Добрый день, вопрос по опросу ПЧ по протоколу modbus . У меня в наличии ПЧ Vector 100 Proxima 2,2 кВт 380V, несколько контроллеров ОВЕН ПР200, и контроллер Danfoss ECL 210. Опрашиваю устройства с помощью модема Овен ПМ210 и Облачного сервиса OwenCloud. Проблема в том, что отдельно от всего ПЧ опрашивается без проблем, отдельно контроллеры без ПЧ тоже опрашиваются. При опросе вместе всех устройств, начинаются проблемы. Вся сеть рушится и изредка опрашиваются только некоторые параметры каких-то устройств. Длина линии не больше 3 метров, пробывал подключать последовательно и звездой, резисторы 120 Ом тоже не помогли, кабель витая пара. Параметры на всех устройствах 8N1, 9600. Адреса разные. Пробывал увеличивать время тайм аута между пакетами. Есть ли у вас идея в чем может быть проблема?
kondor3000
28.03.2025, 17:24
Добрый день, вопрос по опросу ПЧ по протоколу modbus . У меня в наличии ПЧ Vector 100 Proxima 2,2 кВт 380V, несколько контроллеров ОВЕН ПР200, и контроллер Danfoss ECL 210. Опрашиваю устройства с помощью модема Овен ПМ210 и Облачного сервиса OwenCloud. Проблема в том, что отдельно от всего ПЧ опрашивается без проблем, отдельно контроллеры без ПЧ тоже опрашиваются. При опросе вместе всех устройств, начинаются проблемы. Вся сеть рушится и изредка опрашиваются только некоторые параметры каких-то устройств. Длина линии не больше 3 метров, пробывал подключать последовательно и звездой, резисторы 120 Ом тоже не помогли, кабель витая пара. Параметры на всех устройствах 8N1, 9600. Адреса разные. Пробывал увеличивать время тайм аута между пакетами. Есть ли у вас идея в чем может быть проблема?
Провода использовать экранированные, RS-485 только последовательно, витой парой в экране и резисторы 120 Ом на концах линии.
Экраны заземлять с одной стороны, у ПЛК. Питание на ПЛК и модули подавать через сетевые фильтры.
ПЧ разместить в отдельном шкафу, шкаф заземлить. Силовые линии прокладывать отдельно от сигнальных. По возможности в заземлённых металлических рукавах.
По хорошему желательно использовать дроссели по питанию ПЧ, для уменьшения помех по сети.
Если будете делать правильно, проблем не будет.
Однако есть вопрос почему
отдельно от всего ПЧ опрашивается без проблем, отдельно контроллеры без ПЧ тоже опрашиваются
зависело бы от помех, не работало бы и это
In_Da_Cher_A
28.03.2025, 20:03
Однако есть вопрос почему
зависело бы от помех, не работало бы и этоавтор не пояснил, что такое "отдельно от всего" и
ПЧ Vector 100 Proxima 2,2 кВт 380V, несколько контроллеров ОВЕН ПР200, и контроллер Danfoss ECL 210вот это всё в одном шкафу?
Есть ли у вас идея в чем может быть проблема?для начала выкинуть вот это
Опрашиваю устройства с помощью модема Овен ПМ210 и Облачного сервиса OwenCloud.и при помощи ОРС сервера получить всё то, что вы гоните в облако - в ОРС сервере, с теми же настройками и в том же количестве, в таком же рабочем состоянии всего оборудования
чисто мои догадки "ну скажи что-нибудь" - но я давно с облаком не работал, всего пару раз - какой-нибудь мелкий параметр типа ID слейва, где-то повторяется и мастера клинит при опросе
а в остальном - методом последовательного подключения/отключения определить дефектный прибор, цепь, провод , сначала "на месте", а потом уже разбираться с передачами в облако
Ощущение, что построена сеть Modbus с двумя мастерами - модем и ПР200 (или ECL).
Наверное, поэтому и не работает.
ПР200 позволяют иметь второй интерфейс RS-485, про ECL и ПЧВ - не знаю. Если есть возможность - стройте опрос для вышестоящей системы по второму независимому интерфейсу. В этой второй сети все устройства должны быть Slave.
artem_makarov_1910@bk.ru
12.05.2025, 14:26
Проблема решилась путем замены GSM модема (ПМ210) на модем с Wi-Fi (ПВ210)