In_Da_Cher_A
24.03.2025, 16:13
привет

досталось вот такое решение, какое-то недоделанное или брошенное

теплосеть входит в помещение, узел учёта, стандартный - расходы давление температура, теплосчётчик
далее переход через теплообменник вода-гликоль на общий коллектор внутренней системы

где контур 1 - это классические батареи, насос на обратке с датчиком перепада, датчик температуры помещения (!) сигнал с него на ТРМ10, который управляет обычным клапаном "Открыть Закрыть " (!)
и больше ничего, к чему привыкли глядя на классические регуляторы отопления

с этого же коллектора идёт разбор на контур 1 - приточная вентиляция 1

и на контур 2 - - приточная вентиляция 2

где стоят свои регуляторы, которые держат Т приточного воздуха (про Т помещения - они не знают!!!) в своей системе, стоит 3-ёх ходовой клапан с перемычкой на обратку, стоит насос и всё такое

но обе эти вентсистемы дуют в помещение, где стоит датчик Т помещения от регулятора ТРМ контура 1.

Что-то мне кажется, что это всё вообще работать не будет - ТРМ будет в постоянной раскачке от Приточек, и либо надо переносить врезки на приточки ДО коллектора отопления, чтобы вынести отопление в отдельный контур со своим насосом и регулятором и хоть как-то снизить опасность полностью перекрыть циркуляцию в системе

либо ещё надо ставить нормальный регулятор отопления со своим теплообменником отопления, учитывающий все нюансы связанные с классическим отоплением, регулирующий воздействием на клапан ДО теплообменника.

Или же поставить сейчас 3-ёх ходовой клапан ДО теплообменника с управлением от ТРМ и Т помещения?

в общем - посоветуйте, кто что может, что здесь можно сделать минимально/максимально
так или иначе - Приточки должны работать 24х7 всегда и их надо будет вводить в работу обязательно
и надо чтобы они работали гарантированно
отопление х с ним, главное сделать так чтобы оно не мешало Приточкам и в то же время, не устраивать финскую сауну и иметь контур отопления в работе как резервную систему
82647
хотелось бы это как-то модернизировать установкой нормального контроллера типа ТРМ1032

In_Da_Cher_A
25.03.2025, 09:55
в общем, методом апроксимации так сказать, пришёл к выводу, что на данном этапе самое простое - это вынести контур 1 отопление в отдельный коллектор и регулирующий клапан отопления посадить на него
чтобы было типа 3 независимых друг от друга контура, а насос общий будет гонять воду по всем трём82664

1exan
25.03.2025, 10:50
в общем, методом апроксимации так сказать, пришёл к выводу, что на данном этапе самое простое - это вынести контур 1 отопление в отдельный коллектор и регулирующий клапан отопления посадить на него
чтобы было типа 3 независимых друг от друга контура, а насос общий будет гонять воду по всем трём

Если общего насоса хватает, то насосы на приточках может и не нужны?

In_Da_Cher_A
25.03.2025, 11:12
Если общего насоса хватает, то насосы на приточках может и не нужны?не уверен, ощущение, что никакого расчёта не делалось вообще, что делалось всё методом последовательного "дорисовывания" по мере поступления новых вводных и как себя всё это поведёт - неизвестно
трубы к приточкам тоже проложены со множеством изгибов, поэтому принудительное проталкивание не помешает
да и приточки мне важнее
с теплопунктами мало работал, непонятно как себя поведёт теплообменник без всякой регулировки До него, не будет ли там чего-нибудь вскипать внутри, это как бы вот беспокоит. Думаю надо врезать туда сейчас тройники под трёхходовой клапан, чтобы потом обойтись только ключами, без сварки

ASo
25.03.2025, 19:50
Минимально - переврезать подачу после ТО до соленоидного клапана. Иначе Вы заморозите ВУ если не сработает защита от этого.
Насосы на калориферах ВУ - это в первую очередь для обеспечения качественного, а не количественного регулирования. Хватит ли их на прокачку магистрали - надо считать. Но на перемычке 3-х ходовых клапанов должен быть обратный клапан, он превратит их в 2-х ходовые. Так что про завышение Т обратки, ести это теплосеть, можете не думать.

In_Da_Cher_A
26.03.2025, 11:38
Минимально - переврезать подачу после ТО до соленоидного клапана.да, это сейчас и делаем, спасибо. Труба Ду32, думаю хватит на две приточки, там переход труба Ду25, разнесу отопление отдельно от контура вентиляции
думал возможно ли в приточку внести корректировку по Т помещения, но не могу сообразить, как это в алгоритме ПИДа добавить, делают ли так.
Контроллер сам китайский, идёт в сборе с приточкой, я могу только сейчас от Заказчика добавить в ТЗ какие-то выполнимые хотелки для обеспечения нормальной работы, в рамках существующего лимита вх/выхода

ASo
26.03.2025, 13:50
думал возможно ли в приточку внести корректировку по Т помещения, но не могу сообразить, как это в алгоритме ПИДа добавить, делают ли так.
Стандартно - каскадным регулированием.
2 датчика - комнаты и канала. 2 ПИДа. по комнате ПИД задает уставку для ПИДа по каналу.

In_Da_Cher_A
26.03.2025, 14:30
Стандартно - каскадным регулированием.
2 датчика - комнаты и канала. 2 ПИДа. по комнате ПИД задает уставку для ПИДа по каналу.вот теперь понял, спасибо.
мало работал с теплопунктами, на промсистемах проще - дует более менее стабильно тёплым и ладно, главное чтоб работало и не вываливалось в аварию
а тут что-то заказчик заморочился - две приточки типа резерв друг друга плюс три вытяжки плюс отопление как будто варить чтото собрался
боюсь будет слишком много внимания к температурному режиму

Caelus
26.03.2025, 17:02
Как регулируется потребление тепловой сети/греющий контур ?
Как ЭСО на это смотрит ?
Куда вышел СП510 ?

In_Da_Cher_A
26.03.2025, 18:10
Как регулируется потребление тепловой сети/греющий контур ?как вы видите на исходном рисунке - никак, что мне и не нравится.

Как ЭСО на это смотрит ?это "закрытая" автономная площадка, там свой газ, котлы и трубы и "свои" потребители.
Из моей практики - "да всем насрать", главное чтобы не текло и не перемерзало

Куда вышел СП510 ?это не моя проблема, моя задача сделать чтобы то, что сделано - было работоспособным в рамках своего функционала.
То, что я могу скорректировать минимальными затратами для обеспечения решения своей задачи и минимизация последующего гемора - я делаю.
Остальное будет решать заказчик по мере поступления