PDA

Просмотр полной версии : Взаимозаменяемость ПЧВ



Pavel3355
07.04.2025, 14:40
Добрый день! Вышел из строя Овен ПЧВ101-К18А (включается, но постоянно горит авария AL-14, электродвигатель рабочий), который управлялся по modbus rtu. Т.к. именно такие частотники уже не выпускают, то чем его можно без особых заменить, чтобы просто скопировать параметры из старого частотника в новый? Подойдет ли Овен ПЧВ1-К75-А [М01]?

CleanS
07.04.2025, 17:36
Посмотрел мануал на указанный частотник (https://owen.ru/uploads/re_pchv_2244.pdf?ysclid=m9764t50kb643008784).
В инструкции все ошибки пишутся с префиксом "Ав", у вас Al... Странно.
Если читать по номеру ошибки - 14, выходит "Замыкание выходных фаз на землю".Пробовали диагностировать ошибку? Точно частотник?

CleanS
07.04.2025, 17:48
Раньше модели частотников Овен, скажем так, были очень похожи )) на частотники Danfoss.

Pavel3355
07.04.2025, 17:56
Точно частотник, на другом частотнике двигатель работает

CleanS
07.04.2025, 17:58
Точно частотник, на другом частотнике двигатель работает
Ну, это вы мотор проверили. А кабель между частотником и мотором точно целый???
Частотник с отключенной нагрузкой включается?

Pavel3355
08.04.2025, 09:23
Всё проверили. Частотник включается без нагрузки, но постоянно горит ошибка

CleanS
08.04.2025, 09:27
Всё проверили. Частотник включается без нагрузки, но постоянно горит ошибка

Понятно.
Значит КЗ внутри частотника.
По замене на аналогичный, "наводку" я вам дал выше, с картинками )

Pavel3355
08.04.2025, 10:04
CleanS, спасибо