Просмотр полной версии : Вопрос знатокам Simatic S7-300 CPU314



B.S.V
07.02.2025, 15:16
Приветствую Всех!
Сразу прошу прощения у глубоко религиозных за то что поднимаю вопрос по сименсу на данном сайте ))
Сам я сижу чисто на Овеновских контроллерах. Писать под сименс как то не довелось... Обходил он меня стороной... или я его )))
Ладно, к сути. На одном предприятии есть итальянская линия. Автоматика : мозги + два модуля ввода + два модуля вывода + два модуля аналогового ввода + панель оператора...
На этой линии есть контур безопасности. Линия работала - сработал контур - все встало - на панели выскочила ошибка. Хорошо. Контур восстановили... и произошли чудеса:
Ошибка на панели осталась. Сигнал ОК от контура на контроллер приходит. при попытки запуска агрегаты переходят в рабочий режим но основного цикла запуска не происходит.
По схеме исключили все мыслимые и не мыслимые конфликты. Кнопку ресет тоже нажимали )))

И вот вопрос : А можно с этого контроллера сдернуть листинг ? Посмотреть обработчик этой ошибки. Мне кто то когда то говорил что можно...

Заранее всем благодарен!

Issac480
11.02.2025, 08:04
Я для своего S7-300 восстанавливал код для закрытых блоков, но это долгий процесс, если блок изначально писался на LAD или SCL код восстанавливается в STL, если с STL не работали ранее, будет тяжело, использовал S7 Can Opener
(https://www.runmode.com/s7canopener.html)

Pioner-KU
11.02.2025, 10:54
программу можно как и конфигурация выгружается но без комментариев
если есть пароль то на 300 серии он легко обходится (в интернете есть мануалы и программы).