Просмотр полной версии : ПЛК154 сетевые параметры
Сергей-Ростов
27.02.2025, 14:46
Можно ли в ПЛК 154 установить сетевые параметры IP адрес по модбасу с СПК?
In_Da_Cher_A
27.02.2025, 15:36
плк 154 здесь косвенно и в принципе не имеет значения
а вот каким образом кдс 2.3 предусматривает смену айпи адреса - вот с ответа на этот вопрос и надо начинать
Как понимаю, сам IP хранится в файле, название которого можно уточнить из PLCBrouser. Т.е. потенциально возможно получить четыре числа и записать их в файл.
А вот дальше не сильно уверен, нужно читать документацию - обновление IP в программе происходит после перезагрузки ПЛК. Наверное, нужно... а может и нет...
Мне лень читать, но Вы в этом заинтересованы...
Ещё существует возможность записывать при помощи утилит Овен - plc_io. Кажется, было несколько версий, из которых одна без ошибок читает из ПЛК, а другая без ошибок пишет в ПЛК. Но не пользовался ни той ни другой.
Можно ли в ПЛК 154 установить сетевые параметры IP адрес по модбасу с СПК?
Если принцип хранения IP похож на ПЛК110/160 - то можно (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17746)
Применяется после перезагрузки ПЛК. поменять то в файле можно, как перегрузить? Завести ПЛК в Watchdog ?
Сергей-Ростов
28.02.2025, 15:06
Применяется после перезагрузки ПЛК. поменять то в файле можно, как перегрузить? Завести ПЛК в Watchdog ?
Перезагрузить можно и руками. главное записать
pivanych
16.01.2026, 08:03
Здравствуйте. интересует сколько всего модификаций таргет файлов выпустили для ПЛК154 А-М? при соединении с ним ругается: Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет прерванно. И как решить этот вопрос?
kondor3000
16.01.2026, 08:10
Здравствуйте. интересует сколько всего модификаций таргет файлов выпустили для ПЛК154 А-М? при соединении с ним ругается: Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет прерванно. И как решить этот вопрос?
Для ПЛК154 А-М нужен тагргет 2.12 ПЛК154 А-М. 87564 https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
А вам нужно выложить фото ПЛК где надпись
pivanych
16.01.2026, 09:17
У меня ПЛК154-220.А-М таргет файлы ставил 2.10 /2.12/2.02-3/2.11 ни с одним не запустился. может ещё есть модели таргетов ,но всё что нашёл.
kondor3000
16.01.2026, 09:24
У меня ПЛК154-220.А-М таргет файлы ставил 2.10 /2.12/2.02-3/2.11 ни с одним не запустился. может ещё есть модели таргетов ,но всё что нашёл.
Таргет 2.12 поставьте с сайта,
ПЛК откуда у вас, какого года ? на Авито купили, аккумулятор проверяли?
pivanych
16.01.2026, 09:34
Так и сделал. Но не помогло...Остальные из архива овен.
pivanych
16.01.2026, 09:44
Таргет 2.12 поставьте с сайта,
ПЛК откуда у вас, какого года ? на Авито купили, аккумулятор проверяли?
2019г. стоял на оборудовании,сломался блок питания внутренний. Починил + замена аккумулятора. После установки на оборудование молчит действий нет .Вот как то так. Пытаюсь понять что с ним.
kondor3000
16.01.2026, 09:57
2019г. стоял на оборудовании,сломался блок питания внутренний. Починил + замена аккумулятора. После установки на оборудование молчит действий нет .Вот как то так. Пытаюсь понять что с ним.
Тогда могла слететь прошивка, попробуйте залить прошивку 2.17 по ссылке выше.
Нужен кабель КС-1 и порт RS232, все действия по инструкции программы Перепрошивка ОВЕН ПЛК154 на версию 2_17, используйте файл .exe
Не до конца уверен, просто по памяти знакомства с ПЛК100 в 2013 году, осталась уверенность, что если подключиться кабелем к порту Debug, то при включении питания ПЛК выдаст в этот порт диагностическую информацию и по загрузке и по системе. Получить это можно в любую терминальную программу - хоть в HyperTerminal, хоть в PuTTY.
Оттуда можно и подчерпнуть сведения о прошивке.
Единственно, не помню, каким кабелем подключаться к порту Debug - с перемычкой или без. Наверное, с перемычкой, т.к. вся эта информация не нужна простому подключённому устройству на этом порту.
Это описано
https://owen.ru/uploads/373/plc110_160_rp_v1.9.pdf
на стр. 146
Нашёл пример такой самодиагностики для ПЛК100 из 2013 года
DATAFLASH initialized successful
Welcome to the OWEN program loader 1.3
Kernel found...
Loading kernel...
Reseting...
Checksum OK!
local_status =d1a1c6b5Load PLC core...
Main oscilator clock=15998976
Processor clock=179988480
Master clock=59996160
Waiting for check power...
Power status OK
at 20080004, s=16
Initialization of Timer0 completed
Module Id=1 found
Module Id=2 found
Module Id=3 found
Module Id=100 found
Module Id=101 found
Module Id=102 found
Module Id=110 found
Module Id=103 found
Module Id=104 fo
Module Id=200 found
Module Id=2000 found
Module Id=2050 found
Module Id=2051 found
Module Id=2052 found
Module Id=2053 found
Module Id=2054 found
Module Id=2055 found
Module Id=2056 found
Module Id=2057 fo2059 found
Module Id=2060 found
Module Id=2061 found
Module Id=2062 found
Module Id=2063 found
Module Id=2064 found
Module Id=2065 found
Module Id=201 found
Module Id=202 found
Module Id=210 found
Module Id=2100 found
Module Id=211 found
Module Id=250 found
Module Id=302 found
Module Id=303 found
Module Id=450 found
Module Id=451 found
Module Id=452 found
Module Id=500 found
Module Id=502 found
Module Id=504 found
Module Id=550 found
Module Id=600 found
Module Id=601 found
Module Id=602 found
Module Id=650 found
Module Id=221 found
Module Id=300 found
Module Id=560 found
Module Id=561 fou
Initialization of Timer5 completed
Initialization of Timer4 completed
USB type code=0
Version 2 detected
Test Complited USB slot is present in PLC!!!
Host is not connected
Start init USB driver !!!
Start init USB - Serial number OK.
Initialization of USB device CDC completed
Begin search and initialize I2C devices
Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #0 OK!
Check for adress 72 ...FAILED!
Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
PIC lower initialized!
Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
PIC upper initialized!
at 2008003c, s=4
at 20080044, s=4
Read Flash: .at 2008004c, s=4
.at 20080054, s=4
.................at 2008005c, s=4
.................................................. ..............................
..
DATAFLASH READ OK
Flash read takes 3
Start mounting FFS
Flash check takes 2384 ms
It is 0 bad blocks
Mounting of FFS completed!
Mounting takes 241 ms
Total size of filesystem is 3145728 bytes
It is 6077 blocks
It is 67 used blocks
It is 0 bad blocks
Maximum wear level is 108 times
Reset status information.......................
PLC was reset by power!
Last run module Id =-1743380923
Last post module Id =-189143393
Total control code =-563450668
Max cache utilisation =-1093750256
local_status =d1a1c6b5
run_level =185
Run levels stack: 73 ea 0 dd 3e 37 72 78 61 ce 8a 45 dc 58 22 87
................................................
at 200800ac, s=28
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.10.9
Need Target version 2.10
Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
MAC 6A:77:00:00:58:44
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
No DAC
PIC lower version is 0a
Loading PLC core completed!
Start CoDeSys initialization secuence
Initialization of USB device CDC completed
CoDeSys.cfg not found RS no modem CoDeSys mode
Special cable detected...
Switch top RS to CoDeSys mode...
Интересующая информация в самом конце
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.10.9
Need Target version 2.10
Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
MAC 6A:77:00:00:58:44
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
No DAC
PIC lower version is 0a
Loading PLC core completed!
Start CoDeSys initialization secuence
Initialization of USB device CDC completed
CoDeSys.cfg not found RS no modem CoDeSys mode
Special cable detected...
Switch top RS to CoDeSys mode...
Филоненко Владислав
18.01.2026, 09:32
У меня ПЛК154-220.А-М таргет файлы ставил 2.10 /2.12/2.02-3/2.11 ни с одним не запустился. может ещё есть модели таргетов ,но всё что нашёл.
от версии таргета ничего не зависит, зависит от модели ПЛК.
Если в логе есть ненулевое
PIC upper version is 07
Licence unlimited
то, надо попробовать разные таргеты (разных моделей 150/154), а не версии. И не надо перепрошивать ПЛК - от прошивки тоже не зависит!
Если же нет - то сгорела верхняя плата.