PDA

Просмотр полной версии : МВ-110-8А modbusgenericserialslave не запущено



vorobev22rus
25.02.2025, 07:28
Добрый день! Подключаю модуль МВ110-8А к ПЛК-210-03, настройки связи перепроверил несколько раз. Конфигуратором модуль виден, СОМ порт проверил по Device 481-1(А1 В1) - 5 порт. Что еще посмотреть?

8216982170821718217282173

vorobev22rus
25.02.2025, 08:20
Добрый день! Подключаю модуль МВ110-8А к ПЛК-210-03, настройки связи перепроверил несколько раз. Конфигуратором модуль виден, СОМ порт проверил по Device 481-1(А1 В1) - 5 порт. Что еще посмотреть?

8216982170821718217282173

При добавлении не шаблона, а слейв стандартного, опрос модуля происходит. Старый модуль не подходит для этого шаблона? Кто нибудь сталкивался?

Евгений Кислов
25.02.2025, 08:31
При добавлении не шаблона, а слейв стандартного, опрос модуля происходит. Старый модуль не подходит для этого шаблона? Кто нибудь сталкивался?

Добрый день.
Опрос должен происходить и при использовании шаблона.
Чтобы разобраться в этой ситуации - напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru

Вообще, я бы предположил, что дело в старой прошивке модуля (2.07) в сочетании с тем, что шаблон использует достаточно "длинные" (с точки зрения модуля) Modbus-запросы.

82177

https://owen.ru/documentation/1985

vorobev22rus
25.02.2025, 08:50
Добрый день! Подключаю модуль МВ110-8А к ПЛК-210-03, настройки связи перепроверил несколько раз. Конфигуратором модуль виден, СОМ порт проверил по Device 481-1(А1 В1) - 5 порт. Что еще посмотреть?

8216982170821718217282173

РЕШЕНО
Использовать надо было модуль из архива с суффиксом HW_2