Просмотр полной версии : Помогите новичку, нужна связь ПР200\ПЧ - МКОН - Скада



Ilnurabs
17.02.2025, 03:59
Добрый день. Планирую установить связь RS485 (ПР200 и частотный преобразователь) - МКОН - Ethernet - Scada на АРМе (нужна небольшая удаленная диспетчеризация оборудования скважины)
Опыта маловато. Может кто подскажет как правильно настроить оборудование или хотя бы покажет какие ресурсы посмотреть.
Ранее настроил связь аналоговых датчиков с ПР200 - через RS485 - на SimpScada, все получилось.
Спасибо.

melky
17.02.2025, 07:07
МКОН обязательное условие?
И на счёт SimpLigth аналогичный вопрос?

Доступ к сети где МКОН какой?
В общем для начала из указанных устройств и scada определить возможность построения линии связи.
1. Может ли МКОН подключаться как TCP клиент, находясь в сети за NAT?
2. Может ли сервер быть TCP сервером для этого?

То есть начинать надо с канала между объектами.
Потом остальное.

Ilnurabs
17.02.2025, 09:05
МКОН обязательное условие?
И на счёт SimpLigth аналогичный вопрос?



МКОН не выбирал.. Увидел в одном шкафу управления скважиной и водоснабжением не до конца реализованную схему - стоит ПР200, а рядом МКОН, подключены они по RS-485, но Ethernet у МКОНа не подключен. Вероятно там не было оптической линии связи и все бросили как есть. Таких скважин 8. Еще есть 2 скважины без шкафа управления и оборудования соответственно - они еще не запущены. Ознакомившись с объектами, которые были монтированы другой организацией, руководство приняло решение и дало нам задание реализовать мониторинг состояний и управления насосами. Схему и необходимое оборудование просят предложить какую видим. Задачу поставли мониторить: а) давление в линии; б) параметры частотника: частоту, напряжение и силу тока в моменте; а также управлять частотой ПЧ
Симплайт выбрал для тестов исходя из доступности ПО на рынке, на ней реализовал связь ПР200 - RS485 - Скада, подлючив пару аналоговых датчиков к ПР.

Ilnurabs
17.02.2025, 09:13
Доступ к сети где МКОН какой?
В общем для начала из указанных устройств и scada определить возможность построения линии связи.
1. Может ли МКОН подключаться как TCP клиент, находясь в сети за NAT?
2. Может ли сервер быть TCP сервером для этого?

То есть начинать надо с канала между объектами.
Потом остальное.

Доступ к МКОН будет через оптический кабель. ПЧ и ПР200 имеют интерфейс RS-485. "Посредником" выступает шлюз МКОН. Неправильно думаю?
Реализовать связь необходимо лишь на локальном уровне: скважина - ethernet - АРМ через конвектор по оптической линии.

imaex
17.02.2025, 09:52
Доступ к МКОН будет через оптический кабель. ПЧ и ПР200 имеют интерфейс RS-485. "Посредником" выступает шлюз МКОН. Неправильно думаю?
Реализовать связь необходимо лишь на локальном уровне: скважина - ethernet - АРМ через конвектор по оптической линии.

По оптике L2 или L3? В любом случае достаточно правильно IP-адреса прописать.

melky
17.02.2025, 10:19
По оптике это внутренняя сеть. Ну тут хоть МКОН хоть любой преобразователь Ethernet-RS485. Соответственно любая scada какая по нраву. Честно не знаю нафига МКОН вообще, терпеть их ненавижу :) ибо заточены только на Modbus. Хотя вроде в последних версиях появился прозрачный режим (могу ошибаться)...

Если любой преобразователь, то Scada должна уметь работать в режиме ComOverTcp, либо установка виртуального COM порта для этого.
В принципе все решаемо как на текущем оборудовании, так и на подобном.
Если бы связь была по GSM каналам, то МКОН там был бы лишним промежуточным звеном.

Ilnurabs
17.02.2025, 10:59
По оптике L2 или L3? В любом случае достаточно правильно IP-адреса прописать.

Тоже так думаю

Ilnurabs
17.02.2025, 11:01
По оптике это внутренняя сеть. Ну тут хоть МКОН хоть любой преобразователь Ethernet-RS485. Соответственно любая scada какая по нраву. Честно не знаю нафига МКОН вообще, терпеть их ненавижу :) ибо заточены только на Modbus. Хотя вроде в последних версиях появился прозрачный режим (могу ошибаться)...

Если любой преобразователь, то Scada должна уметь работать в режиме ComOverTcp, либо установка виртуального COM порта для этого.
В принципе все решаемо как на текущем оборудовании, так и на подобном.
Если бы связь была по GSM каналам, то МКОН там был бы лишним промежуточным звеном.

Спасибо за информацию, буду выбирать скаду с данным режимом. В дальнейшем заказана платная версия Master Scada 4D, а пока тренируюсь на чем есть

melky
17.02.2025, 11:22
Ну, учитывая, что в MS4D встроенный Modbus, то теперь становится ясен МКОН (должен настраиваться в режиме преобразования протокола)
так и тренируйтесь на MS4D, не тратьте время на другие, вам хватит потраченного времени на MS4D :)

Вот что за люди, им говорят сесть на велосипед, а они упорно лезут к самокату :)

Ilnurabs
17.02.2025, 11:27
Ну, учитывая, что в MS4D встроенный Modbus, то теперь становится ясен МКОН (должен настраиваться в режиме преобразования протокола)
так и тренируйтесь на MS4D, не тратьте время на другие, вам хватит потраченного времени на MS4D :)

Вот что за люди, им говорят сесть на велосипед, а они упорно лезут к самокату :)

Так в MS4D есть только один бесплатный час работы полноценной среды разработки, я не успею..

Ilnurabs
17.02.2025, 11:28
Хотя вроде в последних версиях появился прозрачный режим (могу ошибаться)...


Верно, такой режим есть, мой МКОН поддерживает его

Ilnurabs
17.02.2025, 11:30
Ну, учитывая, что в MS4D встроенный Modbus, то теперь становится ясен МКОН (должен настраиваться в режиме преобразования протокола)
так и тренируйтесь на MS4D, не тратьте время на другие, вам хватит потраченного времени на MS4D :)

Вот что за люди, им говорят сесть на велосипед, а они упорно лезут к самокату :)

Соглашусь с Вами, так как накачал этих Скад уже штуки 4)) Более менее разобраться удалось легче именно с Симпой, ну и настроить связь по модбасу пр200-симпа

1exan
17.02.2025, 11:32
Так в MS4D есть только один бесплатный час работы полноценной среды разработки, я не успею..

Один час РЕЖИМА ИСПОЛНЕНИЯ. Разрабатывать можете хоть 24/7

melky
17.02.2025, 11:38
Ilnurabs что вы не успеете? перегружать систему для дальнейших проверок? Зато вы не будете тратить время на изучение другой scada а отличаются они весьма ощутимо.
к тому же перегружать надо сам RT, а не ПК, если я правильно понимаю. а разрабатывать смотрите выше.

Ilnurabs
17.02.2025, 11:39
Один час РЕЖИМА ИСПОЛНЕНИЯ. Разрабатывать можете хоть 24/7

Не внимательно изучил, спасибо!

Ilnurabs
17.02.2025, 11:41
Ilnurabs что вы не успеете? перегружать систему для дальнейших проверок? Зато вы не будете тратить время на изучение другой scada а отличаются они весьма ощутимо.

Все я понял, спасибо!

Вот именно, они похожи для целей реализации, но такие разные в функционале)

melky
17.02.2025, 11:45
все scada на одно лицо, пока не попросят открыть личико :)

Ilnurabs
17.02.2025, 11:47
Еще вопрос: опрос со скады будет производится по тегам (существующим), прописанным, например, в ПР200 по каналу RS485? либо для modbus tcp нужно их заново прописывать?

Ilnurabs
17.02.2025, 11:48
все scada на одно лицо, пока не попросят открыть личико :)

:D соглашусь

1exan
17.02.2025, 11:50
Еще вопрос: опрос со скады будет производится по тегам (существующим), прописанным, например, в ПР200 по каналу RS485? либо для modbus tcp нужно их заново прописывать?

Скорее всего адреса тегов будут те-же, но лучше почитайте инструкцию на МКОН

melky
17.02.2025, 11:51
Вам надо изучить как работает МКОН. адреса регистров указываются те, что в ПР, он преобразует TCP в RTU и потом соответственно обратно. Главное ПР не давайте адрес 1 в сети RTU. Это вроде служебный адрес самого МКОН окажется. опять же, читайте документацию.

GSA
17.02.2025, 21:41
Можете рассмотреть, принцип удаленного управления и мониторинга, которую используют на нефтяных месторождениях, там тоже насос с частотным преобразователем. MODBUS RTU OVER TCP, используя GPRS Модем (Роутер) c RS485, и всего один IP на все адреса MODBUS за роутером, но это если Вам не критична скорость. Поскольку в такой схеме придется опрашивать каждое устройство по отдельности, по кругу. Вам понадобиться только SCADA программа с поддержкой MODBUS RTU OVER TCP, если будете управлять и мониторить напрямую с ПК. Ну и естественно Вы должны иметь на симке Роутера либо белый адрес, либо быть в одной подсети.

Ilnurabs
18.02.2025, 02:30
Скорее всего адреса тегов будут те-же, но лучше почитайте инструкцию на МКОН

Хорошо, посмотрю, спасибо.

Ilnurabs
18.02.2025, 02:32
Вам надо изучить как работает МКОН. адреса регистров указываются те, что в ПР, он преобразует TCP в RTU и потом соответственно обратно. Главное ПР не давайте адрес 1 в сети RTU. Это вроде служебный адрес самого МКОН окажется. опять же, читайте документацию.

Хорошо, спасибо.

Ilnurabs
18.02.2025, 02:35
Можете рассмотреть, принцип удаленного управления и мониторинга, которую используют на нефтяных месторождениях, там тоже насос с частотным преобразователем. MODBUS RTU OVER TCP, используя GPRS Модем (Роутер) c RS485, и всего один IP на все адреса MODBUS за роутером, но это если Вам не критична скорость. Поскольку в такой схеме придется опрашивать каждое устройство по отдельности, по кругу. Вам понадобиться только SCADA программа с поддержкой MODBUS RTU OVER TCP, если будете управлять и мониторить напрямую с ПК. Ну и естественно Вы должны иметь на симке Роутера либо белый адрес, либо быть в одной подсети.

Спасибо за мысль. Здесь же мы поставили условие, чтобы была проводная линия оптики. Специалисты по слаботочным системам ранее уже пробовали устанавливать связь через GSM модем, скорости не хватает, видать покрытие плохое..

imaex
18.02.2025, 09:38
Можете рассмотреть, принцип удаленного управления и мониторинга, которую используют на нефтяных месторождениях, там тоже насос с частотным преобразователем. MODBUS RTU OVER TCP, используя GPRS Модем (Роутер) c RS485

Да не нужно никакого RTU OVER TCP, в таких роутерах как правило встроенный гейтвей RTU<->TCP.