Приветствую уважаемое сообщество.
Помогите разобраться.
На сайте для датчиков с токовым выходом приведены две схемы подключения -
по двухпроводной и трехпроводной.
Но при этом для двухпроводной схемы указывается сигнал 4-20мА
А для трехпроводной - 0-20мА и 0-5мА.
Чем обусловлено различие в диапазонах ?
Можно ли по трехпроводной подключать датчик с выходом 4-20мА?
и наоборот.
Сергей0308
16.02.2025, 14:11
Приветствую уважаемое сообщество.
Помогите разобраться.
На сайте для датчиков с токовым выходом приведены две схемы подключения -
по двухпроводной и трехпроводной.
Но при этом для двухпроводной схемы указывается сигнал 4-20мА
А для трехпроводной - 0-20мА и 0-5мА.
Чем обусловлено различие в диапазонах ?
Можно ли по трехпроводной подключать датчик с выходом 4-20мА?
и наоборот.
Хотя бы покажите 3-х проводную схему, в смысле, если Вы можете это сделать, то почему сразу не показали?
Короче, что за бред?
Приветствую уважаемое сообщество.
Помогите разобраться.
На сайте для датчиков с токовым выходом приведены две схемы подключения -
по двухпроводной и трехпроводной.
Но при этом для двухпроводной схемы указывается сигнал 4-20мА
А для трехпроводной - 0-20мА и 0-5мА.
Чем обусловлено различие в диапазонах ?
Можно ли по трехпроводной подключать датчик с выходом 4-20мА?
и наоборот.
Двухпроводная схема подразумевает питание датчика от токовой петли и может работать только при выходном сигнале 4-20мА.
Все остальные комбинации возможны (если предусмотрены схемой подключения датчика)
Приветствую уважаемое сообщество.
Помогите разобраться.
На сайте для датчиков с токовым выходом приведены две схемы подключения -
по двухпроводной и трехпроводной.
Но при этом для двухпроводной схемы указывается сигнал 4-20мА
А для трехпроводной - 0-20мА и 0-5мА.
Чем обусловлено различие в диапазонах ?
Можно ли по трехпроводной подключать датчик с выходом 4-20мА?
и наоборот.
Можно, конечно. Просто двухпроводные 0-5mA и 0-20mA мне еще не попадались, т.к. с трудом представляю датчик, который сам себе перекрывает кислород.
Датчик 4-20mA, если он живой меньше чем 3.5mA потреблять не будет. Но его можно подключать и по той и по другой схеме. Просто по трехпроводной схеме питающий ток через модуль не протекает.
https://owen.ru/uploads/138/shemy_podklyuchenij_mh210-101_new-04.svg
А при двухпроводной, питающий равен сигнальному.
https://owen.ru/uploads/138/shemy_podklyuchenij_mh210-101_new-03.svg