Просмотр полной версии : китайский насос с блоком управления
In_Da_Cher_A
24.03.2025, 23:02
привет
прилетело тут импортозамещение в виде китайского насоса с переведённой в гугле инструкцией
правильно ли я понял то, что хотел изобразить китайский коллега на схеме включения этого насоса?82655не люблю транзисторные выхода,
какой модуль овен можно сюда прислонить, чтобы не применять промежуточное реле?
МУ110-К или МУ210-412? или без реле не обойтись? не увидел в документации "прямого" подключения транзисторного выхода к другому оптрону (судя по чертежу)
что-то типа такого должно по идее получится, работоспособно ли?
82658
МихаилГл
25.03.2025, 04:39
МУ110-224.8Р, МУ110-224.16Р, МУ110-24/220.32Р... Или встроенные реле тоже не хотите?
In_Da_Cher_A
25.03.2025, 07:01
МУ110-224.8Р, МУ110-224.16Р, МУ110-24/220.32Р... Или встроенные реле тоже не хотите?то. что реле скомутирует нужный ток я не сомневаюсь, я просто смотрел с точки зрения. что всё равно нужна внешняя запитка цепи, поэтому смысла в реле нет как бы и нет. Если бы я коммутировал ток с блока управления насоса - тогда можно оставить реле, а так всё равно надо внешнее питание. Да, лучше бы развязаться потенциалами, но "надёжность" - не девиз этого проекта
привет
прилетело тут импортозамещение в виде китайского насоса с переведённой в гугле инструкцией
правильно ли я понял то, что хотел изобразить китайский коллега на схеме включения этого насоса?82655не люблю транзисторные выхода,
какой модуль овен можно сюда прислонить, чтобы не применять промежуточное реле?
МУ110-К или МУ210-412? или без реле не обойтись? не увидел в документации "прямого" подключения транзисторного выхода к другому оптрону (судя по чертежу)
что-то типа такого должно по идее получится, работоспособно ли?
82658
А резистор последовательно со светодиодом какого номинала стоит ?
In_Da_Cher_A
25.03.2025, 11:55
А резистор последовательно со светодиодом какого номинала стоит ?не знаю, никаких данных нет, насос от меня в нескольких тысячах километров, приходится "лететь по приборам"
в данный момент чей-то сумрачный гений сделал вот так 82665и заказчик жалуется, что насос не качает
МихаилГл
25.03.2025, 12:20
не знаю, никаких данных нет, насос от меня в нескольких тысячах километров, приходится "лететь по приборам"
в данный момент чей-то сумрачный гений сделал вот так 82665и заказчик жалуется, что насос не качает
Просто блок питания стибздили... Помню был тут один ТС, у которого на водонапорной башне тоже блок питания пропал, как выяснилось...
не знаю, никаких данных нет, насос от меня в нескольких тысячах километров, приходится "лететь по приборам"
в данный момент чей-то сумрачный гений сделал вот так 82665и заказчик жалуется, что насос не качает
Чудаков много на белом свете. ;)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot