Просмотр полной версии : Связь ПЧВ-3 с пр200
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как наладить связь между пр 200 и пчв-3, пр-ка вообще не видит частотник, ставлю опрос, никого реагирования, адреса одинаковые, использую готовый макрос пчв.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как наладить связь между пр 200 и пчв-3, пр-ка вообще не видит частотник, ставлю опрос, никого реагирования, адреса одинаковые, использую готовый макрос пчв.
А у меня хрустальный шар перестал работать - что делать?
Прикрепите проект или хоть сделайте скриншоты настроек
Да и информации бы что как куда прицеплено и какой ПЧВ вообще, как настроен. Может там A-B достаточно перекинуть, или параметр поменять, в старых ПЧВ RS по-умолчанию отключен.
По самые по...
25.03.2025, 20:06
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как наладить связь между пр 200 и пчв-3, пр-ка вообще не видит частотник, ставлю опрос, никого реагирования, адреса одинаковые, использую готовый макрос пчв.
Вот у мну, и частенько, меняю компорт в компе, и нигде больше.. и, О чудо! - все видется.. Дас ист фантастиш!
82676
Настройки согласно инструкции ЧП, адреса одинаковые с ЧП.
kondor3000
26.03.2025, 07:43
Настройки согласно инструкции ЧП, адреса одинаковые с ЧП.
Где настройки сети RS485 и протокола ? Где таблица регистров Модбас и слейв адрес ПЧ ? Как это всё настроено в ПР ?
МихаилГл
26.03.2025, 07:47
82676
Настройки согласно инструкции ЧП, адреса одинаковые с ЧП.
Вам все уже просто отвечают... Потому что вы задали вопрос некорректно. А точнее вообще не задали нормального вопроса.
Какие настройки у частотника? Какие параметры сети модбас? Какие регистры вы пытаетесь считать/изменить? Где исходник ПО для реле?
У нас экстрасеКсов нету...
PS Пока писал ответ, что бы без матов был, выше уже такой же коммент прилетел...
Вот такие данные для настройки связи
Для ПР 200 выставляю
CTW-49999- Регистр командного слова
F-8448- Частота 0,1 Гц
I-16139-Ток двигателя
MAV-8194-Регистр основного текущего значения привода
REF-50009-Регистр заданию по интерфейсу
STW-12290-Регистр слова состояния
U-8459-Напряжение электродвигателя*0,1, В
W-16099-Мощность, кВт
Адрес 16,режим:Мастер ;протокол RTU; скорость 57600; чётность-нет;число стоп бит-1; бит данных -8; интервал между запросами -20 мс; период опроса-100 мс; таймаут ответа 10 мс
Для ПЧ:
F01.01 Источник подачи сигнала запуска-2
F01.02 Источник задания частоты-6
F12.00 Выбор ведущего- ведомого-0
F12.01 Адрес связи по протоколу Modbus-16
F12.02 Выбор скорости передачи данных-57600
F12.03 -0: (N, 8, 1) Без проверки, Биты данных: 8, Стоп-бит: 1
МихаилГл
26.03.2025, 11:04
Всю инструкцию мельком глянул... Где вы такие адреса регистров взяли?
Копировал когда-то макрос ПЧВ1,2, там готовые были регистры
Сейчас этот макрос почему-то недоступен
МихаилГл
26.03.2025, 11:07
Адреса регистров там до 22000 максимум, если с хекса конвертить. Сверьтесь с руководством на ПЧ.
Т.е неправильная адресация, поэтому ПР не видит ЧП?
МихаилГл
26.03.2025, 11:21
Т.е неправильная адресация, поэтому ПР не видит ЧП?
Ну если пытаетесь считать несуществующие регистры, то да... Что он вам должен ответить?
Т.е неправильная адресация, поэтому ПР не видит ЧП?
Не добавляйте сразу кучу регистров - проверьте связь с одним параметром, например 0x2103 (входное напряжение)
Хорошо, спасибо, буду проверять.
В пр 200- формат DEC,а в ЧП в HEX, я так понимаю?
В пр 200- формат DEC,а в ЧП в HEX, я так понимаю?
Да, надо перевести в десятичную
CTW-49999- Регистр командного слова
Это адреса от старого ПЧВ, который Danfoss FC, а судя по параметрам ПЧ это новый ПЧВ[M01], который Veda VF.
Там в менеджере компонентов есть отдельный шаблон для новых, адресация вся другая.
82690
lord2210
27.03.2025, 06:34
В пр 200- формат DEC,а в ЧП в HEX, я так понимаю?
Вот, файлик с маской VEDA VF-101-
Да, спасибо вам, разобрался, ПЧ от Веда, адреса совсем другие.