу в овен конфигуратор, хочу сменить IP в сетевых настройках, но после нажатия кнопки "Записать значения", новые значения не записываются почему-то (в строках "Текущий IP", "Текущая маска" и "Текущий IP шлюза значения по умолчанию). Такая же ситуация и по Ethernet. Может кто-то подскажет в чем может быть дело

In_Da_Cher_A
16.04.2025, 17:58
там вроде кнопку надо нажимать, когда этим шаманством занимаетесь, не? я пару раз с ними дело имел, и то фонариком светил, но явно что-то блочит смену адреса

kondor3000
16.04.2025, 18:00
Всех приветствую, такая проблема, подключаю модуль по USB, захожу в овен конфигуратор, хочу сменить IP в сетевых настройках, но после нажатия кнопки "Записать значения", новые значения не записываются почему-то (в строках "Текущий IP", "Текущая маска" и "Текущий IP шлюза значения по умолчанию). Такая же ситуация и по Ethernet. Может кто-то подскажет в чем может быть дело

А разве модуль после записи не надо перезагругрузить по питанию?

In_Da_Cher_A
16.04.2025, 18:00
А разве модуль после записи не надо перезагругрузить по питанию?надо, я уверен - Мария это сделала:D

Мария Крыжовникова
17.04.2025, 10:25
А разве модуль после записи не надо перезагругрузить по питанию?

Как оказалось да, нужно перезагружать, выяснила методом тыка))

In_Da_Cher_A
17.04.2025, 10:58
Как оказалось да, нужно перезагружать, выяснила методом тыка))я не сомневался нисколько
83195

МихаилГл
17.04.2025, 11:11
надо, я уверен - Мария это сделала:D


я не сомневался нисколько
83195

Ну ты и жук!

Мария Крыжовникова
17.04.2025, 11:52
Появилась новая проблема, во вкладке конфигурации аналоговых входов есть строки "Верхняя граница" и "Нижняя граница", у которых диапазоны почему-то (-20000; 20000), хотя тип указан REAL. Мне нужно измерять давление датчиком пирани, у которого диапазон от 0,05 Па до 100000 Па. Соответственно по верхней границе не вписываюсь в допустимый диапазон. Можно ли как-то не использовать данный функционал, который автоматически пересчитывает измеренное напряжение в Паскали. В мануале есть формула, по которой я могу сама пересчитать.

In_Da_Cher_A
17.04.2025, 12:10
Появилась новая проблема83203
поставь к примеру 0-100 и потом отмасштабируй как вам нужно и в необходимые единицы СИ

Мария Крыжовникова
17.04.2025, 12:18
83203
поставь к примеру 0-100 и потом отмасштабируй как вам нужно и в необходимые единицы СИ

Была мысль, но подумала, может есть какие-то другие пути)

1exan
17.04.2025, 13:05
Появилась новая проблема, во вкладке конфигурации аналоговых входов есть строки "Верхняя граница" и "Нижняя граница", у которых диапазоны почему-то (-20000; 20000), хотя тип указан REAL. Мне нужно измерять давление датчиком пирани, у которого диапазон от 0,05 Па до 100000 Па. Соответственно по верхней границе не вписываюсь в допустимый диапазон. Можно ли как-то не использовать данный функционал, который автоматически пересчитывает измеренное напряжение в Паскали. В мануале есть формула, по которой я могу сама пересчитать.

Интересный диапазон у датчика

kondor3000
17.04.2025, 13:18
Была мысль, но подумала, может есть какие-то другие пути)

Можете задать в Кило паскалях ( /1000), а в программе пересчитать в паскали ( *1000).
Можно получить ток, задав пределы 4-20 мА, в программе пересчитать в паскали.

In_Da_Cher_A
17.04.2025, 13:49
Интересный диапазон у датчикавакууметр это специфический

In_Da_Cher_A
17.04.2025, 14:13
Была мысль, но подумала, может есть какие-то другие пути)много думать вредно 83216