Здравствуйте, товарищи!
Есть несколько древних прессов, работающих под управлением ПЛК-110-60.
В составе оборудования каждого пресса есть МСД-200.
Задача - организовать передачу данных по воздуху (вай-фай), чтобы можно было на сервере проанализировать логи, сравнить тайминги с шаблонами и выдать при необходимости предупреждение.
Идея такова - поставить рядом с каждым МСД модуль передачи ПВ210 и соединиться с компьютерной сетью.
В сети разместить сервер SCADA, который должен читать данные.
Есть в такой задумке что-то нереализуемое? Или я что-то не так представляю?

EFrol
27.02.2025, 18:01
Здравствуй, товарищ!
Схема подключения МСД к ПЛК есть?
ПЛК значит не в сети?
ПВ210 работает только c OwenCloud (нужен доступ в интернет)?

melky
27.02.2025, 19:57
Возможность конфигурирования и считывания данных из МСД-200 без применения преобразователей интерфейса, через USB порт;
Возможность передачи архива по GSM каналу

Что из этого сможете прочитать через ПВ210 ?

moonfoxey
27.02.2025, 20:17
Здравствуй, товарищ!
Схема подключения МСД к ПЛК есть?
ПЛК значит не в сети?
ПВ210 работает только c OwenCloud (нужен доступ в интернет)?
Схемы нет. Попросил - сделали фотографии.
https://i.postimg.cc/Y0VStC3L/IMG-20250129-102753.jpg (https://postimg.cc/XBfW83tn) https://i.postimg.cc/L619zRDv/IMG-20250129-102747.jpg (https://postimg.cc/crdGSpV8)
Это один шкаф управления. Он не в сети.
Мне надо данные, которые собираются в МСД и пишутся на карту памяти, можно было прочитать удаленно.

Я планировал использовать шлюз ПВ210, чтобы передать на удаленный адрес в программу МСД-конфигуратор. А та уже отдает файлики в Винду.
Но вот эта фраза
ПВ210 работает только c OwenCloud несколько ломает мои задумки...

moonfoxey
27.02.2025, 20:18
Что из этого сможете прочитать через ПВ210 ?
Мне надо как раз архив и прочитать. Архив за указанный период.

melky
28.02.2025, 08:26
МСД можно читать через USB. Если порты заняты. Вероятно архив с SD карты можно прочитать только через USB (надо изучать документацию).
Вариант установить Wi-Fi - USB, не знаю, существуют ли такие. Но скажем на OrangePi 2 Zero (3 Zero) или около того, у которого есть Wi-Fi и USB порт это решается на раз-два. Вы просто пробрасываете порт через сеть.
Правда это при условии, что при чтении через USB при подключении к МСД работа идет через COM порт, а не как HID устройство (хотя и последнее наверное можно пробросить, не пробовал)

как раз между реле и МСД есть место, впендюрить туда микроПК с Wi-Fi.

EFrol
28.02.2025, 08:31
Я думаю будет достаточно https://www.chipdip.ru/product0/9001700954
На ПК установиться драйвер виртуального порта и через него с помощью конфигуратора и загружать.
С другой стороны подключить к RS1PC самого МСД-200.
На рисунке 5.2 схема подключения RS1<->(RS484)AC4M(USB)<->(USB)PC,
А у Вас будет RS1<->(RS485)USR-DR404(WiFI)<->WiFi(Ваша точка доступа)<->PC

melky
28.02.2025, 08:32
EFrol через RS МСД есть доступ к архиву SD карты? не изучал вопрос по МСД

EFrol
28.02.2025, 08:38
В МСД-200 в Modbus добавлена функция 0x47, которая и работает с архивом. Конфигуратору пофиг, какой порт используется (USB или RS485).
82243

melky
28.02.2025, 08:44
EFrol да читаю сейчас доку. МСД имеет два порта RS, но с приборами он может работать только через один RS2 порт? а первый или USB как раз для подключения к ПК?
Если так, то да, Wi-Fi - RS485 от USR будет самое то, что доктор прописал. По крайней мере голову прикладывать не придется :)

умеет писать в csv. Интересно было бы поиграться с прибором, но почти 12 косарей отдавать ради экспериментов как-то жаба душит :)

moonfoxey
28.02.2025, 09:26
МСД-200. При подключении к нему через USB отрубает остальные входы и выходы. Он перестает писать сигналы со своих входов. Проверено опытным путем. Поэтому постоянное подключение к МСД через USB исключается.
Я подключался к нему через адаптер USB-RS485 своим ноутбуком. В разъем RS1. На картинке у них написан RS232 - это неправда. Там RS485. Подключение устанавливается и я читал файл архива через МСД-Конфигуратор.

А вот вопрос по ОвенКлауду. На бесплатном тарифе могу я прочитать свои архивы?

moonfoxey
28.02.2025, 09:27
На рисунке 5.2 схема подключения RS1<->(RS484)AC4M(USB)<->(USB)PC,
А в каком мануале расположен рисунок 5.2 со схемой? Можно ссылочку?

melky
28.02.2025, 09:39
moonfoxey я сомневаюсь, что Овен клауд поддерживает указанную команду Modbus. Он все же для опроса приборов предназначен, то есть стандартные 03, 04, 06 и т.д.
Вам же дали ссылку на решение от USR-IOT. Оно наиболее правильное и главное 100% готовое. Не надо тут к облаку пытаться привязаться.

EFrol
28.02.2025, 09:55
А в каком мануале расположен рисунок 5.2 со схемой? Можно ссылочку?

РЭ МСД-200 (https://owen.ru/downloads/re_msd-200.pdf)

EFrol
28.02.2025, 10:00
EFrol да читаю сейчас доку. МСД имеет два порта RS, но с приборами он может работать только через один RS2 порт? а первый или USB как раз для подключения к ПК?
Если так, то да, Wi-Fi - RS485 от USR будет самое то, что доктор прописал. По крайней мере голову прикладывать не придется :)

умеет писать в csv. Интересно было бы поиграться с прибором, но почти 12 косарей отдавать ради экспериментов как-то жаба душит :)

Дороговато! Поэтому я делаю собственный аналог МСД за 2т.р. сразу с доступом по WiFi (+удаленная диспетчеризация, +доп.логика и т.д.)

moonfoxey
28.02.2025, 10:13
EFrol,
На ПК установиться драйвер виртуального порта
Можно чуточку подробнее? Что за драйвер? Ссылка есть?
С остальным все понятно.

EFrol
28.02.2025, 10:23
EFrol,
Можно чуточку подробнее? Что за драйвер? Ссылка есть?
С остальным все понятно.

С преобразователем идет диск, на котором есть прога USR-VCOM:
82249
с помощью которой, можно найти в локальной сети сам преобразователь и подключить его, создав COM-порт.
Тогда указав его в конфигураторе Вы сможете работать с МСД-200 через локальную сеть.
Можете скачать от сюда (https://www.pusr.com/support/downloads/usr-vcom-virtual-serial-software.html).

moonfoxey
28.02.2025, 10:25
EFrol, спасибо большое! Заказал USR-DR404 Преобразователь RS485 в Wi-Fi / Ethernet (MQTT/TCP/UDP) на DIN-рейку.
Приедет, установлю и отпишусь о результатах.

melky
28.02.2025, 11:30
moonfoxey проверено на USR и многих других преобразователях. Tibbo VPS Manager, драйвер виртуального COM порта. Постоянно им пользуюсь. Там еще и Tibbo Monitor есть, можно логировать данные, проходящие через виртуальный порт.

moonfoxey
28.03.2025, 16:39
Прошел месяц... В принципе, задача минимум выполнена. Удалось соединиться и получить данные.
Для тестирования собрал вот такую установку
https://i124.fastpic.org/big/2025/0321/b2/99d6caf3b2ddcd521198bb2a1315bab2.jpg

Делаем сброс устройства. Далее настраиваем приборчик USR-404. Прямо по страничкам настройки пройдемся.
1. Страничка Mode selection. Устанавливаем режим работы в STA mode:
https://i124.fastpic.org/big/2025/0321/62/5fcdaeb597a1c45fb93fef8e10f22f62.jpeg

2. Страничка AP Interface Setting. Задаем в LAN Setup ip-адрес по которому будет доступен наш USR-404. Отключаем DHCP.
https://i124.fastpic.org/big/2025/0328/ed/0b33005888a8091dbfcaf37c2149b5ed.jpeg

3. Страничка STA Interface Setting. Здесь подключаемся к внешней точке доступа, через которую наш USR будет доступен
https://i124.fastpic.org/big/2025/0328/1e/c83a1060a314628cecfab4a923e7a61e.jpeg

4. Страничка Application Setting. Задаем скорость обмена 115200
https://i124.fastpic.org/big/2025/0328/a5/21e1439f72e0c2b9f915747b29f221a5.jpeg

5. Страничка Ethernet Settings. Надо установить Ethernet mode в значение Z. В этом режиме USR будет работать в режиме моста и транслировать МСД-200 прямо в нашу сеть.
https://i124.fastpic.org/big/2025/0328/29/75aa41838943383b92ee268a6f59ee29.jpeg

Перезагружаем устройство.
Далее программкой эмуляции COM-порта находим наше устройство
https://i124.fastpic.org/big/2025/0321/e2/8e23e561c1d1f632430da3f388749fe2.jpeg

Запускаем Конфигуратор МСД, соединяемся и можем читать карту памяти МСД-200 из любого места сети
https://i124.fastpic.org/big/2025/0328/3d/f690bd1262f624e926d8ed269be28e3d.jpeg

В дальнейшем надо по расписанию поставить синхронизацию каталогов карты памяти и папки архива на стороне сервера (чтение каталогов карты памяти выполнять через командную строку и запускать скриптиком).
И далее уже разбирать логи и писать по видам выполненных работ в базу данных.

Огромное спасибо EFrol. Просто за руку меня водил по настройкам и нянчился со мной целый месяц.

Владимир12
11.06.2025, 08:41
Добрый день. Есть МСД-200 к нему подключено по rs-485 две трм (2трм1). К каждой трм подключены термопреобразователи. Задача архивировать показание с этих трм. Но почему то 1 и 5 канал всегда в таймауте. Настройки rs485 на трм заводские, кроме адреса на одной трм выставлен 80 на второй 16. подключая их их отдельно мсд читает показатели. а если подключить обе то 1 и 5 канал отваливаются. Прошу помощи, уже устал в этой борьбе.
Подключение мсд к пк через usb. Прошивку на мсд менял, версию конфигуратора то же, скорость менял и т.д.
На мсд SD горит красно-зелёным, rs2 красным, раз в 5 секунд зелёным

kondor3000
11.06.2025, 08:56
Добрый день. Есть МСД-200 к нему подключено по rs-485 две трм (2трм1). К каждой трм подключены термопреобразователи. Задача архивировать показание с этих трм. Но почему то 1 и 5 канал всегда в таймауте. Настройки rs485 на трм заводские, кроме адреса на одной трм выставлен 80 на второй 16. подключая их их отдельно мсд читает показатели. а если подключить обе то 1 и 5 канал отваливаются. Прошу помощи, уже устал в этой борьбе.
Подключение мсд к пк через usb. Прошивку на мсд менял, версию конфигуратора то же, скорость менял и т.д.
На мсд SD горит красно-зелёным, rs2 красным, раз в 5 секунд зелёным

Может адреса 8 и 16 ? тогда возможно каналы одного залезают на каналы второго. Протокол какой?

Владимир12
11.06.2025, 09:49
Может адреса 8 и 16 ? тогда возможно каналы одного залезают на каналы второго. Протокол какой?

Протокол RTU

Владимир12
11.06.2025, 10:00
Может адреса 8 и 16 ? тогда возможно каналы одного залезают на каналы второго. Протокол какой?

Нет, именно 80 и 16. Пробовал и 18 и 8 всё та же история

Владимир12
11.06.2025, 10:23
8428584286